18.01.2023 в 13:19:03
Марина00 написал: Добрый день ! Уж извините , тоже задам вопрос в теме . Строители залили стяжку , и я тоже переживаю что могла перегрузить плиту . В мосжилинспекции посоветовали сделать экспертизу . Стала я звонить по компаниям которые делают подобные экспертизы . И тут разброс цен от 10 тыс до 100 тыс . За 10 тыс предлагают просверлить дырку в стяжки , померить и посчитать нагрузку . За 100 тыс говорят надо брать пробы самой стяжки , просверлить плиту перекрытия и померить там арматуру . За 50 тыс предлагают приехать , ни че не сверлить , а ультразвуком все просмотреть и сяжку и арматуру и плиту перекрытия ( я даже не представляю как это работает , а если ультразвук так эффективен , зачем вообще сверлить какие либо дырки ? ) . Какую экспертизу надо делать что бы не возникло ни каких претензий со стороны гос структур ? (если за 100 тыс . дешевле новые полы сделать )
Марина00, мож я действительно перегрузила плиту , и не какая экспертиза мне уже не поможет ? Дом 84 года . серия П-30 . Первые этажи были на лагах . Стяжка пескобетон м300 . Коридор 4 метра перепад стяжки от 8 до 6 см . Комната 20 метров перепад стяжки от 3 до 6 см . Рабочие когда лили такую массу сказали что ни че страшного и так положено , а я теперь переживаю Я вообще с такими параметрами впишусь в норму , или сразу все снимать и делать заново ?
18.01.2023 в 13:24:56
BV написал: Марина00, строители разве не знают какой толщины делали стяжку, и сколько тонн материала на нее ушло?
BV, всего 2 тонны пескобетона на площадь 25 кв
18.01.2023 в 13:40:11
BV написал: Марина00, строители разве не знают какой толщины делали стяжку, и сколько тонн материала на нее ушло?
BV, Дом 84 года . серия П-30 . Первые этажи были на лагах . Стяжка пескобетон м300 . Коридор 4 метра перепад стяжки от 8 до 6 см . Комната 20 метров перепад стяжки от 3 до 6 см
18.01.2023 в 13:40:11
BV написал: Марина00, строители разве не знают какой толщины делали стяжку, и сколько тонн материала на нее ушло?
BV, Дом 84 года . серия П-30 . Первые этажи были на лагах . Стяжка пескобетон м300 . Коридор 4 метра перепад стяжки от 8 до 6 см . Комната 20 метров перепад стяжки от 3 до 6 см
18.01.2023 в 13:45:52
Марина00 написал:
BV написал: Марина00, строители разве не знают какой толщины делали стяжку, и сколько тонн материала на нее ушло?
BV, Дом 84 года . серия П-30 . Первые этажи были на лагах . Стяжка пескобетон м300 . Коридор 4 метра перепад стяжки от 8 до 6 см . Комната 20 метров перепад стяжки от 3 до 6 см
Марина00, не сходится толщина и 2 тонны...
18.01.2023 в 15:00:17
BV написал:
Марина00 написал:
BV написал: Марина00, строители разве не знают какой толщины делали стяжку, и сколько тонн материала на нее ушло?
BV, Дом 84 года . серия П-30 . Первые этажи были на лагах . Стяжка пескобетон м300 . Коридор 4 метра перепад стяжки от 8 до 6 см . Комната 20 метров перепад стяжки от 3 до 6 см
Марина00, не сходится толщина и 2 тонны...
BV, Почему не сходиться ? . Я все чеки подняла , завозила 2 тонны сухих смесей . Цемент , пескобетон и наливной пол . Знаю что строители обычный песок еще откуда то приносили , но не думаю что его прям так много принесли . А если брать на 2 тонны сухих смесей , то средняя толщина стяжки какая получиться ? Экспертиза говорит что, насверлят 5 дырок и фигурировать будет средняя толщина .
Коридор 4 метра пескобетон 9 мешков 40 кг наливной пол 6 мешков 20 кг цемент 1*25 всего 505 кг
комната 20 метров пескобетон 31 мешков 40 кг наливной пол 9 мешков 20 кг цемент 1*25 всего 1445 кг
мне строители рассказали именно про такую толщину стяжки . говорят что еще и по маякам выравнивали
18.01.2023 в 16:35:25
Марина00 написал: Знаю что строители обычный песок еще откуда то приносили , но не думаю что его прям так много принесли .
если добавили - то сходится. Ну и что вам эта экспертиза даст, если толщина стяжки и без этого известна, и вес вы и так знаете с вполне достаточной точностью? А несущую способность плит в П30 можете поискать....
18.01.2023 в 18:06:51
BV написал:
Марина00 написал: Знаю что строители обычный песок еще откуда то приносили , но не думаю что его прям так много принесли .
если добавили - то сходится. Ну и что вам эта экспертиза даст, если толщина стяжки и без этого известна, и вес вы и так знаете с вполне достаточной точностью? А несущую способность плит в П30 можете поискать....
BV, официальная бумага на руках . Ко мне приходила управляющая компания после залива квартиры . Вот они придрались что у меня на кухне ламинат , а должен быть линолеум . А уж с неправильной стяжкой они с меня шкуру снимут . Ну и для собственного успокоения , я все таки переживаю . Я нашла что п-30 плита покрытия 14 см , а на мокрые точки идет плита 22 см , вот как раз эти 8 см и были залиты стяжкой . И если все пройдет , то попробую зарегистрировать изменения конструкции пола.
18.01.2023 в 18:20:03
Марина00 написал: За 100 тыс говорят надо брать пробы самой стяжки , просверлить плиту перекрытия и померить там арматуру . За 50 тыс предлагают приехать , ни че не сверлить , а ультразвуком все просмотреть и сяжку и арматуру и плиту перекрытия
Зачем это? Серия известна, плиты стандартные.
Ищите ту, которая дешевле, и которая напишет, что у Вас все хорошо :)
19.01.2023 в 11:31:03
BV написал:
Марина00 написал: За 100 тыс говорят надо брать пробы самой стяжки , просверлить плиту перекрытия и померить там арматуру . За 50 тыс предлагают приехать , ни че не сверлить , а ультразвуком все просмотреть и сяжку и арматуру и плиту перекрытия
Зачем это? Серия известна, плиты стандартные.
Ищите ту, которая дешевле, и которая напишет, что у Вас все хорошо :)
BV, А точно все хорошо ? . Я уже весь инет перечитала . рассчитывала сама . Понимаю что там где 8 см есть перегруз , а там где 3 см нормально . Если брать среднюю величину , то вроде в норму вписываюсь . Хотя столько я уже начиталась , народ такие дела творит в панельных домах . Прям удивляюсь , почему у нас еще пол России не рухнуло ? И главное те кто должен за это контролировать , ни че не делают . Мож действительно прочность у панельных домов на 100 лет , и они раньше под снос попадут , че сами рухнут .
19.01.2023 в 12:59:41
Марина00 написал:
BV написал:
Марина00 написал: За 100 тыс говорят надо брать пробы самой стяжки , просверлить плиту перекрытия и померить там арматуру . За 50 тыс предлагают приехать , ни че не сверлить , а ультразвуком все просмотреть и сяжку и арматуру и плиту перекрытия
Зачем это? Серия известна, плиты стандартные.
Ищите ту, которая дешевле, и которая напишет, что у Вас все хорошо :)
BV, А точно все хорошо ? . Я уже весь инет перечитала . рассчитывала сама . Понимаю что там где 8 см есть перегруз , а там где 3 см нормально . Если брать среднюю величину , то вроде в норму вписываюсь . Хотя столько я уже начиталась , народ такие дела творит в панельных домах . Прям удивляюсь , почему у нас еще пол России не рухнуло ? И главное те кто должен за это контролировать , ни че не делают . Мож действительно прочность у панельных домов на 100 лет , и они раньше под снос попадут , че сами рухнут .
Марина00,
По нагрузкам читайте: СП "Нагрузки и воздействия"... как считается сбор нагрузок.
По оценке состояния здания - также есть документ, где прописаны методики.
В том числе вы можете оценить прогиб перекрытия, если зайдете к нижним соседям в гости и сравнить его с предельно допустимых значений. Обычно его принимают 1/200 длины.
19.01.2023 в 14:34:56
BV написал:
Марина00 написал:
BV написал:
Марина00 написал: За 100 тыс говорят надо брать пробы самой стяжки , просверлить плиту перекрытия и померить там арматуру . За 50 тыс предлагают приехать , ни че не сверлить , а ультразвуком все просмотреть и сяжку и арматуру и плиту перекрытия
Зачем это? Серия известна, плиты стандартные.
Ищите ту, которая дешевле, и которая напишет, что у Вас все хорошо :)
BV, А точно все хорошо ? . Я уже весь инет перечитала . рассчитывала сама . Понимаю что там где 8 см есть перегруз , а там где 3 см нормально . Если брать среднюю величину , то вроде в норму вписываюсь . Хотя столько я уже начиталась , народ такие дела творит в панельных домах . Прям удивляюсь , почему у нас еще пол России не рухнуло ? И главное те кто должен за это контролировать , ни че не делают . Мож действительно прочность у панельных домов на 100 лет , и они раньше под снос попадут , че сами рухнут .
Марина00,
- Считают распределенную нагрузку по помещениям в границах опирания диска из плит, или одной плиты - если она единая на помещение.
- Про панельные дома - вы путаете прочность и износ конструкций - что в общем случае все же разное
По нагрузкам читайте: СП "Нагрузки и воздействия"... как считается сбор нагрузок.
По оценке состояния здания - также есть документ, где прописаны методики.
В том числе вы можете оценить прогиб перекрытия, если зайдете к нижним соседям в гости и сравнить его с предельно допустимых значений. Обычно его принимают 1/200 длины.
BV, ну вот . Вы меня опять напугали . квартира на первом этаже . В подвал меня ни кто не пустит .
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу