23.01.2023 в 21:18:10
Такая проблема, нужно отделить емкости с соляркой в производственном здании огнестойким перекрытием из гипсокартона, а окно остается общим. Есть ли какая-то огнестойкая мастика или лента чтобы уплотнить стыки перекрытия и стекла/ пластиковой рамы, чтобы класс огнестойкости был 60 минут? В разрезе схематично выглядит так
23.01.2023 в 21:28:16
Вы бы сначала огнестойкость стекла погуглили :)
23.01.2023 в 21:36:53
BV, тут суть в другом. Стекло и не должно быть огнестойким. По противопожарным нормам помещение с топливом должно быть отделено от других помещений перегородкой 60 минут, дверью 30 минут, перекрытием 60 минут и в нем должно быть стекло на улицу. Такие требования. Вопрос, как эти требования соблюсти если стекло и рама одна? Имеется в виду, чтобы по пластиковой части стекла огонь не распространялся наверх и стекло в помещении выше не треснуло.
23.01.2023 в 21:42:15
Суть в том, что стекла не станет в первые минуты пожара
24.01.2023 в 00:09:16
santexnik1, обращайтесь к своему пож. инспектору за консультацией. Всадить денег можно много, но принимать будет он.
24.01.2023 в 06:34:56
Сделать два узких окна вместо одного широкого.
24.01.2023 в 13:51:40
В помещении с соляркой окно заложить изнутри, не нарушая фасада.
И ГКЛ едва ли подойдет для перегородок - лучше пеноблок или кирпич использовать
Да, это я.
24.01.2023 в 14:56:21
MADONNA написал: В помещении с соляркой окно заложить изнутри, не нарушая фасада.
И ГКЛ едва ли подойдет для перегородок - лучше пеноблок или кирпич использовать
MADONNA, у Кнауф есть огнестойкие варианты
24.01.2023 в 14:58:34
MADONNA, про обязательное наличие окна было выше - полностью заложить нельзя. Разделить-переделать только
24.01.2023 в 16:37:47
BV, Всю поэтажку смотреть надо
Вообще, хранение горючего в помещении выглядит как то стремно - бак на улице закопать и насос с трубой. И помещение освободится и пожарные уйдут с миром.
Да, это я.
24.01.2023 в 16:52:22
MADONNA написал: BV, Всю поэтажку смотреть надо
Вообще, хранение горючего в помещении выглядит как то стремно - бак на улице закопать и насос с трубой. И помещение освободится и пожарные уйдут с миром.
MADONNA, лучший вариант.