СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.12.2022 в 10:28:45

AlexeyL написал: Уточню: не просто не работает, а отключается и не взводится.

Любое "электронное" УЗО или АВДТ? Серьезно? :swoon

AlexeyL написал: нарушено требование 7.1.77. "В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети."

Вы можете объяснить смысл этого требования?

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

26.12.2022 в 10:37:51

СтранникXXI написал: Любое "электронное" УЗО или АВДТ? Серьезно?

Не любое. Переносное, розеточное. Взводится кнопкой "Reset" только после втыкания в розетку.

0
Undulat
Undulat
Новичок

Регистрация: 18.01.2021

Севастополь

Сообщений: 17

26.12.2022 в 14:31:15

BV написал: Оно работает когда есть напряжение питания на его входе. Если ноль отвалился - не важно где - в стояке, или в розетке - оно просто не работает.

Это известно, но пока пусть будет такое, чем вообще ничего.

AlexeyL написал: А жизнь одинаково сохраняет любое УЗО с номиналом не более 30 мА

Пока куплю это, а дальше буду смотреть, что ещё можно сделать. Спасибо всем за ответы.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

26.12.2022 в 14:48:28

AlexeyL написал:

СтранникXXI написал: Любое "электронное" УЗО или АВДТ? Серьезно?

Не любое. Переносное, розеточное. Взводится кнопкой "Reset" только после втыкания в розетку.

AlexeyL, нет совсем опыта по розеточным. Они все не взводятся и сбрасываются при отключении сети?

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

26.12.2022 в 18:31:32

BV написал:

AlexeyL написал:

СтранникXXI написал: Любое "электронное" УЗО или АВДТ? Серьезно?

Не любое. Переносное, розеточное. Взводится кнопкой "Reset" только после втыкания в розетку.

AlexeyL, нет совсем опыта по розеточным. Они все не взводятся и сбрасываются при отключении сети?

BV, Чушь конечно. Шнуровые для бойлеров (штатные) в большинстве своем - не сбрасываются.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.12.2022 в 18:43:04

AlexeyL написал:

СтранникXXI написал: Любое "электронное" УЗО или АВДТ? Серьезно?

Не любое. Переносное, розеточное. Взводится кнопкой "Reset" только после втыкания в розетку.

AlexeyL, а какой смысл в розеточном УЗО без розетки? :)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

26.12.2022 в 18:43:45

dokar написал: Шнуровые для бойлеров (штатные) в большинстве своем - не сбрасываются.

про эти знаю. А про отдельно безбойлерные - даже в руках никогда не держал такое чудо.

PS Интересно, а почему мелкие проточники "на душ летом" с таким шнуром не делают? :popcorn Только потому, что у этих УЗО контакты совсем хилая дрянь? :)

Вот это еще нормальное, а другие... ?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

26.12.2022 в 18:53:33

AlexeyL написал:

СтранникXXI написал: Любое "электронное" УЗО или АВДТ? Серьезно?

Не любое. Переносное, розеточное. Взводится кнопкой "Reset" только после втыкания в розетку.

AlexeyL, https://static.chipdip.ru/lib/373/DOC003373341.pdf Вот тут ни слова не написано, что оно сбрасывается при пропадании напряжения.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

26.12.2022 в 22:11:37

BV написал: Вот тут ни слова не написано, что оно сбрасывается при пропадании напряжения.

  1. Подключите УЗО-1 к розетке 220В
  2. Перед началом использования обязательно проверить работоспособность УЗО-1! • Нажмите кнопку «СБРОС», индикатор загорится красным

Насколько я понимаю, описанная последовательность означает ровно то, что я написал: устройство нормально выключено, взводится кнопкой только после включения в розетку. И это совпадает с опытом использования аналогичных аппаратов, купленных в Финляндии.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

26.12.2022 в 22:55:04

AlexeyL написал: Насколько я понимаю, описанная последовательность означает ровно то, что я написал: устройство нормально выключено, взводится кнопкой только после включения в розетку.

ИМХО, тут написана процедура проверки :) Текст можно понимать и так и эдак - пока не возьмешь в руки - не узнаешь.

Постоянно держать реле под напряжением - ну такое... А вот выдернуть защелку-чеку взводимую кнопкой СБРОС - вполне разумно. Эта кнопка - ИМХО, то же самое, что и рычажок взвода на обычном УЗО.

AlexeyL написал: И это совпадает с опытом использования аналогичных аппаратов, купленных в Финляндии.

Возможно - там другие требования к таким устройствам.

AlexeyL написал: Сознательно, с целью повышения безопасности, нарушено требование 7.1.77. "В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети."

И как интересно они проходят сертификацию? Все за "бабки в конверте" ?

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

27.12.2022 в 09:24:10

BV написал: Эта кнопка - ИМХО, то же самое, что и рычажок взвода на обычном УЗО.

Нет. Потому что нет действия "выключить", это именно кнопка без фиксации.

BV написал: И как интересно они проходят сертификацию?

Полагаю, что так же, как реле напряжения, не коммутирующие ноль.

BV написал: Постоянно держать реле под напряжением - ну такое...

А постоянно горящий индикатор включения не смущает? Это быстрое временное решение, улучшающее безопасность, и требования по экономии энергии тут неприменимы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.