НС Кузбасс
НС Кузбасс
Новичок

Регистрация: 14.12.2022

Омск

Сообщений: 36

15.12.2022 в 07:46:35

BV, да два автомата на фазу, и два на ноль. Сейчас мне прокинули просто один кабель, откинули ту проводку,хотя она не старая и проблем не было до осени. Фото еще приложу, спасибо всем кто откликнулся. Очень благодарна, счетчик издает звук переодически,даже с выключенными автоматами. Еще раз огромное спасибо.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11274

15.12.2022 в 09:38:57

НС Кузбасс написал: Еще раз огромное спасибо.

Спасибо скажите когда автоматы с нуля снимите. Ну и что-то много скотча и возможно скруток под этим скотчем, а там глящишь алюминий с медью скручен?

Или если очень хочется рубить всё, то ставить четырёхполюсный (покрайней мере будет обрубать оба конца сразу, а не отдельно - когда вроде электричества нет, но фаза присутствует), но такое вроде не практикуется и как-то непривычно странно выглядит - как бы чего не вышло.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

15.12.2022 в 16:56:42

НС Кузбасс написал:

НС Кузбасс, сделайте фото не "тапочком" чтобы видно было все что написано на счетчике! Со вспышкой!

НС Кузбасс написал: BV, да два автомата на фазу, и два на ноль.

Писец у вас электрики! Дебилы и сцуки! :mad:

НС Кузбасс написал: Очень благодарна, счетчик издает звук переодически,даже с выключенными автоматами.

не важно...

ser000 написал: то ставить четырёхполюсный

Вы бы лучше промолчали, честно.... :killyourselfbywall: Женщине и так не хорошо, а вы ей НОВУЮ дичь советуете... и как потратить лишние деньги :mad:

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

15.12.2022 в 17:06:09

По фото - сопли ниже счетчика надо приводить в порядок - иначе, они как горели, так и будут дальше гореть! Электрикам вашим.... возьмите дрын покрупнее и дайте по башке с размаха - может очухаются, хотя вряд-ли это лечится. Все автоматы на фото - позже должны уйти в мусорное ведро.... Подключение автоматов сверху также делали дебилы-алкоголики. Короче все это надо переделывать, иначе - сгорите.

Вопрос: В счетчик идет провод прямо со столба? На улице или еще где нельзя отключить счетчик?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

15.12.2022 в 17:18:21

НС Кузбасс написал: при замере мультиметром, вышел из строя как сказал электрик большие перепады и завышены ,, амперы,,

Дебил!

Срочно!!! Ищите нормального электрика. Тест электрика на профпригодность - 5 минут отборного мата, когда увидит ЭТО. Тех которые приходили - больше не приглашайте - это опасные дебилы.

У вас сейчас очень опасно. Резиновые изолирующие тапочки - обязательны.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

15.12.2022 в 17:55:15

НС Кузбасс написал: да счетчик соэб2 пдр65 переодически рп красным в одно и тоже время утром и вечером.

Счетчики с индексом Д выполнены в виде базового блока (далее - ББ) и дополнительного датчика мощности (далее – ДДМ). ДДМ устанавливается на отводе от ВЛ к абоненту, таким образом учитывается потребление электрической энергии в том числе между точкой установки ДДМ и точкой установки ББ. ДДМ передает показания наработки на ББ по силовой сети.

На вашем проводе от столба наверху у столба должна висеть вот эта коробочка.

ББ счетчика в зависимости от разбаланса между ДДМ и внутренним измерителем и наличия связи между ДДМ и счетчиком изменяет цвет индикатора РП (режим потребления) следующим образом:

  • зеленый – нормальный режим работы, разбаланс (разница между количеством ИТМ внутреннего измерителя мощности ББ и ИТМ измерителя мощности ДДМ) менее 5 %, с момента последнего успешного сеанса приема пакета информации от ДДМ прошло менее 5 минут;
  • желтый - разбаланс более 5 %, с момента последнего сеанса приема ДДМ прошло менее 5 минут, свидетельствует о выходе одного из измерителей из строя либо попытке хищения электрической энергии методом подключения нагрузки до счетчика; - красный – с момента последнего успешного сеанса приема ДДМ прошло более 5 минут, свидетельствует об отказе ДДМ либо о наличии значительных помех или затухания сигнала в линии.

То есть счетчик внутри дома не может связаться с датчиком надетым на провода от столба. С этим надо разбираться контролерам электросетей... что происходит утром и вечером.

Это странно, но это - не срочно...

Руководство эксплуатации счетчика https://www.ao-rim.ru/public/files/cat_cnt_soeb2pdr65/dat/RE_2pdr65.pdf

Читать не надо - много сложных слов, а картинки посмотреть можно :)

0
НС Кузбасс
НС Кузбасс
Новичок

Регистрация: 14.12.2022

Омск

Сообщений: 36

15.12.2022 в 18:45:39

Дома все провода медь,со столба идет на гусак, провод с гусака до счетчика меняла два года назад,фото завтра приложу,когда было возгорание первый раз электрики и поменяли местами, было до этого выход со счетчика снизу,как уже поняла должно быть узо.. Потом автоматы и планка для нуля.проблем раньше не было с электричеством вообще, с сентября изначально прихожу домой титан не нагрелся, лампочка не горит, думаю блин сгорел.. Через сутки включается,, так же стиральная машина. Потом обратила внимание холодильник LG было установлено на нем при открытии дверки сигнал что надо закрыть, перестал. Потом только поняла что он постоянно стал гудеть(ранее такого не было) включила старый стинол поработал два часа и выключился,на следующие сутки включился, и так постоянно.. Лужа, растаяло все. В это время и загоралосьрп красным, другой электрик сказал что где-то провод на железо, дом весь гипсокартон, соответственно под ним профиль,кабель на машинку и водонагреватель, отдельный, на холодильник тоже, идут от счетчика тоесть, но освещение и розетки вот тут я не понимаю они в распред коробках соединены, у нас так в принципе у всех сделано,ранее не было проблем.проводка тоже не старая, когда обшивала стены следила чтобы нигде не попала на саморез.фото все завтра выложу.читала на форумах что могут накинуть провод на трубы.. Из за этого могут быть у меня проблеммы? Самое интересное что всегда платила за электроэнергию более двух тысяч, вызывала гореть по этому поводу ничего не добилась.. Как начались проблемы три месяца платежка по 800 рублей, прям подарок мне сделали) уж лучше бы платила как раньше... Также дома много найдены были магниты,на улице магнит на железке аккумулятор от шуроповерта, опять железо.за советы очень благодарна. Надеюсь с вашей помощью решу проблему.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

15.12.2022 в 19:03:16

НС Кузбасс

Вы можете не сплошным текстом писать?! :mad: :mad: Уважайте глаза тех, кто помогает! Будете так дальше писать - разбирайтесь сами...

0
Сергей......
Сергей......
Резидент

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

15.12.2022 в 22:44:25

НС Кузбасс написал: ...всегда платила за электроэнергию более двух тысяч, вызывала гореть по этому поводу ничего не добилась.... Также дома много найдены были магниты,на улице магнит на железке аккумулятор от шуроповерта, опять железо.

Магистр Йода пишет? https://www.vexer.ru/jokez/joda.php - не помогает.

0
НС Кузбасс
НС Кузбасс
Новичок

Регистрация: 14.12.2022

Омск

Сообщений: 36

16.12.2022 в 04:20:07

BV, извините за текст, начну сначала. Подача электроэнергии-столб, далее на гусак, с гусака на счетчик. С счетчика на фазу два автомата по 25 , на ноль два автомата по 25 . С автоматов отдельный кабель на 2.5 на водонагреватель с машинкой, также отдельный кабель на холодильник, освещение с розетками соединено в распред коробках в каждой комнате стоит распред коробка. И от них уже заходит один кабель на автоматы на счетчике. В доме 5 комнат. Веранда -три комнаты, маленькая веранда в которой установлен счетчик СОЭБ 2 ПДР 65 в этой веранда -розетка, лампочка, выключатель, вторая веранда разделена перегородкой с дверью,в этой веранде две лампочки один выключатель, две розетки, освещение на улице также с выключателем. Началась проблема загорается рп ораньжевым либо красным, техника стала нестабильно работать -отключалась, через промежуток времени включалась.автоматы стали искрить оплавился ноль на автомат также провода которые идут на дом и веранду от автоматов. Приезд электриков.. Ничего не дал, поменяли местами вход на автоматы,замотали изолентой, так же продолжала загораться лампочка рп в одно и тоже время утром и вечером. И также в один момент искры с автоматов -опять оплавился ноль с счетчика на автомат. Приехал другой электрик, этот уже смотрел и комнаты, сказал что не понятно с верандой она закольцована.. Что надо смотреть там всю проводку, откинул веранду от счетчика. При замере в доме мультиметром, сказал что большое завышение, показание на мультиметре прыгали, когда замерял ,, ампераж,, мультиметр вышел из строя. На кухне в розетках показывает две фазы. Далее при включении водоногревателя водопроволные трубы и краны в ванной и на кухне показывают,, массу,, не судите строго как объяснили так и пишу. То есть при включенном волоногревателе отвертка реагирует на краны и водопроволные трубы как при проверке кабеля (надеюсь правильно написала) сказал что возможно накинут где-то кабель на водопроводную трубу. С момента начала проблем с электропроводки начала платить за электроэнергию по 800 рублей, до этого когда все было нормально более двух тысяч, хотя ничего не изменялось. То есть также включался свет дома, также включён постоянно холодильник и водоногреватель. Переодически по необходимости стиральная машинка и чайник. Чайник сгорел,включила чайник (он с подсветкой) начал нагревается,и остановился, подсветка горит на чайнике чайник не греет. Сказали сгорел диск. Прошу у вас опытных профессионалов советов, чтобы представлять что мне нужно приобрести и что приблизительно должен сделать электрик (чтобы не платить за то что просто опять поменяют что то местами,скажут какой дурак так сделал и т.д а проблема то остается. Как поняла по правильному должно быть узо. Должна быть планка для нуля. Также розетки и освещение отдельно (это уже сложнее так как проводка вся под потолками натяжными и гипсокартоновые стены. Понимаю чтобы сделать все правильно надо новую проводку, новые автоматы.(спрашиваю у вас, у профессионалов что мне нужно закупить, какие автоматы, какой кабель. Чтобы все подготовить. Благодарю кто откликнется.

0
НС Кузбасс
НС Кузбасс
Новичок

Регистрация: 14.12.2022

Омск

Сообщений: 36

16.12.2022 в 05:34:42

Подключение моего провода ближе к надписи, рядом дом мамы подключен

0