Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7149726

Такая проблема, нужно отделить емкости с соляркой в производственном здании огнестойким перекрытием из гипсокартона, а окно остается общим. Есть ли какая-то огнестойкая мастика или лента чтобы уплотнить стыки перекрытия и стекла/ пластиковой рамы, чтобы класс огнестойкости был 60 минут?
В разрезе схематично выглядит так

Вы бы сначала огнестойкость стекла погуглили

BV, тут суть в другом. Стекло и не должно быть огнестойким. По противопожарным нормам помещение с топливом должно быть отделено от других помещений перегородкой 60 минут, дверью 30 минут, перекрытием 60 минут и в нем должно быть стекло на улицу. Такие требования. Вопрос, как эти требования соблюсти если стекло и рама одна? Имеется в виду, чтобы по пластиковой части стекла огонь не распространялся наверх и стекло в помещении выше не треснуло.

Суть в том, что стекла не станет в первые минуты пожара

santexnik1, обращайтесь к своему пож. инспектору за консультацией. Всадить денег можно много, но принимать будет он.

Сделать два узких окна вместо одного широкого.

В помещении с соляркой окно заложить изнутри, не нарушая фасада.

И ГКЛ едва ли подойдет для перегородок - лучше пеноблок или кирпич использовать

Да, это я.

MADONNA написал:
В помещении с соляркой окно заложить изнутри, не нарушая фасада.

И ГКЛ едва ли подойдет для перегородок - лучше пеноблок или кирпич использовать

MADONNA, у Кнауф есть огнестойкие варианты

MADONNA, про обязательное наличие окна было выше - полностью заложить нельзя. Разделить-переделать только

BV, Всю поэтажку смотреть надо

Вообще, хранение горючего в помещении выглядит как то стремно - бак на улице закопать и насос с трубой.
И помещение освободится и пожарные уйдут с миром.

Да, это я.

MADONNA написал:
BV, Всю поэтажку смотреть надо

Вообще, хранение горючего в помещении выглядит как то стремно - бак на улице закопать и насос с трубой.
И помещение освободится и пожарные уйдут с миром.

MADONNA, лучший вариант.