"Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов — по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей — по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе."
Вот Вам и допустимый длительный ток 75А - отправная точка для расчётов.
А теперь возвращаемся к вопросу о характере нагрузки, поскольку потребуется поправочный коэффициент.
Итог - при включении всех одно- трёхфазных нагрузок, рекомендуемый ток на каждую фазу(на одну из фаз, если не все потребители включены) не должен превышать 75А.Все верно?
Ещё вопрос
Вводной кабель 5*10, установлен вводной автоматический выключатель КЭАЗ ва47-100-3 C40, кратковременная нагрузка (до 5мин, допустим)на одну из фаз, при замере токовыми клещами 48 А, выключатель не срабатывает, выключатель подлежит замене?
eevgeen написал:
C40, кратковременная нагрузка (до 5мин, допустим)на одну из фаз, при замере токовыми клещами 48 А, выключатель не срабатывает, выключатель подлежит замене?
Посмотрите инструкцию/руководство по эксплуатации, думается работает штатно:
40x1,13=45,2А - имеет право работать до часа, а то и дольше (зависит от температуры вокруг)
40x1,45=58А - должен отключиться по перегреву не позднее часа работы (зависит от температуры вокруг).
Неотключающий ток теплового расцепителя 1,13 In
Это ток, действие которого не приводит к выключению автомата. Его называют также током условного нерасцепления. В ГОСТ Р 50345-2010 (п.8.6 и п.9.10) говорится, что автомат не должен выключаться в течение часа при токе 1,13 In. Поэтому на характеристике и указано значение 1,13.
Отключающий ток теплового расцепителя 1,45 In
Этот параметр также называют током условного расцепления. Он равен 1,45 In. Иными словами, при сверхтоке, превышающем номинал в 1,45 раза, автомат должен гарантированно сработать по тепловой защите в течение часа работы.