iog1
iog1
Новичок

Регистрация: 27.03.2022

Москва

Сообщений: 4

06.12.2022 в 11:42:29

На площади около 5 м2 сделан теплый пол еще в 2007 г. Поэтому параметров точных его не помню. Он исправно работал с программируемым терморегулятором Devi. Года 3 назад вышел из строя терморегулятор. Куплен был вместо него терморегулятор Danfoss ectemp next plus. Подключение производил, основываясь на подключении старого терморегулятора (провода к клеммам). Делал летом и проверить нагрев не было возможности. Наступила зима - обнаружилось, что полы не греются. Настройки выставлены: ручной режим, определение температуры на основе датчика вола и воздуха, выставлена температура 25 градусов (в качестве целевой), текущая температура ниже15-18 градусов. При выключенном кнопкой терморегуляторе на дисплее отображается текущая температура воздуха и значок зашита от замерзания. При нажатии на кнопку включения терморегулятора на дисплее отображается значок, что подогрев идет и текущая температура воздуха. Проверил с помощью мультиметра: -на выключенном кнопкой терморегуляторе:

  • напряжение на клеммах входа - 218 в;
  • напряжение на клеммах выхода на нагрузку - 0 в;
  • напряжение на клеммах датчика температуры пола - 6 в;
  • на включенном кнопкой терморегуляторе:
  • напряжение на клеммах входа - 218 в;
  • напряжение на клеммах выхода на нагрузку - 218 в;
  • напряжение на клеммах датчика температуры пола - 6 в. Сопротивление теплого пола (при отсоединении от клемм) - 85 Ом. Потребляемая мощность теплым полом - 0,5 кВт (на основе мгновенных показаний счетчика). Что еще сделать, чтобы теплый пол стал греть?
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138385

06.12.2022 в 12:17:18

iog1 написал: Потребляемая мощность теплым полом - 0,5 кВт (на основе мгновенных показаний счетчика). Что еще сделать, чтобы теплый пол стал греть?

Он уже греет.

0
iog1
iog1
Новичок

Регистрация: 27.03.2022

Москва

Сообщений: 4

06.12.2022 в 12:21:43

BV написал:

iog1 написал: Потребляемая мощность теплым полом - 0,5 кВт (на основе мгновенных показаний счетчика). Что еще сделать, чтобы теплый пол стал греть?

Он уже греет.

BV, Температура не повышается, сам пол на ощупь не греется. Раньше на ощупь он был теплым, когда грелся.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138385

06.12.2022 в 12:22:17

iog1, ждите часа так 2....4. У вас холодный чайник мгновенно закипает, за секунду? :) Пока ждете - погуглите понятие энергии, теплоемкости, и формулу расчета величения температуры от мощности, теплоемкости, времени. (там еще участвует теплоотдача, но это сложно - хотя бы без нее)

0
iog1
iog1
Новичок

Регистрация: 27.03.2022

Москва

Сообщений: 4

06.12.2022 в 12:25:55

BV, Так он час,например, включенный, а толку нет. Ни поднятия температуры, ни пол на ощупь такой же холодный.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138385

06.12.2022 в 12:27:36

iog1 написал: BV, Так он час,например, включенный, а толку нет. Ни поднятия температуры, ни пол на ощупь такой же холодный.

iog1, нормально. Ждите....

0
iog1
iog1
Новичок

Регистрация: 27.03.2022

Москва

Сообщений: 4

06.12.2022 в 12:30:52

BV, а может, что-то с калибровкой регулятора (есть в нем такая функция), что значения по-умолчанию не подходят для этого пола? Надо как-то их изменить? Или полярность подключения еще (фаза и ноль), может случайно перепутал (читал для некоторых регуляторов важно и это)?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138385

06.12.2022 в 12:47:00

iog1 написал: а может, что-то с калибровкой регулятора (есть в нем такая функция), что значения по-умолчанию не подходят для этого пола?

Может быть рассчитан на другое сопротивление терморезистора и врать по уставке температуры. Но если счетчик показывает потребление - пол работает.

iog1 написал: Или полярность подключения еще (фаза и ноль), может случайно перепутал (читал для некоторых регуляторов важно и это)?

нет

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

06.12.2022 в 12:56:30

iog1 написал: BV, Так он час,например, включенный, а толку нет. Ни поднятия температуры, ни пол на ощупь такой же холодный.

iog1, сначала, пол должен нагреть потолок соседям. Это требует времени. :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138385

06.12.2022 в 13:05:42

iog1 написал: Сопротивление теплого пола (при отсоединении от клемм) - 85 Ом.

Еще - проверьте сопротивление датчика мультиметром - позже. Ожидаемые значения - порядка 10 килоом (при Т=20гр). Посмотрите описание регулятора - с какими датчиками он работает.

cineman написал: сначала, пол должен нагреть потолок соседям. Это требует времени. :)

хех, или замороженную плиту лоджии :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.