bitminerlol написал:
Ким написал:
bitminerlol написал:
просто есть подозрение, что действующие потоки могут быть нарушены...
Чтобы понятно было от руки нарисуйте то что есть и то что предлагаете.
Так более понятно будет что куда присоединить собираетесь.
Ну и что касается кальяна.
Если дым выбрасывать на улицу то его надо возмещать очищенным воздухом с улицы.
Зимой холодным воздухом замещать получиться не очень приятно.
И по всем нормам кальянная - это то же самое что курительная. А если это так то будьте добры 8-10 кратный воздухообмен выдать.
Вот и посчитайте какой это объем у Вас получиться. Это очень приличные цифры получаются.
И может такое быть что ни один канал ВЕ такого издевательства не выдержит и соседи "придут к Вам в гости с дружескими пожеланиями ..."
Так что для начала - картинку что предлагаете сделать.
Масштабы никакие не нужны. Главное чтобы можно было понять
Ким,

красным, это текущие каналы, которые идут из подъезда по коридору и разводятся в туалеты , и приходят в кухню-столовую. красные крестики - соответственно отверстия под диффузоры, ближний к стене - это под кухонную вытяжку. также получается два окна в данном помещении. справа окно и дверь - это лоджия около 4 кв.м. зеленым подрисовал, как я думал можно вывести канал
bitminerlol, добавьте в схему ванну и туалет и каналы там.
Напишите размер труб всех каналов.
Сделать можно, но кальянная не будет быстро проветртваться, но и курите вы не целый день