NikWik
NikWik
Новичок

Регистрация: 18.12.2022

София

Сообщений: 6

18.12.2022 в 14:29:49

Добрый день! Месяц морозов было всё нормально, но потом, после метели, пошла обратная тяга в туалет. В чатах от застройщика выяснилось, что такое часто бывает, но сам застройщик проблему не решает, а лишь тянет время до весны. Мы также подали жалобы, но комиссию ждать до 30 дней, а потом обычно идут отмазки, что не все жильцы заселены и т.д.

ЛСР, Дом сдан весной 2022, 13 этажей, в квартирах в каждой комнате стоят КИВ-ы. Многие квартиры ещё не заселены. Я на 2-м этаже, есть прямой контакт с заинтересованным соседом с 13-го (последнего) этажа, у него вообще в туалете +12.

Можем ли мы с соседом своими силами исправить ситуацию? У меня есть тепловая пушка 2квт, могу её в вентиляцию хоть на неделю поставить, а сосед сверху может контролировать температуру и т.п. Если ли смысл в этом?

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 21812

18.12.2022 в 15:12:32

Первые несколько лет Застройщик исправляет косяки. Сейчас писать заявление, пусть устраняют. Обоснование -по СанПин температура помещений. Если сейчас не переделать, то так и будете жить с пушкой. Комиссию в любом случае ждать надо, составлять Акт по всем помещениям по внутренней температуре. В Акте должна быть указана и внешняя.

0

Сообщение не относится к пользователям MADONNA, Alekks, СентИг

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137506

18.12.2022 в 15:13:32

NikWik написал: Можем ли мы с соседом своими силами исправить ситуацию? У меня есть тепловая пушка 2квт, могу её в вентиляцию хоть на неделю поставить, а сосед сверху может контролировать температуру и т.п. Если ли смысл в этом?

Да. Еще ограничить количество воздуха в канал/шахту в который идет прямая тяга.

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 21812

18.12.2022 в 15:17:24

BV, скоро в канал 150 поставят вентилятор 125, так что это предусмотрено.

0

Сообщение не относится к пользователям MADONNA, Alekks, СентИг

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137506

18.12.2022 в 15:46:39

sanya1965 написал: BV, скоро в канал 150 поставят вентилятор 125, так что это предусмотрено.

sanya1965, в 99% втыкают погремушку 100мм :)

А прогрев канала как правило позволяет его вернуть в норму.... Но ограничить тягу в сильном канале - имеет смысл, иначе сильный ветер может перевернуть опять

0
NikWik
NikWik
Новичок

Регистрация: 18.12.2022

София

Сообщений: 6

18.12.2022 в 15:51:07

sanya1965 написал: Первые несколько лет Застройщик исправляет косяки. Сейчас писать заявление, пусть устраняют. Обоснование -по СанПин температура помещений. Если сейчас не переделать, то так и будете жить с пушкой. Комиссию в любом случае ждать надо, составлять Акт по всем помещениям по внутренней температуре. В Акте должна быть указана и внешняя.

sanya1965, застройщик ничего исправлять не собирается, он ссылается на неверные действия жильцов (и это в большинстве случаев именно так). Вот пример одного из домов, которые устали жаловаться, создали инициативную группу и сами решают эту проблему, даже инструкцию сделали: ссылка Соседний дом, который 1.5 года назад сдали, прошлой зимой был в такой же ситуации и застройщик просто тянул время до лета.

0
NikWik
NikWik
Новичок

Регистрация: 18.12.2022

София

Сообщений: 6

18.12.2022 в 15:52:32

BV, можно по подробнее, где найти эту прямую тягу?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137506

18.12.2022 в 18:14:55

NikWik написал: BV, можно по подробнее, где найти эту прямую тягу?

NikWik, в решетке на кухне например

0
NikWik
NikWik
Новичок

Регистрация: 18.12.2022

София

Сообщений: 6

18.12.2022 в 18:47:24

BV написал:

NikWik написал: BV, можно по подробнее, где найти эту прямую тягу?

NikWik, в решетке на кухне например

BV, в решетке на кухне всё хорошо, воздух идет на улицу, там скорее всего другая шахта. Или все равно её закрывать?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137506

18.12.2022 в 19:11:22

NikWik написал:

BV написал:

NikWik написал: BV, можно по подробнее, где найти эту прямую тягу?

NikWik, в решетке на кухне например

BV, в решетке на кухне всё хорошо, воздух идет на улицу, там скорее всего другая шахта. Или все равно её закрывать?

NikWik, у вас в квартире две трубы - в одну вдувает, в другую - выдувает. Чтобы в одну вдувало меньше, надо прикрыть ту, в которую выдувает. Поставить окна на микропроветривание - чтобы в квартиру вдувало с улицы из окон, и воздуха хватало, чтобы из двух труб выдувало. ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Когда окна закрыты - сильному каналу не хватает воздуха и он его тупо берет из слабого - здравствуй обратная тяга.

Когда жильцов нет, все окна наглухо закрыты - нет притока через окна. Жильцы въедут - дышать им надо - будут проветривать - все встанет на свои места.

Так понятно?

1
NikWik
NikWik
Новичок

Регистрация: 18.12.2022

София

Сообщений: 6

18.12.2022 в 19:30:29

BV написал:

NikWik написал:

BV написал:

NikWik написал: BV, можно по подробнее, где найти эту прямую тягу?

NikWik, в решетке на кухне например

BV, в решетке на кухне всё хорошо, воздух идет на улицу, там скорее всего другая шахта. Или все равно её закрывать?

NikWik, у вас в квартире две трубы - в одну вдувает, в другую - выдувает. Чтобы в одну вдувало меньше, надо прикрыть ту, в которую выдувает. Поставить окна на микропроветривание - чтобы в квартиру вдувало с улицы из окон, и воздуха хватало, чтобы из двух труб выдувало. ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Когда окна закрыты - сильному каналу не хватает воздуха и он его тупо берет из слабого - здравствуй обратная тяга.

Когда жильцов нет, все окна наглухо закрыты - нет притока через окна. Жильцы въедут - дышать им надо - будут проветривать - все встанет на свои места.

Так понятно?

BV, да, спасибо! В любом случае ждать до весны заселения соседей не очень хочется, поэтому попробую пушкой.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу