Аватар пользователя
XpoN

Местный

Регистрация: 28.11.2022

Сан-Франциско

Сообщений: 2

28.11.2022 в 13:09:36

Всем привет, есть щиток(упрощённо):

Вводной автомат -> Реле напряжения ---> Дифавтомат на духовку ---> Дифавтомат на стиралку ---> Дифреле на группу автоматов I ---> Дифреле на группу автоматов II ---> Дифреле на группу автоматов III

Появилась необходимость подключить инвертор на группу автоматов III с возможностью переходить на старый режим от сети(когда инвертор не подключен). Что я сделал:

  1. После реле напряжения подключил розетку для входа инвертора(по сути обычная розетка 220В в щитке)
  2. Между реле напряжения и дифреле III добавил трехпозиционный 2-х полюсный переключатель (Hager SFT240). Первый вход - от реле напряжения.
  3. Подвёл ещё одну розетку к переключателю (второй вход) - розетка под выход инвертора.
  4. Выход переключателя на дифреле III.

Проверяю.

Тест 1: Прямое подключение без инвертора - всё окей.

Тест 2:

Вводной автомат выключен, все дифреле выключены, инвертор подключен. Переключатель настроен на вход с инвертора.

Вроде всё окей, группа III работает от инвертора как и нужно, но! Если я включаю дифавтоматы других групп, у инвертора появляется входное напряжение(1 автомат - ~40В, все группы включены - ~150В). Будто выход инвертора начал питать сам инвертор. Отключил всё, прозвонил ноль "выход переключателя" "другие группы" - всё окей. Земля общая.

Из-за чего такое может быть?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

28.11.2022 в 13:20:26

XpoN написал: Из-за чего такое может быть?

Откуда же мы знаем, у вас вообще всё необычно.

Реле давления воздуха (дифреле, маностат или дифференциальное реле), - это датчики, которые служат для контроля перепада давления воздуха в системах вентиляции. Применяется на фильтрах, вентиляторах, рекуператорах, охладителях.

Как минимум странный выбор комплектующих для щита. Или в Санфранциско у всех так?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.11.2022 в 13:49:37

XpoN, рисуйте

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

28.11.2022 в 16:04:53

Фото щита можно...

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

28.11.2022 в 20:25:50

XpoN, здравствуйте можно увидеть фото щита? и что такое в Вашем понимании "дифреле"?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
XpoN

Местный

Регистрация: 28.11.2022

Сан-Франциско

Сообщений: 2

29.11.2022 в 11:55:19

Скину, как буду у щитка.

дифреле - УЗО

0
Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

01.10.2023 в 23:00:26

Каким образом подключать инвертор на вводе? Ведь у него нет ни фазы, ни нуля при работе, а если приборам требуется?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

02.10.2023 в 07:17:56

Tool написал: Ведь у него нет ни фазы, ни нуля при работе

С чего вы взяли?

0
Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

02.10.2023 в 15:02:41

Radio, а откуда им там взяться? Все как в ИБП сделано, только синусоида нормальная, но так же на обеих проводах светится индикатор фазы.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

02.10.2023 в 20:09:37

Tool написал: Все как в ИБП сделано, только синусоида нормальная, но так же на обеих проводах светится индикатор фазы.

А с какого перепугу в ибп вдруг нет нуля? :net:

Tool написал: а откуда им там взяться?

В смысле, откуда? Если на входе есть фаза, ноль и земля, то почему на выходе их не должно быть?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу