21.11.2022 в 11:42:25
Добрый день , выравнивали под для плитки пвх клеевой , недавно заметил пару трещин , идут от колонны к колонне несущей , допустимо ли это , или что то нехорошее ?
21.11.2022 в 13:13:36
Nollie, на углах, в проёмах надо было прорезать, там слабое место, стяжка трескается. допустимо ли это, надо по месту смотреть
21.11.2022 в 13:54:46
Nollie написал: Добрый день , выравнивали под для плитки пвх клеевой , недавно заметил пару трещин , идут от колонны к колонне несущей , допустимо ли это , или что то нехорошее ?
Nollie, А надо было примерно вот так:
На картинках - стяжка, но с финишными ровнителями суть ровно та же - надо делать усадочные швы, чтобы пол не трещал где ему вздумается при усадке, а спокойно расширялся где вы желаете.
после завершения усадочных процессов эти швы заполняются безусадочным ремсоставом, или тем же составом, что и наливали, или эластичной мастикой - в зависимости от положения шва и требований.
В вашем случае - под плитку клеевую эти трещины никак не помешают, если раскрытие .... ну скажем до 2мм. Если напрягает и гложет перфекционизм - разделываете V образно и заливаете эпоксидкой - но повторюсь, в вашем случае - это лишнее
Есть хорошие наливные полы - практически безусадочные, и там могло бы прокатить без нарезания усадочных швов.
21.11.2022 в 14:46:37
А, как в наливном полу можно сделать деформационный шов? Он же (пол) жидкий, это не стяжка...
21.11.2022 в 16:40:57
Сомелье-фрилансер написал: А, как в наливном полу можно сделать деформационный шов? Он же (пол) жидкий, это не стяжка...
Сомелье-фрилансер, дождаться когда подсхватится, и можно будет ходить и тут же прорезать. Усаживается и трещит он немного позже, когда высыхает полностью. (ну если воды не перебухали сверх меры... тогда может и не быстро схватываться - но там уж не до усадочных швов - сдирать все надо)
На полусухих стяжках не обязательно сразу - можно и на следующий день болгаркой до середины слоя, или 2/3 прорезать болгаркой. На жидких - также - на 2й-3й день, когда можно ходить
Если прям сразу - то в шипастых тапках воткнуть меатллическую полосу типа линейка, окленную тонким пенофолом до дна - но это такое себе... полосу с изгибом надо - чтоб не упала и не утонула, и чтоб не всплывала. Так никто не делает - т.к. геморрой.
Обычно льют покомнатно, и стыкуют на пороге. Если слой тонкий, то ограничитель растекания - просто насыпать полосу сухой смеси.
21.11.2022 в 18:28:54
сойдет