BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

18.12.2022 в 16:19:10

Ресил написал: BV, Ну это была шутка из разряда сидишь такой пьёшь чай и тут мысль - а можно ли выкурить пиццу? :)

Ресил, Вы бы лучше выкурили вот это:

BV написал: Ресил написал: фото

на фото не попал автомат слева - сделайте еще фото... Расскажите, какой дом? Старый? С газ плитами? Частный? Сколько этажей? Есть ли электрощитки на лестничной клетке?

и вот это

BV написал: Щиток у Вас опасный - стоит автомат в нуле - скорее всего, тот который справа. Есть отвертка индикатор? Если да - со светодиодом или с неонкой? Где фаза в щите - определить сумеете? PS На кого учитесь и где?

тогда будет яснее как защитить мяско вашего организма от убоя электричеством.

0
Ресил
Ресил
Новичок

Регистрация: 17.12.2022

Москва

Сообщений: 15

18.12.2022 в 16:36:52

Воу-воу, с какой скоростью сообщения летят. Электромонтажник, специалист по свету и оборудованию(типо). Считать мне пока сложнее чем монтировать, если конечно есть схема, а лучше несколько. Отвёртка есть с неокой. Тот что слева даже не подключён, просто висит. Хрущевка 5этажей, газ, не площадке вроде 4 АВ к 4-ём квартирам и всё, то что у меня на фото - висит в "предбаннике". Ключ от квартиры где деньги лежать у приятеля с соседнего подъезда. Фазу найти могу, но сейчас полная квартира людей так что лесть туда не хочу.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

18.12.2022 в 17:28:53

BV написал: ВТБ ... ушел подумать

Я вернулся из сугроба.

Предлагаю зафиксировать Вашу позицию: если все три выключателя исправны, то ожидаемый ток короткого замыкания больше токов срабатывания мгновенных расцепителей двух автоматов и меньше тока срабатывания аналогичного расцепителя диф.автомата. Хорошо, для чистоты эксперимента приварим контакты выключателей и измерим "реальный" ТКЗ. Я правильно понял Вашу позицию?

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

18.12.2022 в 17:38:51

Ресил написал: не площадке вроде 4 АВ к 4-ём квартирам и всё,

фото этих АВ скиньте сюда... может все и не так плохо :)

Ресил написал: Отвёртка есть с неокой.

именно с неонкой, а не с ЛЕД диодом и батарейкой? Ткните в АВ слева и справа от счетчика.

Ресил написал: но сейчас полная квартира людей так что лесть туда не хочу.

позже

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

18.12.2022 в 17:44:43

ВТБ! написал: Предлагаю зафиксировать Вашу позицию: если все три выключателя исправны, то ожидаемый ток короткого замыкания больше токов срабатывания мгновенных расцепителей двух автоматов и меньше тока срабатывания аналогичного расцепителя диф.автомата.

да, но слово ожидаемый меняем на фактический.

ВТБ! написал: Хорошо, для чистоты эксперимента приварим контакты выключателей и измерим "реальный" ТКЗ.

ТС уже проводил раза два "измерение" (в кавычках :)) реального ТКЗ :) Вы опять путаете понятия. Ожидаемый - измеряет прибор, тестируя линию током, на порядки меньшим реального ТКЗ. Старые приборы не учитывают индуктивность, новые - учитывают.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

18.12.2022 в 17:54:16

ВТБ! написал: для чистоты эксперимента приварим контакты выключателей

еще раз - автоматы умеют ограничивать ТКЗ на токах от несколько килоампер. (сколько - несколько - не копал, не знаю) Еще это зависит от индуктивности линии и транса - от скорости нарастания этого тока. Еще от скорости уменьшения сопротивления в пятне контакта, либо от скорости нарастания плотности тока в дуге, длины дуги.
Идуктивность мала, быстрое глухое КЗ - длину хрена они ограничат, а не ток :)

У нас - сначала растет ток до макс и боек долбит в защелку, потом АВ ограничивают время КЗ.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

18.12.2022 в 18:33:49

BV написал: И при чем здесь РАСЧЕТНЫЙ ток, ток тут самый что ни на есть реально-экспериментальный.

Давайте заново пройдёмся по этому вопросу. Ожидаемый ТКЗ - это действующее значение тока? Если автоматы без токоограничения - берите и измеряйте результаты эксперимента.

Но они, небось, все заявлены третьей категории? И вместо нескольких периодов у нас есть только жалкий огрызок одного полупериода (как вариант, двух соседних).

Для срабатывания электромагнитного расцепителя нужен импульс, передаваемый сердечнику соленоида. Для небольших периодов времени и ограниченного тока величину импульса, при котором сработает расцепитель, можно связать с некоторым значением интеграла Джоуля. Это - энергия несрабатывания автомата. При КЗ от начала процесса до полного размыкания токоограничивающий автомат пропустит через себя определённый ток, для которого тоже можно вычислить интеграл Джоуля. (Вероятно, предполагается верхний предел - при КЗ в наиболее неблагоприятной фазе полупериода.) Это энергия срабатывания автомата.

(Мне кажется, что при переводе использованы неудачные термины, но куда деваться.)

И если значение энергии срабатывания одного автомата меньше энергии несрабатывания другого, это значит, что обеспечена энергетическая селективность.

Я вовсе не утверждаю, что в обсуждаемом эксперименте имело места энергетическая селективность "шиворот-навыворот". Но и полностью исключать такую возможность я бы не стал. Тем более, что доверия "нарисованной" третьей категории - никакого.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

18.12.2022 в 18:44:43

BV написал: еще раз - автоматы умеют ограничивать ТКЗ на токах от несколько килоампер. (сколько - несколько - не копал, не знаю) Еще это зависит от индуктивности линии и транса - от скорости нарастания этого тока. Еще от скорости уменьшения сопротивления в пятне контакта, либо от скорости нарастания плотности тока в дуге, длины дуги. Идуктивность мала, быстрое глухое КЗ - длину хрена они ограничат, а не ток

Вы ведёте речь об ограничении действующего значения тока. Я - об ограничении интеграла Джоуля.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

18.12.2022 в 18:45:45

ВТБ! написал: И если значение энергии срабатывания одного автомата меньше энергии несрабатывания другого, это значит, что обеспечена энергетическая селективность.

Откуда в попе алмазы, если:

  • АВ модульные
  • Номинал и буква одинаковы
  • класс токоограничения 3

О энергетической селективности говорят, когда стоит головной не модульный, и модульный подчиненный.

ТКЗ выходят за границы возможностей модульного, тогда либо головной не даст взорваться подчиненному (который не может порвать дугу) ограничив ТКЗ. Либо после взрыва модульного отключит цепь.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

18.12.2022 в 18:47:01

ВТБ! написал:

BV написал: еще раз - автоматы умеют ограничивать ТКЗ на токах от несколько килоампер. (сколько - несколько - не копал, не знаю) Еще это зависит от индуктивности линии и транса - от скорости нарастания этого тока. Еще от скорости уменьшения сопротивления в пятне контакта, либо от скорости нарастания плотности тока в дуге, длины дуги. Идуктивность мала, быстрое глухое КЗ - длину хрена они ограничат, а не ток

Вы ведёте речь об ограничении действующего значения тока. Я - об ограничении интеграла Джоуля.

ВТБ!, а у нас что, в этом древнем домишке с китайским удлинителем - ток не ограничен? :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

18.12.2022 в 18:55:32

ВТБ! написал: При КЗ от начала процесса до полного размыкания токоограничивающий автомат пропустит через себя определённый ток, для которого тоже можно вычислить интеграл Джоуля. (Вероятно, предполагается верхний предел - при КЗ в наиболее неблагоприятной фазе полупериода.) Это энергия срабатывания автомата.

Это энергия пропущенного тока. Энергия срабатывания это - отщелкнуть защелку, если далее ток вдруг прекратился - автомат не вернется в исходное (как это делает АББ 750) а завершит процесс размыкания.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.