blackbern989
blackbern989
Новичок

Регистрация: 27.03.2019

Ростов-на-Дону

Сообщений: 8

20.01.2023 в 13:45:28

Подскажите. Меняю автоматы в щитке ( проводка медная ). Вопрос про вводной кабель от щитка из подъезда в квартиру. Дом 1972 года постройки ( кирпичный ). В щитке стоит двухполюсный автомат на 25 ампер. iek b447-29 c25A. Могу ли я заменить вводной кабель на сечение 6 мм ( с запасом ) или лучше на 4мм? И вопрос про двухполюсный автомат в самой квартире. Хочу поставить такой автомат - Автоматический выключатель ABB 2-полюсный S202 B25 2CDS252001R0255, но вводит в заблуждение номинальное напряжение 380В. Хотя в кв 220В

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25136

20.01.2023 в 14:07:55

blackbern989 написал: вводит в заблуждение номинальное напряжение 380В

Подходящий номинал для сетей с напряжением 230/400В и ниже.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25136

20.01.2023 в 14:17:13

blackbern989 написал: Могу ли я заменить вводной кабель на сечение 6 мм

Если есть возможность и не сильно напрягает бюджет.

blackbern989 написал: В щитке стоит двухполюсный автомат на 25 ампер. iek b447-29 c25A.

А в чём смысл дублирования этого автомата в квартирном щите? Что защитит второй автомат? Перемычки внутри щита? :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17265

20.01.2023 в 15:08:06

blackbern989 написал: Могу ли я заменить вводной кабель на сечение 6 мм ( с запасом )

Можете, запас карман не тянет, как говорится)))

blackbern989 написал: Автоматический выключатель ABB 2-полюсный S202 B25 2CDS252001R0255, но вводит в заблуждение номинальное напряжение 380В. Хотя в кв 220В

Выше ответили, всё нормально

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122151

20.01.2023 в 16:26:00

ВТБ! написал:

blackbern989 написал: Могу ли я заменить вводной кабель на сечение 6 мм

Если есть возможность и не сильно напрягает бюджет.

blackbern989 написал: В щитке стоит двухполюсный автомат на 25 ампер. iek b447-29 c25A.

А в чём смысл дублирования этого автомата в квартирном щите? Что защитит второй автомат? Перемычки внутри щита? :)

ВТБ!, смысл дублирования в том, что в щите должно быть устройство полностью отключающее щит. И не важно - ВН или АВ. АВ поставить проще.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25136

20.01.2023 в 16:35:48

BV написал: в щите должно быть устройство полностью отключающее щит

Полезность вопросов не вызывает. А можно обосновать долженствование для квартирных щитков?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122151

20.01.2023 в 16:47:07

ВТБ! написал:

BV написал: в щите должно быть устройство полностью отключающее щит

Полезность вопросов не вызывает. А можно обосновать долженствование для квартирных щитков?

ВТБ!, для меня лично долженствование вопросов не вызывает. Вам нужно - вы ищете)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25136

20.01.2023 в 16:50:43

BV написал: Вам нужно - вы ищете)

То есть не "должно", а "хорошо бы".

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17265

20.01.2023 в 16:52:15

ВТБ! написал: А можно обосновать долженствование для квартирных щитков?

ГОСТ 32395 - 2020.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20699

20.01.2023 в 17:06:52

https://gostassistent.ru/doc/c51cf108-61b5-4d42-b986-d9314f229d00

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20699

20.01.2023 в 17:09:32

https://gostassistent.ru/doc/c51cf108-61b5-4d42-b986-d9314f229d00 ВТБ!,
Даже пункт не обязательно искать, достаточно смотреть приложение А , со схемами.

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.