На площади около 5 м2 сделан теплый пол еще в 2007 г. Поэтому параметров точных его не помню. Он исправно работал с программируемым терморегулятором Devi. Года 3 назад вышел из строя терморегулятор. Куплен был вместо него терморегулятор Danfoss ectemp next plus. Подключение производил, основываясь на подключении старого терморегулятора (провода к клеммам). Делал летом и проверить нагрев не было возможности. Наступила зима - обнаружилось, что полы не греются. Настройки выставлены: ручной режим, определение температуры на основе датчика вола и воздуха, выставлена температура 25 градусов (в качестве целевой), текущая температура ниже15-18 градусов. При выключенном кнопкой терморегуляторе на дисплее отображается текущая температура воздуха и значок зашита от замерзания. При нажатии на кнопку включения терморегулятора на дисплее отображается значок, что подогрев идет и текущая температура воздуха. Проверил с помощью мультиметра: -на выключенном кнопкой терморегуляторе:
- напряжение на клеммах входа - 218 в;
- напряжение на клеммах выхода на нагрузку - 0 в;
- напряжение на клеммах датчика температуры пола - 6 в;
- на включенном кнопкой терморегуляторе: