25.01.2023 в 20:20:09
Здравствуйте, Есть входящий кабель 5*16, медь, помогите рассчитать какой максимальный ток ток на каждую фазу, будут потребители и 380В и 220В, запутался с таблицами и расчётами.Заранее благодарен
25.01.2023 в 20:44:13
eevgeen написал: Есть входящий кабель 5*16, медь, помогите рассчитать какой максимальный ток ток на каждую фазу, будут потребители и 380В и 220В, запутался с таблицами и расчётами.Заранее благодарен
Какие условия прокладки?
25.01.2023 в 21:10:54
eevgeen,
Характер нагрузки не в счет ?
25.01.2023 в 21:25:59
dokar, переменная, местами несимметричная, если Вы об этом, какой максимум можно извлечь из кабеля?
25.01.2023 в 21:52:59
eevgeen написал: Здравствуйте, Есть входящий кабель 5*16, медь, помогите рассчитать какой максимальный ток ток на каждую фазу, будут потребители и 380В и 220В, запутался с таблицами и расчётами.Заранее благодарен
eevgeen,
eevgeen написал: какой максимум можно извлечь из кабеля?
извлечь можно дофига но Вас же спросили:
ВТБ! написал: Какие условия прокладки?
dokar написал: Характер нагрузки не в счет ?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
25.01.2023 в 22:56:11
ВТБ!, Прокладка в лотках
25.01.2023 в 22:58:26
Характер нагрузки - поясните что имеется в виду
25.01.2023 в 22:59:59
" то емкостная, то индуктивная" - можно без "интегралов", простыми словами )
25.01.2023 в 23:02:04
от 70 до 100 -почему такая вилка, от чего зависит
26.01.2023 в 00:14:00
eevgeen написал: Прокладка в лотках
"Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов — по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей — по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе."
Вот Вам и допустимый длительный ток 75А - отправная точка для расчётов. А теперь возвращаемся к вопросу о характере нагрузки, поскольку потребуется поправочный коэффициент.
26.01.2023 в 07:05:28
ВТБ!, Объясните на примере, какие бывают характеры, и я скажу какой у меня) Где эти таблицы глядеть?
26.01.2023 в 08:38:17
Итог - при включении всех одно- трёхфазных нагрузок, рекомендуемый ток на каждую фазу(на одну из фаз, если не все потребители включены) не должен превышать 75А.Все верно?
26.01.2023 в 08:45:29
Ещё вопрос Вводной кабель 5*10, установлен вводной автоматический выключатель КЭАЗ ва47-100-3 C40, кратковременная нагрузка (до 5мин, допустим)на одну из фаз, при замере токовыми клещами 48 А, выключатель не срабатывает, выключатель подлежит замене?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу