Аватар пользователя
eevgeen

Местный

Регистрация: 05.08.2015

Калуга

Сообщений: 27

25.01.2023 в 20:20:09

Здравствуйте, Есть входящий кабель 5*16, медь, помогите рассчитать какой максимальный ток ток на каждую фазу, будут потребители и 380В и 220В, запутался с таблицами и расчётами.Заранее благодарен

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24610

25.01.2023 в 20:44:13

eevgeen написал: Есть входящий кабель 5*16, медь, помогите рассчитать какой максимальный ток ток на каждую фазу, будут потребители и 380В и 220В, запутался с таблицами и расчётами.Заранее благодарен

Какие условия прокладки?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20162

25.01.2023 в 21:10:54

eevgeen,
Характер нагрузки не в счет ?

0
Аватар пользователя
eevgeen

Местный

Регистрация: 05.08.2015

Калуга

Сообщений: 27

25.01.2023 в 21:25:59

dokar, переменная, местами несимметричная, если Вы об этом, какой максимум можно извлечь из кабеля?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

25.01.2023 в 21:52:59

eevgeen написал: Здравствуйте, Есть входящий кабель 5*16, медь, помогите рассчитать какой максимальный ток ток на каждую фазу, будут потребители и 380В и 220В, запутался с таблицами и расчётами.Заранее благодарен

eevgeen,

eevgeen написал: какой максимум можно извлечь из кабеля?

извлечь можно дофига но Вас же спросили:

ВТБ! написал: Какие условия прокладки?

dokar написал: Характер нагрузки не в счет ?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

25.01.2023 в 22:53:51

eevgeen написал: переменная

Оооо, то емкостная, то индуктивная? :confused:

eevgeen написал: какой максимум можно извлечь из кабеля

от 70 до 100

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
eevgeen

Местный

Регистрация: 05.08.2015

Калуга

Сообщений: 27

25.01.2023 в 22:56:11

ВТБ!, Прокладка в лотках

0
Аватар пользователя
eevgeen

Местный

Регистрация: 05.08.2015

Калуга

Сообщений: 27

25.01.2023 в 22:58:26

Характер нагрузки - поясните что имеется в виду

0
Аватар пользователя
eevgeen

Местный

Регистрация: 05.08.2015

Калуга

Сообщений: 27

25.01.2023 в 22:59:59

" то емкостная, то индуктивная" - можно без "интегралов", простыми словами )

0
Аватар пользователя
eevgeen

Местный

Регистрация: 05.08.2015

Калуга

Сообщений: 27

25.01.2023 в 23:02:04

от 70 до 100 -почему такая вилка, от чего зависит

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

25.01.2023 в 23:06:24

eevgeen написал: почему такая вилка, от чего зависит

способ прокладки

eevgeen написал: " то емкостная, то индуктивная" - можно без "интегралов", простыми словами

это про тип нагрузки, возможно у вас простая, без "всплесков", просто активная

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24610

26.01.2023 в 00:14:00

eevgeen написал: Прокладка в лотках

"Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов — по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей — по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе."

Вот Вам и допустимый длительный ток 75А - отправная точка для расчётов. А теперь возвращаемся к вопросу о характере нагрузки, поскольку потребуется поправочный коэффициент.

0
Аватар пользователя
eevgeen

Местный

Регистрация: 05.08.2015

Калуга

Сообщений: 27

26.01.2023 в 07:05:28

ВТБ!, Объясните на примере, какие бывают характеры, и я скажу какой у меня) Где эти таблицы глядеть?

0
Аватар пользователя
eevgeen

Местный

Регистрация: 05.08.2015

Калуга

Сообщений: 27

26.01.2023 в 08:38:17

Итог - при включении всех одно- трёхфазных нагрузок, рекомендуемый ток на каждую фазу(на одну из фаз, если не все потребители включены) не должен превышать 75А.Все верно?

0
Аватар пользователя
eevgeen

Местный

Регистрация: 05.08.2015

Калуга

Сообщений: 27

26.01.2023 в 08:45:29

Ещё вопрос Вводной кабель 5*10, установлен вводной автоматический выключатель КЭАЗ ва47-100-3 C40, кратковременная нагрузка (до 5мин, допустим)на одну из фаз, при замере токовыми клещами 48 А, выключатель не срабатывает, выключатель подлежит замене?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу