Доброго времени суток! Ситуация следующая. Есть на кухне посудомойка, которая работает по ночам (программа мытья длится около 2:20). И есть дифавтомат в квартирном щитке, который стало выбивать после плюс-минус двух часов работы посудомойки. То есть отключение происходит не сразу! Если спустя 10 минут заново включить дифавтомат, то посудомойка продолжит свою работу (оставшиеся 10-20 мин), но диф снова может выбить. А может не выбить. А выбить тогда, когда я спустя 5 мин после отключения посудомойки включу, скажем, электрочайник (который подключен к другой розетке на кухне). Если подождать длительное время (около часа-двух) и начать пользоваться чайником/тостером и любыми другими приборами - отключения дифа не происходит. Но на следующую ночь изложенная выше ситуация повторяется. Все розетки на кухне проверял - контакты надежные. В щитке тоже. Вызывал электрика - заменили диф на связку «обычный автомат+УЗО», но проблемы это не решило, просто теперь выбивает УЗО по сценарию выбивания дифа. В чем может быть дело?