Ребята, подскажите, что с косой мне делать дальше? Слаботочку отделю, и сгруппирую слева. Оставшиеся силовые кабели сгруппировать на 2 косы (слева и справа) и разделывать на проводники. Или лучше их распластать по всей длине, не группируя? Тогда прикручу планку сверху, чтобы хомутами фиксировать. Или на верхней планке клемники да шинки расположить? Силовых линий 45. Ввод снизу, до верха щита не достанет. РКН с индикацией хочу видеть в лёгком доступе, не под потолком. Идеально в середине щита. Но, вероятно, электрики такое решение будут ругать.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

04.12.2022 в 23:43:21

2001photo, Вечер Добрый. А сам щит разработали? Сперва же проектируются кабели (группы), потом защитная и какая-нибудь сценарная автоматика, то бишь щит, вместе обдумывается как те кабели и разделывать и подключать

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

2001photo
2001photo
Новичок

Регистрация: 15.11.2021

Переславль-Залесский

Сообщений: 48

05.12.2022 в 00:27:28

MaSeVi, Принципиальная схема сейчас такая. Мне сперва надо с технологией разделки кабеля разобраться, чтобы двинуть потолок - не могу его закрыт до кабелей, а мне надо его закрыть :) Слаботочка автономна, там сигнализация де таймеры вентиляторов, не принципиально для жизни его не подключать.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.12.2022 в 10:03:17

2001photo написал: до верха щита не достанет.

Поставить муфту. Либо поставить вводное устройство (АВ,ВН) и от него распределить.

2001photo написал: Идеально в середине щита.

Так и делайте.

2001photo написал: электрики такое решение будут ругать.

Почему? На вводе 63 А - какая разрешённая мощность?

2001photo написал: на верхней планке клемники да шинки расположить

Посмотрите у Шамана.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125231

05.12.2022 в 11:03:08

2001photo написал: чтобы двинуть потолок - не могу его закрыт до кабелей, а мне надо его закрыть

все равно придется оставлять вырез под кабели....

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 11137

05.12.2022 в 11:23:51

У меня масштабы поменьше. После проектировки щитка (знаю какой входящий кабель в какое место по горизонтали уходит) сгруппировал равномерно по входящим отверстиям в корпусе и зафиксировал на предварительной шинке. Основные две задачи: вход кабеля в щиток плашмя вертикально, нет взаимовлияния кабелей при шевелении одного из них при укладке.

0
2001photo
2001photo
Новичок

Регистрация: 15.11.2021

Переславль-Залесский

Сообщений: 48

05.12.2022 в 13:46:58

megrad,

Либо поставить вводное устройство (АВ,ВН) и от него распределить.

Поставить главный рубильник на нижней рейке, и далее прокинуть провод можно в любое место. Верно понимаю идею?

На вводе 63 А - какая разрешённая мощность?

Выделено по документам 15 кВт. "Автоматы" сбытовой компании стоят на 32А. Рубильники (ABB OT-F3 3P 63 А) удачно подвернулись по цене, поэтому их и вставил в схему.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125231

05.12.2022 в 14:45:40

2001photo написал: (ABB OT-F3 3P 63 А)

их женщина не повернет - докупите длинные ручки вращалки

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.12.2022 в 15:24:54

2001photo написал: Верно

Да.

2001photo написал: Рубильники

Питание от генератора будете делать?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

2001photo
2001photo
Новичок

Регистрация: 15.11.2021

Переславль-Залесский

Сообщений: 48

05.12.2022 в 22:57:49

Питание от генератора будете делать?

megrad, Нет. Автономность (выживание) достигается печным (традиционная кирпичная) отоплением и резервной газовой плитой. Буду обнимать и разговаривать с женой в темноте.

их женщина не повернет - докупите длинные ручки вращалки.

BV, принято.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125231

05.12.2022 в 23:16:09

Рисуйте проект щита... Хотя бы где основное будет - на уровне глаз. А кабель и нарастить можно гильзами - если медь - проще... А можно и на Клеммах Если Ал ...