Всем привет, есть щиток(упрощённо):
Вводной автомат -> Реле напряжения ---> Дифавтомат на духовку ---> Дифавтомат на стиралку ---> Дифреле на группу автоматов I ---> Дифреле на группу автоматов II ---> Дифреле на группу автоматов III
Появилась необходимость подключить инвертор на группу автоматов III с возможностью переходить на старый режим от сети(когда инвертор не подключен). Что я сделал:
- После реле напряжения подключил розетку для входа инвертора(по сути обычная розетка 220В в щитке)
- Между реле напряжения и дифреле III добавил трехпозиционный 2-х полюсный переключатель (Hager SFT240). Первый вход - от реле напряжения.
- Подвёл ещё одну розетку к переключателю (второй вход) - розетка под выход инвертора.
- Выход переключателя на дифреле III.
Проверяю.
Тест 1: Прямое подключение без инвертора - всё окей.
Тест 2:
Вводной автомат выключен, все дифреле выключены, инвертор подключен. Переключатель настроен на вход с инвертора.
Вроде всё окей, группа III работает от инвертора как и нужно, но! Если я включаю дифавтоматы других групп, у инвертора появляется входное напряжение(1 автомат - ~40В, все группы включены - ~150В). Будто выход инвертора начал питать сам инвертор. Отключил всё, прозвонил ноль "выход переключателя" "другие группы" - всё окей. Земля общая.
Из-за чего такое может быть?