Аватар пользователя
gla23

Местный

Регистрация: 08.11.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 52

10.01.2023 в 12:47:01

Хотим постелить по всей квартире клеевую кварцвиниловую плитку (т.н.LVT, гибкая). Толщина 3 мм. Стяжка в данный момент от застройщика, неплохая, твердая, без трешин.

Понятно, что будут бугры и ямки и надо это как-то исправить. Технические требования к выравниванию под любой пол одинаковы- 2 мм на 2 м.

Очень не хочется заливать весь пол ровнителем по многим причинам. Хочу применить такой метод выравнивания:

  1. Отшлифовать стяжку машинкой типа Трио.
  2. Поползать по полу и проверить все правилом.
  3. Если найдутся бугорки - шлифовать, а ямки заштаплевать с выводом под 0 (например, Ветонитом 3000).

Думаю, при такой технологии удастся добиться 2 мм на 2м. Сейчас лежит линолеум от застройщика, визуально прямо уж таких ямок не видно. Хочеться надеяться, что и кварцвинил не хуже ляжет.

Как думаете, уместен такой метод выравнивания пола ?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113200

10.01.2023 в 13:27:30

gla23,

gla23 написал: машинкой типа Трио.

все же паркетная машина... для стяжки типа Коламбус

gla23 написал: Поползать по полу и проверить все правилом.

прежде чем задавать вопрос - имеет смысл начать с вот этого

0
Аватар пользователя
gla23

Местный

Регистрация: 08.11.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 52

10.01.2023 в 15:36:26

"для стяжки типа Коламбус" - ок, но мне шлифовали в другом месте Трио, видимо, что было в наличии)).

Думаю, что это начинание, прежде чем задавать вопрос, не особо продвинет в принятии решения. Ползание с правилом предполагаю для выявления мелких неровностей после шлифовки. Эти неровности отметить и сконцентрироваться на локальном исправлении. А по-крупному стяжка выглядит хорошо: твердая, не сыпется, без трещин, на вид ровная.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113200

10.01.2023 в 15:39:55

gla23 написал: Если найдутся бугорки - шлифовать, а ямки заштаплевать с выводом под 0 (например, Ветонитом 3000).

если про это - нормально

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20798

10.01.2023 в 15:47:46

gla23, начать надо с ползания для того, чтобы понять - надо ли что-то делать в принципе. Поскольку ваше заявление

gla23 написал: стяжка выглядит хорошо: твердая, не сыпется, без трещин, на вид ровная.

  • говорит о том, что можно прямо сразу клеить плитку, без лишних хлопот.\

кстати шлифовать стяжку я не советую, и вот почему: Ваша стяжка наверняка сделанеа по полусухой технологии у таких стяжек прочная гладкая поверхность, толщиной всего 1...2 мм, а под этой поверхностью стяжка рыхлая и непрочная.п Сошлифовывать хороший верхний слой - вам дороже выйдет. Если будут неровности, лучше ровнять сразу наливным без шлифования.

0
Аватар пользователя
gla23

Местный

Регистрация: 08.11.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 52

10.01.2023 в 17:08:33

Грэй, Спасибо за совет про шлифовку, буду знать.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113200

10.01.2023 в 17:26:02

gla23 написал: Грэй, Спасибо за совет про шлифовку, буду знать.

gla23, Нормально выполненную полусухую стяжку штробить устанешь. Возможно он просто никогда не видел нормальных. Ну и никогда не шлифовал. А вот тонкий наливной вы точно не сможете сделать ровно

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу