master.msk написал:
Инженерную сантехнику уже делал как положено, защита от протечек, проточный водонагреватель, фильтры тонкой очистки т.д.
Нет у вас "тонкой очистки", содержимое шкафа во многом бутафория, на смесители никак положительно не повлияет. Возможны проблемы с термостатом ввиду отсутствия регуляторов давления в совокупности с другими проблемными элементами на вводе.
master.msk,
А в чем бутафория? Для моих целей все необходимо. Что бы Вы отсюда "выкинули"? Вводной шаровый кран, кран аквасторожа, "грязевик", счетчик, манометр, обратный клапан, фильтр тонкой очистки 100мкр ICMA, коллектор и защита от гидроударов. (На холодной добавлен воздухоотводчик, т.к. последний этаж), на горячей воздухоотводчик на трубе обратки в верхней точке стоит.
Из самого дорогого здесь должны были быть мембранные редукторы давления, но давление не превышает 3,5 - поэтому от них отказался и сэкономил значительно. Остальное все относительно дешевое. Обычный манометр (300 руб). Манометр совмещенный с термометром на ГВС (600 руб), оправдал себя сразу же, когда после установки узнал что с горячего стояка идет вода 42 градуса, после обращения в УК отрегулировали и пошла 65. А так бы платил за воду в 2 раза больше. Или фильтр тонкой очистки с наличием манометра сразу показывает что забился. Например, после очередного летнего отключения, заметил что слабовато течет вода, посмотрел на входе, при открытом кране давление - 3,1, а на фильтре 0,8. Фильтр самопромывной подключен к канализации, попробовал промыть, давление поднялось чуток до 1. Открутил колбу (откручивается легко руками) и смотрим картину
Промывается в принципе легко, под струей воды
Но сейчас жалею, что поленился и не смонтировал байпас между горячей и холодной водой для промывки обратным потоком (( Вообще бы не пришлось откручивать фильтры. Но это тоже придется проверять на практике )) Кстати идея! Если попробовать пустить обратный контур через водонагреватель? Если там нет обратного клапана, то должно получиться. Хотя в нагревателе трубка тонкая, примерно 8 мм всего в диаметре, поток слабый будет. Но в любом случае как фильтр "засрется" буду ставить эксперименты! ) На работу картриджей смесителей возможно и не сильно повлияют фильтры тонкой очистки, но вот аэраторы в смесителях, душевую лейку и лейку гигиенички пришлось бы чистить регулярно ( Щас откручу в ванной и душевой аэраторы, посмотрим. Вот из ванной с фильтрами тонкой очистки (ни разу за 2,5 года не чистил):
Вот из душевой (присутствует только грязевик), чистил полгода назад, после отключения ГВС: