28.12.2022 в 12:12:35
#7143528
Всем привет. Появилась течь в углу медной трубки теплообменника колонки Электролюкс. Чем и как лучше запаять? Имеется в наличии только паяльник 65 ватт - маловато будет? Что имено купить надо - или горелку с баллоном или паяльник мощнее? По ценам примерно одно и то же. И еще вопрос - всякие холодные сварки помогут в этом или нет, только паять? спасибо.
28.12.2022 в 13:00:44
#7143533
Лучше к зубному технику обратиться - ПСР тут более уместен. Самому и тем более мягким припоем - пустая трата времени, хотя.. Если взять у жены фен и попробовать использовать его для прогрева массивного ТО, а паяльник использовать как манипулятор для нанесения и размазюкивание флюса и припоя - то даже может получиться
Да, это я.
28.12.2022 в 13:40:09
#7143543
Лучше горелку самую дешевую "за 100 руб." В комбинации с вашим паяльником - пойдет. Зачистить, облудить тонким слоем. Сделать заплатки из куска медной трубки и подогнать ее без зазора к месту течи. Облудить прижать запаять.
Смысла в зубных техниках и ПСРах нет, т.к. теплообменник уже уставший и может потечь в других местах
Если есть знакомый кондиционерщик, или холодильщик - просто их попросите сделать. Они сами знают как. Дел на 5 минут
28.12.2022 в 14:03:33
#7143548
BV,
Если есть знакомый кондиционерщик, или холодильщик
Как часто мы общаемся со стоматологом или с кондиционерщиком? С первым - увы, 100% населения, о существовании второго большинство людей даже не подозревают, и все эти криворукие кондиционерщики - они же норовят кобальт использовать, денег возьмут как будто платиной паяют, а тут водопровод.. Ай-яй-яй
Смысла в зубных техниках и ПСРах нет, т.к. теплообменник уже уставший и может потечь в других местах
Следуя этой логике - вообще ремонт противопоказан, прорвет- затопит -если не от кобальта помрешь - то братки от соседей снизу в лес отвезут.. Не-не, паять нельзя помиловать.
Да, это я.
28.12.2022 в 14:37:01
#7143557
MADONNA, смысл в том, что ТО старый и много денег в него вливать смысла нет. Из колонки воду не пьют, да и содержание кобальта от поверхностной заплатки будет исчезающе мало.
И хотел бы я видеть физиономию зубного техника, которому озвучат предложение запаять колонку ;) К нему принесут, или ему выехать надо будет? :) И значит кондейщик денег возьмет дофига, а зубной техник - за копейки сделает? Так то можно и в ювелирную мастерскую обратиться :D Интересно, кто победит по деньгам - ювелир, или зубной техник?)
28.12.2022 в 15:01:14
#7143565
BV,
Из колонки воду не пьют, да и содержание кобальта от поверхностной заплатки будет исчезающе мало.
Сейчас придет наш Техник-сан со своими ЕвроНормами и докажет, что никак нельзя. Но вообще-то это я утверждала, что водопровод и твердый припой - зер гуд, а вы дуэтом мне возражали. Приятно видеть переобувшегося оппонента))
значит кондейщик денег возьмет дофига, а зубной техник - за копейки сделает?
Кондейщик не будет паять ПСРом, а зубной техник не будет кобальт-фосфором. Две большие разницы. Ну и зубные техники немного зарабатывают, у них поток, и оборудование и флюс и припой в точности соответствуют задаче. А у кондиционерщика - только кобальт. Но зато кондиционерщик может запаять без демонтажа. А если дать ему Ф209 и ПСР 40 то вообще чудеса может показать.
Да, это я.
28.12.2022 в 16:18:43
#7143582
MADONNA написал: Но вообще-то это я утверждала, что водопровод и твердый припой - зер гуд, а вы дуэтом мне возражали. Приятно видеть переобувшегося оппонента))
Это - не водопровод - это теплообменник, который ненароком могут и без воды погреть.
MADONNA написал: Ну и зубные техники немного зарабатывают, у них поток, и оборудование и флюс и припой в точности соответствуют задаче.
Только вот обычно горелки у них - под свои мелкие задачи. А для кондейщика трубы паять - совершенно обыденное занятие.
MADONNA написал: А если дать ему Ф209 и ПСР 40 то вообще чудеса может показать.
зачем? Есть медные припои с небольшим содержанием серебра, или фосфора, вполне годные для этих задач. А так-то можно и "золотом" паять :)
28.12.2022 в 16:21:33
#7143584
10-40-99@mail.ru
28.12.2022 в 16:29:20
#7143585
Забегая вперёд, скажу, что однажды, за несколько раз(по 5-10-15) запаял 80 язв. Вот:
Это начало было.
10-40-99@mail.ru
28.12.2022 в 16:34:27
#7143587
Смысла в зубных техниках и ПСРах нет, т.к. теплообменник уже уставший и может потечь в других местах
Следуя этой логике - вообще ремонт противопоказан, прорвет- затопит -если не от кобальта помрешь - то братки от соседей снизу в лес отвезут.. Не-не, паять нельзя помиловать.
По Вами придуманной логике.
Я выше написал как выполнить простейший ремонт своими силами не вкладываясь.
ПыСы обычный фен нагреет максимум до 60ти град - мало. Уж проще и лучше на кухонной плите нагреть, если не покупать горелку.
28.12.2022 в 16:39:59
#7143589
Filthgarry написал: Имеется в наличии только паяльник 65 ватт
Я паяю сгоревшим паяльником. Помогаю горелкой с баллоном.
10-40-99@mail.ru
28.12.2022 в 16:48:00
#7143592
Славик64, а свищи чаще в какой части трубы - в верхней или нижней? Или без разницы?
28.12.2022 в 17:02:56
#7143602
Не думаю. Скорее всего качество меди. Ведь дырявятся одни и те же модели. Лидер данная колонка-Электролюкс.