BV написал:
И при чем здесь РАСЧЕТНЫЙ ток, ток тут самый что ни на есть реально-экспериментальный.
Давайте заново пройдёмся по этому вопросу.
Ожидаемый ТКЗ - это действующее значение тока?
Если автоматы без токоограничения - берите и измеряйте результаты эксперимента.
Но они, небось, все заявлены третьей категории?
И вместо нескольких периодов у нас есть только жалкий огрызок одного полупериода (как вариант, двух соседних).
Для срабатывания электромагнитного расцепителя нужен импульс, передаваемый сердечнику соленоида.
Для небольших периодов времени и ограниченного тока величину импульса, при котором сработает расцепитель, можно связать с некоторым значением интеграла Джоуля.
Это - энергия несрабатывания автомата.
При КЗ от начала процесса до полного размыкания токоограничивающий автомат пропустит через себя определённый ток, для которого тоже можно вычислить интеграл Джоуля.
(Вероятно, предполагается верхний предел - при КЗ в наиболее неблагоприятной фазе полупериода.)
Это энергия срабатывания автомата.
(Мне кажется, что при переводе использованы неудачные термины, но куда деваться.)
И если значение энергии срабатывания одного автомата меньше энергии несрабатывания другого, это значит, что обеспечена энергетическая селективность.
Я вовсе не утверждаю, что в обсуждаемом эксперименте имело места энергетическая селективность "шиворот-навыворот".
Но и полностью исключать такую возможность я бы не стал.
Тем более, что доверия "нарисованной" третьей категории - никакого.