eevgeen написал: Прокладка в лотках

"Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов — по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей — по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе."

Вот Вам и допустимый длительный ток 75А - отправная точка для расчётов. А теперь возвращаемся к вопросу о характере нагрузки, поскольку потребуется поправочный коэффициент.

0
eevgeen
eevgeen
Новичок

Регистрация: 05.08.2015

Калуга

Сообщений: 27

26.01.2023 в 07:05:28

ВТБ!, Объясните на примере, какие бывают характеры, и я скажу какой у меня) Где эти таблицы глядеть?

0
eevgeen
eevgeen
Новичок

Регистрация: 05.08.2015

Калуга

Сообщений: 27

26.01.2023 в 08:38:17

Итог - при включении всех одно- трёхфазных нагрузок, рекомендуемый ток на каждую фазу(на одну из фаз, если не все потребители включены) не должен превышать 75А.Все верно?

0
eevgeen
eevgeen
Новичок

Регистрация: 05.08.2015

Калуга

Сообщений: 27

26.01.2023 в 08:45:29

Ещё вопрос Вводной кабель 5*10, установлен вводной автоматический выключатель КЭАЗ ва47-100-3 C40, кратковременная нагрузка (до 5мин, допустим)на одну из фаз, при замере токовыми клещами 48 А, выключатель не срабатывает, выключатель подлежит замене?

0
ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10466

26.01.2023 в 09:00:45

eevgeen написал: C40, кратковременная нагрузка (до 5мин, допустим)на одну из фаз, при замере токовыми клещами 48 А, выключатель не срабатывает, выключатель подлежит замене?

Посмотрите инструкцию/руководство по эксплуатации, думается работает штатно: 40x1,13=45,2А - имеет право работать до часа, а то и дольше (зависит от температуры вокруг) 40x1,45=58А - должен отключиться по перегреву не позднее часа работы (зависит от температуры вокруг).

Неотключающий ток теплового расцепителя 1,13 In Это ток, действие которого не приводит к выключению автомата. Его называют также током условного нерасцепления. В ГОСТ Р 50345-2010 (п.8.6 и п.9.10) говорится, что автомат не должен выключаться в течение часа при токе 1,13 In. Поэтому на характеристике и указано значение 1,13.

Отключающий ток теплового расцепителя 1,45 In Этот параметр также называют током условного расцепления. Он равен 1,45 In. Иными словами, при сверхтоке, превышающем номинал в 1,45 раза, автомат должен гарантированно сработать по тепловой защите в течение часа работы.

Для испытания автомата на соответствие этого параметра сначала пропускают через него в течение часа ток 1,13 In, а затем сразу, не отключая повышают ток в течение 5 с до 1,45 In. https://samelectric.ru/spravka/harakteristiki-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-na-primere-texenergo.html

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24847

26.01.2023 в 09:18:26

eevgeen написал: Все верно?

Неверно. Вы всё ещё не указали характер нагрузки.

Может, всё-таки назовёте предметную область? Кафе, парикмахерская, мини-производство? Что за оборудование, какие мощности, циклы потребления?

0
eevgeen
eevgeen
Новичок

Регистрация: 05.08.2015

Калуга

Сообщений: 27

26.01.2023 в 09:27:36

ВТБ!, Мини производство - компрессор, термоусадка, паро-водяные котлы, освещение, электроинструмент и пр.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20346

26.01.2023 в 09:28:30

ВТБ!,

  • Длина + экономическая плотность тока.))) Коли речь о производстве.
0
eevgeen
eevgeen
Новичок

Регистрация: 05.08.2015

Калуга

Сообщений: 27

26.01.2023 в 09:28:31

ser000, понял, спасибо

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24847

26.01.2023 в 09:35:45

dokar написал: экономическая плотность тока

"1.3.28. Проверке по экономической плотности тока не подлежат:

сети промышленных предприятий и сооружений напряжением до 1 кВ при числе часов использования максимума нагрузки предприятий до 4000-5000;"

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24847

26.01.2023 в 09:42:50

dokar написал: Длина

Падение напряжения?

eevgeen написал: компрессор

Мощность?

eevgeen написал: термоусадка

Мощность и цикличность.

eevgeen написал: паро-водяные котлы

Мощность?

0