shitul написал:
От насоса ТП идёт 20ая труба около 20 метров до коллектора ТП

С учётом того, что это всё уже замуровано - теперь только пытаться увеличивать мощность насоса.

Mazayac, Перенос к коллектору или еще 1 насос на трассу?

shitul, нет-нет, дополнительный насос ничем не поможет.

Перенос к коллектору нынешнего насоса увеличит расход через петли только при температуре ТН заметно выше требуемой для ТП и установившемся режиме работы, когда часть ТН берётся из обратки.
При низкотемпературном режиме работы котла - так и будет "сосать" ТН через длинные тонкие трубочки.
Грубое решение - оставить насос на месте, заменив на более производительный.

Mazayac, какого например насоса хватит?

Mazayac написал:

shitul написал:
От насоса ТП идёт 20ая труба около 20 метров до коллектора ТП

С учётом того, что это всё уже замуровано - теперь только пытаться увеличивать мощность насоса.

Mazayac, Считаю, что в любом случае НСУ переносить на коллектор.
Ехать из НН в Мск через Камчатку вовсе не обязательно.
Зачем зря расходовать энергию на лишние 20 метров, в то время, когда это не нужно?

Регулировать контура ТП и смотреть, что получится - если есть ошибка в гидравлике, и основного насоса не хватает - поставить небольшой дополнительный насос для компенсации этих 20 метров, лучше адаптивный, ИМХО.

shitul написал:
какого например насоса хватит?

без гидравлического расчёта никто не скажет. Берите наугад, раза в два большей мощности китайца можно на пробу воткнуть (типа КАЛИБР НЦ-15/6-130 за 1800 руб.), чтоб не жалко было, если не сильно поможет.

BV написал:
в любом случае НСУ переносить на коллектор!

Да, я спросонья схему НСУ перепутал - но потом поправился, для той что у топикстартера перенос насоса маст хэв.

Mazayac написал:
При низкотемпературном режиме работы котла - так и будет "сосать" ТН через длинные тонкие трубочки.

ИМХО возможен компромисс - чуть поднять Т котла и возможно хватит.

shitul написал:
Люди иногородние. Ваш совет правильный, так и будет скорее всего.

Вот и привлекайте их прямо сейчас. Дистанционно.

Mazayac написал:
shitul написал:
какого например насоса хватит?

без гидравлического расчёта никто не скажет.

shitul написал:
Mazayac, какого например насоса хватит?

shitul, напишите буквы, с наклейки термостата, который расположен на фото над половым насосом. На глаз он маловат для площади, отапливаемой полами.

shitul, c другой стороны есть ещё буквы?

cineman, да у ТСа и насос с подключениями 1/2-3/4, неудивительно, что клапан мелкий полудюймовый

cineman, Ничего нет.

shitul, судя по фото, это Afriso АТМ 341.
DN15, G3/4", 20÷43°C, Kvs 1,6 м3/ч

shitul, можете измерить внешний диаметр резьбы со стороны Mix?

cineman, не смогу. Уехал. На неделе попытаюсь это сделать.

cineman написал:
Сейчас это продаётся другим юрлицом, что странно и мутно. Контекстной рекламой оно мне показывается на этом сайте

Сейчас вылезла эта реклама.
Советую изучать.

cineman, диаметр на клапане 26мм. Проток думаю будет районе 22мм.

shitul написал:
диаметр на клапане 26мм

Да, как и сказал товарищ Mazayac. На ваши полы надо прокачивать чуть больше одного кубометра в час, потому с натяжкой проходит. Не нравится мне верхний предел настройки 43 градуса. В холодные дни может не хватать тепла. Переставляйте насос со смесителем на коллектор.

cineman, спасибо. Буду пробовать.

Насос перенесли, чуть добавило конечно. Но на полностью закрытом (43гр) термосмесительном проток также в районе 0.7. Если открыть на 35гр. При работающем котле почти до 2 везде доходит. Если котел не в работе, то 1 везде. На термосмесителе квс 2.5. Думаю установить что-то с квс около 5 и более высоким пределом t.