07.11.2022 в 20:18:21
Добрый день. Есть идея подключать инвертор на 220в в розетку в квартире когда нету электричества. Схема входа проводки входа в квартиру: УЗО - счётчик - стабилизатор - 3 автомата. Нарисовал приблизительно на фото. Стабилизатор имеет свой автомат и подключен так - вход фаза, выход фаза, нейтраль. На фото также УЗО и автоматы. Вопрос, какие автоматы необходимо выключать что можно было инвертор включить в розетку и было электричество по всей квартире. Возможно что то необходимо переделать?
07.11.2022 в 21:47:08
Overan написал: Возможно что то необходимо переделать?
Поставить реверсивный\перекидной рубильник ... на вводе в квартиру.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.11.2022 в 21:51:53
Overan написал: Добрый день. Есть идея подключать инвертор на 220в в розетку в квартире когда нету электричества. Схема входа проводки входа в квартиру: УЗО - счётчик - стабилизатор - 3 автомата. Нарисовал приблизительно на фото. Стабилизатор имеет свой автомат и подключен так - вход фаза, выход фаза, нейтраль. На фото также УЗО и автоматы. Вопрос, какие автоматы необходимо выключать что можно было инвертор включить в розетку и было электричество по всей квартире. Возможно что то необходимо переделать?
Overan,
Overan написал: Добрый день. Есть идея подключать инвертор на 220в в розетку в квартире когда нету электричества. Схема входа проводки входа в квартиру: УЗО - счётчик - стабилизатор - 3 автомата. Нарисовал приблизительно на фото. Стабилизатор имеет свой автомат и подключен так - вход фаза, выход фаза, нейтраль. На фото также УЗО и автоматы. Вопрос, какие автоматы необходимо выключать что можно было инвертор включить в розетку и было электричество по всей квартире. Возможно что то необходимо переделать?
здравствуйте не вижу на картинках счетчика и стабилизатора я бы сделал байпас, чтобы после счетчика стоял отдельный АВ на инвертор, минуя всех Ваших нынешних потребителей, кроме освещения стабилизатор не нужен для инвертора
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.11.2022 в 22:03:56
Без доработок как то можно обойтись?
07.11.2022 в 22:04:50
megrad, ZooZoo,
Без доработок как то можно обойтись?
Если например, выключить УЗО и фазу на стабилизаторе и пустить ток с инвертора по квартире, чем это чревато?
Что будет если появится напряжение в доме в этот момент?
07.11.2022 в 22:08:23
Overan написал: megrad, ZooZoo, Без доработок как то можно обойтись?
Overan, можно включаете инвертор в розетку и все просто когда стаб отключится (начнет глючить из-за перекосов входного напряжения), то и инвертор отключится поэтому, лучше инвертор запитать до стаба
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.11.2022 в 22:11:41
Вона как, оказывается схемы надо городить... Инэум-200 включаю в розетку и не парюсь, лет 8 в квартире юзаю. Точнее, в коридоре, куда удлинитель 3х2,5 кидаю .
07.11.2022 в 22:13:59
ZooZoo, Так на стабе есть автомат, его я отключаю когда отключается электричество в доме, включаю инвертор в розетку. Одна линия с инвертора уходит на выход счётчика и дальше по дому, вторая на разрыве у стаба и дальше никуда не уходит кроме квартиры. Чем такое чревато?
07.11.2022 в 22:16:14
sanya1965, Проблема в том что автомат на стабе отключает только одну линию, вторая уходит к счетчику и дальше по дому
07.11.2022 в 22:18:58
Overan написал: ZooZoo, Так на стабе есть автомат, его я отключаю когда отключается электричество в доме, включаю инвертор в розетку. Одна линия с инвертора уходит на вход счётчика и дальше по дому, вторая на разрыве у стаба и дальше никуда не уходит кроме квартиры. Чем такое чревато?
Overan,
тогда схема не так нарисована?
Overan написал: автомат на стабе отключает только одну линию, вторая уходит к счетчику и дальше по дому
?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.11.2022 в 22:28:42
ZooZoo написал:
Overan написал: ZooZoo, Так на стабе есть автомат, его я отключаю когда отключается электричество в доме, включаю инвертор в розетку. Одна линия с инвертора уходит на вход счётчика и дальше по дому, вторая на разрыве у стаба и дальше никуда не уходит кроме квартиры. Чем такое чревато?
Overan,
тогда схема не так нарисована?Overan написал: автомат на стабе отключает только одну линию, вторая уходит к счетчику и дальше по дому
?
ZooZoo, одна линия с инвертора уходит на выход счётчика и дальше по дому, поправил
07.11.2022 в 22:38:36
Overan, Вот такая задумка, можно ли так делать?
08.11.2022 в 01:18:34
Overan написал: Overan, Вот такая задумка, можно ли так делать?
Overan,
ZooZoo,
08.11.2022 в 02:44:06
Нарисовал подробно и описал
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.