20.12.2022 в 05:12:04
Всем привет. Настенный двухконтурный газовый котёл Теплоросс. Падает давление, с 1.2 до 0.5 бар, раз в неделю приходится поднимать подпиточным краном. Почему оно падает? Это нормальная ситуация, или где-то неисправность? На что это влияет?
20.12.2022 в 05:27:24
Шуруповерт написал: Почему оно падает?
вода уходит - ищите где микротечь, опрессуйте отдельно от котла - выше давление, а котел - по паспорту
Шуруповерт написал: Это нормальная ситуация, или где-то неисправность?
нет
Шуруповерт написал: На что это влияет?
пока ни на что, потом дыра будет больше, котел встанет
20.12.2022 в 13:13:01
BV написал: вода уходит - ищите где микротечь
т.е. брать в аренду тепловизор и проверять тёплый пол? Летом такого нет. Падает, но ненамного, примерно на 0.1 бар раз в пару месяцев подкручиваю.
20.12.2022 в 15:09:15
Шуруповерт написал:
BV написал: вода уходит - ищите где микротечь
т.е. брать в аренду тепловизор и проверять тёплый пол? Летом такого нет. Падает, но ненамного, примерно на 0.1 бар раз в пару месяцев подкручиваю.
Шуруповерт, любыми доступными методами. Сначала - можете слить систему и надуть воздухом - по шипению бывает удается найти стетоскопом. Или в начале гидравлический опрессовщик - им быстрее подтвердить факт течи. Но!!!! Не раздуйте котел - его прессовать отдельно - по паспорту
20.12.2022 в 15:31:03
BV,
потом дыра будет больше, котел встанет
Совершенно неорбязательно, возможно потери близкие к диффузионным, если на льне собирали или типа того. Явной течи может не быть, просто испарение со стыков, со временем может даже закипеть, хотя для диффузии высолы не препятствие. Человек убъет время, быть может лучшие годы своей жизни - в поисках течи, но так ничего и не найдет (((
Да, это я.
20.12.2022 в 16:56:10
MADONNA, внешний осмотр - первично, если ТС сам не догадается.
Можно помочь вот этим
21.12.2022 в 05:28:58
Шуруповерт написал: примерно на 0.1 бар раз в пару месяцев подкручиваю.
Если кто то закрутил саморез в трубу пола, можно искать всю жизнь. Испаряться может внутри котла. ВЫявляется кропотливым поиском соли на месте высыхающей воды. Может быть, насос котла с сухим ротором, как у Навьен, сальник насоса может пропускать. Я бы не делал резких движений до конца отопительного сезона.