Overan написал:
Добрый день. Есть идея подключать инвертор на 220в в розетку в квартире когда нету электричества. Схема входа проводки входа в квартиру: УЗО - счётчик - стабилизатор - 3 автомата. Нарисовал приблизительно на фото.
Стабилизатор имеет свой автомат и подключен так - вход фаза, выход фаза, нейтраль. На фото также УЗО и автоматы.
Вопрос, какие автоматы необходимо выключать что можно было инвертор включить в розетку и было электричество по всей квартире.
Возможно что то необходимо переделать?


Overan,
Overan написал:
Добрый день. Есть идея подключать инвертор на 220в в розетку в квартире когда нету электричества. Схема входа проводки входа в квартиру: УЗО - счётчик - стабилизатор - 3 автомата. Нарисовал приблизительно на фото.
Стабилизатор имеет свой автомат и подключен так - вход фаза, выход фаза, нейтраль. На фото также УЗО и автоматы.
Вопрос, какие автоматы необходимо выключать что можно было инвертор включить в розетку и было электричество по всей квартире.
Возможно что то необходимо переделать?
здравствуйте
не вижу на картинках счетчика и стабилизатора
я бы сделал байпас, чтобы после счетчика стоял отдельный АВ на инвертор, минуя всех Ваших нынешних потребителей, кроме освещения
стабилизатор не нужен для инвертора