Аватар пользователя
triada63

Местный

Регистрация: 22.08.2016

Тольятти

Сообщений: 11

25.11.2022 в 14:32:52

Добрый день, очень много противоречивой информации, да и информация в основном про котел и отопление в отдельном доме, а не квартире. Можете подсказать? Застройщик придумал интересную вещь, поставить полотенцесушитель прямо над унитазом, в туалете (не совмещенном с ванной), видимо чтобы было теплее на фарфоровом друге сидеть. Хочу перенести это дело, конфигурация стен и колон не позволяет провести трубы напрямую в ванную, соответственно, трубы будут идти по потолку несколько метров (почти 5 метров), а потом спускаться в стене до места установки полотенцесушителя. Сразу понятно, что обычная схема с давлением в системе отопления не прокачает это дело (трубы будут чуть теплыми, у соседа так получилось), поэтому был закуплен рециркуляционный насос Unipump серии LPA. Куда в данном случае насос ставить? На подачу, или обратку? Везде ставят по разному, с моей точки зрения нужно делать на подачу, чтобы проталкивать горячую воду по системе, вдруг будет воздушная пробка. И нужен ли байпас, такая же фигня, половина ставит, половина не ставит? Нафиг он вообще в такой системе, если нет клапанов в отопительной системе? Вижу это так, что поставить нужно на подачу, на потолке организовать кран маевского для стравливания воздуха, байпасы никакие не ставить, потому что он вроде не должен в "тупик" качать давление. Да, есть мысль поставить автоматические краны с датчиками защиты от протечек (все провода уже проложены под это дело), тогда поидее насос может качать в закрытый кран, и в такой системе уже нужен байпас? Хотя по-идее насос частотник, и он должен сам обрубить подачу давления на насосе

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113464

25.11.2022 в 15:07:54

triada63 написал: Unipump серии LPA

дорого, богато, бессмысленно .... насос не для ГВС, а для отопления. Сдавать обратно.

Далее - о другом, обычном насосе, подходящем для ГВС.

triada63 написал: Куда в данном случае насос ставить? На подачу,

да

triada63 написал: Вижу это так, что поставить нужно на подачу, на потолке организовать кран маевского для стравливания воздуха, байпасы никакие не ставить, потому что он вроде не должен в "тупик" качать давление. Да, есть мысль поставить автоматические краны с датчиками защиты от протечек (все провода уже проложены под это дело),

все верно.

triada63 написал: тогда поидее насос может качать в закрытый кран, и в такой системе уже нужен байпас?

по протечке отключайте насос сигналом от блока через реле. Или купите сразу антипротечку с таким реле.

Забыли о защите от сухого хода при сливе водопровода. Проще - датчик давления простейший.

0
Аватар пользователя
triada63

Местный

Регистрация: 22.08.2016

Тольятти

Сообщений: 11

25.11.2022 в 15:35:16

BV, не совсем понял чем отличаются насосы ГВС от насосов отопления. Взял LPA потому что в эту черную пятницу он стоит 4800 :) Еще потому что он экономный. У соседа стоит обычный насос, самый дешевый из Grundfos, только брал он его конечно когда он вменяемые деньги стоит, так вот он потребляет что-то около 70-100вт, выходит по деньгам чисто на полотенцесушитель у него много, близко к цене электрического полотенцесушителя. Поэтому выбирал частотник из более-менее брендового китая, который в автоматическом режиме на минималках может кушать 5-20вт, и обеспечивать достаточный поток на полотенцесушитель. А вот про мысль с реле, хорошая, почему сам не подумал, непонятно, и про клапан тоже, есть какие-то примеры таких клапанов в продаже, чтобы не опасно было на отопление поставить?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113464

25.11.2022 в 15:42:06

triada63 написал: BV, не совсем понял чем отличаются насосы ГВС от насосов отопления.

Сущей мелочью - только тем, что насос для отопления быстро умрет на ГВС :D Если подробнее - задайте вопрос гуглу...

triada63 написал: и про клапан тоже

где я писал о клапане?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113464

25.11.2022 в 15:46:32

triada63 написал: самый дешевый из Grundfos

цена только за имя, ну да, они получше, но не настолько, насколько стоят

0
Аватар пользователя
triada63

Местный

Регистрация: 22.08.2016

Тольятти

Сообщений: 11

25.11.2022 в 16:21:21

BV, ну вот я гуглил, отличается температурой перекачиваемой жидкости. Но вот что в серии LPA написано: "Энергосберегающие циркуляционные насосы UNIPUMP серии LPA с частотным регулированием — предназначены для создания принудительной циркуляции теплоносителя в одно- или двухтрубных бытовых системах отопления и горячего водоснабжения..." Т.е. и отопления и ГВС. А в книжке написано про температуру и жидкость: "Температура перекачиваемой среды: +2...+95 градусов" "Макс.давление в системе: 10 бар" Вроде подходит под полотенцесушителя

0
Аватар пользователя
triada63

Местный

Регистрация: 22.08.2016

Тольятти

Сообщений: 11

25.11.2022 в 16:30:06

BV написал:

triada63 написал: BV, не совсем понял чем отличаются насосы ГВС от насосов отопления.

Сущей мелочью - только тем, что насос для отопления быстро умрет на ГВС :D Если подробнее - задайте вопрос гуглу...

triada63 написал: и про клапан тоже

где я писал о клапане?

BV, наверное неправильно выразился, не клапан, а датчик давления в системе

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113464

25.11.2022 в 16:36:12

triada63 написал:

BV написал:

triada63 написал: BV, не совсем понял чем отличаются насосы ГВС от насосов отопления.

Сущей мелочью - только тем, что насос для отопления быстро умрет на ГВС :D Если подробнее - задайте вопрос гуглу...

triada63 написал: и про клапан тоже

где я писал о клапане?

BV, наверное неправильно выразился, не клапан, а датчик давления в системе

triada63, который подходит:

  • по температуре
  • давлению
  • для воды с кислородом

либо датчик протока, им же можно отключать и при закрывании крана антипротечки (но не будет авторестарта - не страшно для ПС запустить руками)

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.11.2022 в 17:03:45

triada63, насос для ГВС - принципиально иное изделие, чем циркуляционник для отопления. И расход с потреблением в разы меньше, и корпус не чугун, а латунь. Посмотрите пример, в паспорт загляните. BV, спасибо за подсказку с датчиком давления. А то что-то я зациклился на контроле температуры.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113464

25.11.2022 в 17:08:53

triada63 написал: Но вот что в серии LPA написано: "Энергосберегающие циркуляционные насосы UNIPUMP серии LPA с частотным регулированием — предназначены для создания принудительной циркуляции теплоносителя в одно- или двухтрубных бытовых системах отопления и горячего водоснабжения..."

откройте паспорт вашего насоса и процитируйте, что там написано про ГВС...

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

25.11.2022 в 20:50:47

Под этим названием на местном сайте я вижу насосы и в чугунном и в латунном корпусе. Нужно уточнять, что купил ТС в чёрную пятницу.

triada63 написал: Куда в данном случае насос ставить? На подачу, или обратку?

Туда ставить, где после отключения и слива стояка вода появиться раньше всего. То есть практически на стояк. Насос должен хватануть воды после возобновления подачи воды в стояк, чтобы прокачать свой контур. Вместе с водой он может хватануть и ржавчину, что отпадает со стенок стояка при каждом сбросе давления. Потому стоит поставить реле времени, задающее паузу в в пару часов между подачей воды в стояк и запуском насоса. Как будете контролировать отсутствие воды в стояке ГВС - вопрос отдельный. Проход труб через потолок очень проблемный в плане удаления пузырей. В том месте, где вода будет опускаться с потолка вниз, навстречу потоку будут двигаться пузыри воздуха. Вода сможет победить пузыри лишь при большой линейной скорости воды, потому использовать трубу более 16-го диаметра нет смысла.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113464

25.11.2022 в 20:55:23

cineman написал: Под этим названием на местном сайте я вижу насосы и в чугунном и в латунном корпусе. Нужно уточнять, что купил ТС в чёрную пятницу.

В техничке упоминается латунный корпус. О ГВС - ни слова :)

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

25.11.2022 в 23:39:24

triada63 написал: Да, есть мысль поставить автоматические краны с датчиками защиты от протечек (все провода уже проложены под это дело), тогда поидее насос может качать в закрытый кран, и в такой системе уже нужен байпас?

Если контроллер протечки имеет выход сигнала аварии (протечки), можно его использовать для отключения насоса. Можно сэкономить на кранах с приводами. У себя я объединил обратку рециркуляции полтенцесушителя и подачу горячей воды в квартиру на одном кране. Получается два крана с моторами на горячую воду и ПС, один на холодную.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113464

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113464

26.11.2022 в 00:18:52

Ну и еще вариант - медную трубку обматываем вокруг стояка с термопастой и ставим насос. Протечки исключены в принципе, кранов не нужно, и тд и тп.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу