18.01.2023 в 14:16:08
BV написал: Повесить предупреждающую табличку.
И/или дублировать заземление таким же проводом от другого щита или иной гарантированно занулённой железяки ("СУП" же!).
18.01.2023 в 14:32:35
guest15 написал: Сам вентиляционный канальный электронагреватель находиться на первом этаже нашего административного здания, 3-жильный кабель его трехфазного электропитания приходит из венткамеры на втором этаже. А нулевой защитный проводник к этому электронагревателю собираемся протянуть от ближайшего щита с первого этажа.
Оба этажа ваши?
18.01.2023 в 15:19:39
"ВТБ!: Оба этажа ваши?" Да, оба этажа наши.
18.01.2023 в 15:31:09
"BV: guest15, так посмотрите о чем п 1.7.88" Вот здесь мне и интересно и непонятно: в этом пункте 1.7.88 - про электроустановки выше 1 кВ, но причем здесь тогда система TN как обозначено в п.1.7.128? Коллеги, система TN - это ведь все что ниже 1 кВ или я что-то недопонимаю?
18.01.2023 в 16:23:00
guest15 написал: Коллеги, система TN - это ведь все что ниже 1 кВ или я что-то недопонимаю?
Да, но см 1.7.2, и в 1.7.88 ни слова про TN не сказано. (если читаете - то уж читайте все в целом, а не кусками)
18.01.2023 в 16:28:41
guest15 написал: В проекте на эту вентиляцию - он трехфазный, питающий кабель 4х2,5 (три фазы и защитный ноль на корпус).
Напрячь исполнителя уже невозможно? Его косяк - любой арбитраж подтвердит.
18.01.2023 в 17:16:33
"ВТБ!: Напрячь исполнителя уже невозможно?" Уже нет, к сожалению, эту вентиляцию монтировали в 2018 году.
02.02.2023 в 14:47:55
Потратили несколько больше времени, но все-же проложили отдельный проводник защитного зануления по грамотному - по одной траектории с питающим кабелем. Сам проводник промаркировал в щите, чтобы разночтений, в последствии, ни у кого не было.
02.02.2023 в 14:55:02
guest15 написал: Потратили несколько больше времени, но все-же проложили отдельный проводник защитного зануления по грамотному - по одной траектории с питающим кабелем. Сам проводник промаркировал в щите, чтобы разночтений, в последствии, ни у кого не было.
Мне думается, обсуждали дольше :)
02.02.2023 в 15:09:34
BV написал:
guest15 написал: Коллеги, система TN - это ведь все что ниже 1 кВ или я что-то недопонимаю?
Да, но см 1.7.2, и в 1.7.88 ни слова про TN не сказано. (если читаете - то уж читайте все в целом, а не кусками)
BV,Просмотрел еще раз п.1.7.3, сети TN - до 1 кВ, все правильно. И, коллеги, вопрос остается для меня не раскрытым - какие требования у п.1.7.88 (который про эл.установки выше 1 кВ) к системе TN, на которые ссылается п.1.7.128 когда рекомендует прокладывать нулевые защитные проводники совместно или в непосредственной близости с фазными проводниками?
02.02.2023 в 15:38:38
guest15 написал: вопрос остается для меня не раскрытым
Всё просто: сборник составляли люди, а людям свойственно ошибаться. Уж если в исходных нормативах встречаются косяки перевода, меняющие смысл на противоположный, то на эту небольшую нестыковку можно и вовсе не обращать внимания.