Славик64, просмотрела все батареи, байпасов нет не на одной батарее (у соседки напротив тоже нет), они уместны быть?

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 10402

28.12.2022 в 20:54:50

Если в дом приходит 42℃, если где то в пластике сузили и если нет байпасов, а не чугунные ваши тоже есть заужение, то ... на выходе 92℃ не ждать. Как насос качает, никто из здешних не может знать.

0

10-40-99@mail.ru

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138331

28.12.2022 в 23:51:34

AnnaHanina написал: Славик64, про американки нечего не говорили ещё, у соседей батареи не менялись, чугун везде стоит, и ситуация такая же, при сливе воды из батарей она у них на пару градусов выше моей (45) .В моей голове возникает мысль что проблема допустим в насосе в котельной, возможно ей не достаточно мощности прогнать всю систему.

AnnaHanina, еще раз. Третий... Найдите Температурный график и смотрите температуру подачи и температуру обратки на вх/вых дома. От этого пляшут, а не от батарей

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138331

29.12.2022 в 00:04:57

Дом последний. Смотреть в подвале перепад давлений подача обратку. Далее... Нарисовать схему отопления дома. Элеватор, или напрямую? Схема в последней квартире - это последнее, что обсуждать. А американки - уж самое последнее

0
pool
pool
Ограничен

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 7499

29.12.2022 в 02:38:01

Давления (точнее, перепада давления) и, соответственно скорости потока теплоносителя недостаточно. Разбирайтесь с УК. БВ Вам дело говорит.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138331

29.12.2022 в 02:54:43

AnnaHanina написал: При сливе воды из батареи (где подача) она 42.1 градус, обратку смогла измерить только бесконтактным термометром и она равно 33 градуса. Прошлась по соседям кто открыл двери, по моему стояку 4 и 3 этаж тоже самое,

изнасилованная двухтрубка скорее всего. Как подключены батареи к стоякам у соседей внизу - к двум стоякам (судя по всему так, если подача 42, обратка 33)? Или все же к одному, и описание - не точное?

AnnaHanina написал: дома есть как и старые чугунные трубы

стальные

AnnaHanina написал: фотографии прикрепляю

ничего не говорят, кроме того, что заузили сечение полипропиленом... но может даже и к лучшему - если двухтрубка...

AnnaHanina написал:

Filippok написал: AnnaHanina, всех. :) Указать стояк и все радиаторы по квартире.

Filippok, ой, извините не так поняла) в таком формате подходит?)

AnnaHanina, эта схема ничего не говорит.

AnnaHanina написал: отопление как потом узнали ленинградка.

кто это сказал?

AnnaHanina написал: а то что обратка холодная

для двухтрубки обратка нормальная, и перепад 9 градусов с подачей даже очень мал, и говорит о том, что над двухтрубкой потрудились не в лучшую сторону. А вот подача - да, холодная для температуры минус 10.

AnnaHanina написал: ссылаются на то что мы последний дом к которому подключено отопление и после всех получаем его.

в переводе на русский - им лень сбалансировать дома по этой ветке теплотрассы - прижать ближние к котельной дома, чтобы и на вашем доме появился перепад давлений, и вода поживее циркулировала через батареи дома.

AnnaHanina написал: В моём городе то и мастеров таких нет кто разбирается …

Пригласите из другого города, но забесплатно никто точно не поедет.

Славик64 написал: И байпасофф не видать.(на фото)

а они нужны на двухтрубке? )

AnnaHanina написал: при сливе воды из батарей она у них на пару градусов выше моей (45) .

сливали через кран ведрами? Если да - можно предположить, что на входе в дом примерно 45 и есть....

Температурный график сетей спрашивать тут https://my-gkh.ru/getorganization/ooo-rtk-moskovskaya

График - главный документ по которому работают теплосети. Еще - можно спросить в вашей УК.

Выглядит примерно вот так:

по нему видно, что при минус 10 - подача 69, обратка 54. Но еще может быть элеватор в подвале - узнавайте...

Вот нашелся документ по Рузе.... https://ruzaregion.ru/files/ekonomika_rajona/zhkh_transport_i_stroitelstvo/shema_teplosnabzheniya__staroruzskoe._kniga_1_suschestvuyuschee_polozhenie.pdf стр 49 ....подача 68, обратка 48 при минус 10. (хотя пишут что в домах еще должны быть ИТП... после него температура может быть ниже...)

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11197

29.12.2022 в 10:22:54

AnnaHanina написал: отопление как потом узнали ленинградка

Поясните что это значит? Может ОДНОТРУБНАЯ?

BV написал: может даже и к лучшему - если двухтрубка...

На верхнем этаже предположение может оказаться не верным, посмотреть бы что там ниже, ведь:

AnnaHanina написал: Живем на 5 этаже ( из пяти)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138331

29.12.2022 в 12:21:17

ser000 написал:

AnnaHanina написал: отопление как потом узнали ленинградка

Поясните что это значит? Может ОДНОТРУБНАЯ?

BV написал: может даже и к лучшему - если двухтрубка...

На верхнем этаже предположение может оказаться не верным, посмотреть бы что там ниже, ведь:

AnnaHanina написал: Живем на 5 этаже ( из пяти)

ser000, если не верным, то как у нижних соседей на подаче 42, а на обратно 33.

Думаю, как и обычно тема окончится НИЧЕМ.

0
pool
pool
Ограничен

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 7499

29.12.2022 в 15:38:05

А не поставить ли тс повысительный насосик на подачу?...

Сам написал и сам же засомневался - стояков-то несколько.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138331

29.12.2022 в 16:16:24

pool написал: А не поставить ли тс повысительный насосик на подачу?...

Водопроводный причем... Конечно, да, - как окончательный выстрел в голову, чтобы добить - почему бы нет :D А еще может лучше в подвале на общую трубу - только против шерсти. Тогда дом полностью остынет и коммунальшики зачешутся...

0
Славик64
Славик64
...

Регистрация: 23.07.2012

Дигора

Сообщений: 10402

29.12.2022 в 16:29:57

Про нагреть воду не забывать. После насоса ТЭН.:)