shitul, нет-нет, дополнительный насос ничем не поможет.
Перенос к коллектору нынешнего насоса увеличит расход через петли только при температуре ТН заметно выше требуемой для ТП и установившемся режиме работы, когда часть ТН берётся из обратки.
При низкотемпературном режиме работы котла - так и будет "сосать" ТН через длинные тонкие трубочки.
Грубое решение - оставить насос на месте, заменив на более производительный.
shitul написал:
От насоса ТП идёт 20ая труба около 20 метров до коллектора ТП
С учётом того, что это всё уже замуровано - теперь только пытаться увеличивать мощность насоса.
Mazayac, Считаю, что в любом случае НСУ переносить на коллектор.
Ехать из НН в Мск через Камчатку вовсе не обязательно.
Зачем зря расходовать энергию на лишние 20 метров, в то время, когда это не нужно?
Регулировать контура ТП и смотреть, что получится - если есть ошибка в гидравлике, и основного насоса не хватает - поставить небольшой дополнительный насос для компенсации этих 20 метров, лучше адаптивный, ИМХО.
без гидравлического расчёта никто не скажет. Берите наугад, раза в два большей мощности китайца можно на пробу воткнуть (типа КАЛИБР НЦ-15/6-130 за 1800 руб.), чтоб не жалко было, если не сильно поможет.
Да, как и сказал товарищ Mazayac. На ваши полы надо прокачивать чуть больше одного кубометра в час, потому с натяжкой проходит. Не нравится мне верхний предел настройки 43 градуса. В холодные дни может не хватать тепла. Переставляйте насос со смесителем на коллектор.
Насос перенесли, чуть добавило конечно. Но на полностью закрытом (43гр) термосмесительном проток также в районе 0.7. Если открыть на 35гр. При работающем котле почти до 2 везде доходит. Если котел не в работе, то 1 везде. На термосмесителе квс 2.5. Думаю установить что-то с квс около 5 и более высоким пределом t.