07.02.2023 в 20:23:18
Добрый вечер уважаемые мастера. Делается ремонт в панельке брежневка 1лг602 серии г. Санкт-Петербург. Квартира 3-ех комнатная. Стены бригада выровняла, электрику сделала. Теперь встал вопрос с полом. Плиты перекрытия у меня 140 (я так подозреваю) сплошные железобетонные. Ширина 320 см на 520 см. Несколько плит сильно выпивают вверх из-за этого нужно делать стяжку 50 мм в коридоре. В комнатах перепад от 30мм до 5мм. Стяжка в комнатах не так сильно меня заставляет переживать как длинный коридор. Подскажите пожалуйста, возможна ли такая нагрузка на мои плиты? Стяжка цпс м300. С учётом того что в дальнейшем в коридоре будет плитка керамическая, а в комнатах ламинат. Благодарю за ответы. Спасибо
08.02.2023 в 01:04:16
Дмитрий295, нужно делать стяжку 50 мм в коридоре Стяжка цпс м300, делайте облегченную
08.02.2023 в 02:13:47
Дмитрий295, погуглите нагрузочную способность плит в вашей серии, и посчитайте вес стяжки.
08.02.2023 в 03:20:44
BV написал: Дмитрий295, погуглите нагрузочную способность плит в вашей серии, и посчитайте вес стяжки.
BV, Если верить форумам и Гуглу, то максимальная нагрузка на плиту перекрытия 150кг/м2 По моим подсчётам, вес стяжки 5см будет 95-100кг + 9кг 1м2 плитки. Итог ≈ 110кг Я вешу 98 кг, жена весит 52кг Получается что в квартире мебель уже будет не расставить? Да и спать в определенном месте где стяжка потоньше? :)
Ремонт хочется сделать один раз и надолго, т.к ждём пополнение. Благодарю всех за ответы
08.02.2023 в 03:41:37
Дмитрий295, в коридоре можно нагружать больше номинала, потому что нагрузка передается на перегородки. п.с. Если вы считаете нагрузки
Дмитрий295 написал: вес стяжки 5см будет 95-100кг + 9кг 1м2 плитки. Итог ≈ 110кг Я вешу 98 кг, жена весит 52кг
,то ВСЕ нагрузки нужно делить на площадь плты. 98+52=150\8=20 итого нагрузка на метр 110+20 =130
08.02.2023 в 11:49:51
Дмитрий295 написал:
BV написал: Дмитрий295, погуглите нагрузочную способность плит в вашей серии, и посчитайте вес стяжки.
BV, Если верить форумам и Гуглу, то максимальная нагрузка на плиту перекрытия 150кг/м2 По моим подсчётам, вес стяжки 5см будет 95-100кг + 9кг 1м2 плитки. Итог ≈ 110кг Я вешу 98 кг, жена весит 52кг Получается что в квартире мебель уже будет не расставить? Да и спать в определенном месте где стяжка потоньше? :)
Ремонт хочется сделать один раз и надолго, т.к ждём пополнение. Благодарю всех за ответы
Дмитрий295, 150кг - это вы что-то не то нашли. И нагрузка считается распределенной
08.02.2023 в 14:24:14
BV написал:
Дмитрий295 написал:
BV написал: Дмитрий295, погуглите нагрузочную способность плит в вашей серии, и посчитайте вес стяжки.
BV, Если верить форумам и Гуглу, то максимальная нагрузка на плиту перекрытия 150кг/м2 По моим подсчётам, вес стяжки 5см будет 95-100кг + 9кг 1м2 плитки. Итог ≈ 110кг Я вешу 98 кг, жена весит 52кг Получается что в квартире мебель уже будет не расставить? Да и спать в определенном месте где стяжка потоньше? :)
Ремонт хочется сделать один раз и надолго, т.к ждём пополнение. Благодарю всех за ответы
Дмитрий295, 150кг - это вы что-то не то нашли. И нагрузка считается распределенной
BV, в том то и дело что не особо понял как считать. По этому и решил посоветоваться и спросить на форуме мастеров как быть. Лучше поинтересоваться, а то потом беда случится может. Звонил в несколько контор, говорят да, без проблем можем залить. Но вот только за переезд на этаж ниже они наверное ответственность не несут :)
Из вводных у меня есть вот эта информация: Серия дома:
П-49П I-605AM/9 П-49Д 1Л Г-602 1ЛГ-600А
Несущая часть:
Плоские сплошные же лезобетонные панели размером «на комнату» толщиной 14 см прокат ного изготовления. Мас са 1 м2 350 кг Из линолеума на вой лочной основе: а) из линолеума на тканевой основе по двум слоям древесноволокни стой плиты; б) из линолеума на войлочной основе; в) паркет штучный буковый по двум слоям полутвер дой древесново локнистой плиты
У меня получается самая большая нагрузка в коридоре длинном, стяжка толщиной в 5см. ( Почти уровень с порогом в сантехкабину) к середине комнат стяжка доходит до 0, около окон в +0,5 - 1см Так же в коридироре по середине выступаю плиты на высоту 2 см
Грубо говоря квартира кратор :)
Крановщик наверное был пьян, та же сантехкабина была установлена с завалом наискосок ) по сериям этих домов и вопросам стяжки я пробежался тут на форуме. Но конкретики к сожалению так и не нашел. Мой случай видимо уникальный:(
08.02.2023 в 17:06:59
А наливной пол не рассматриваете? В крайнем случае им можно залить самые низкие участки, оставив высокие части пола как есть.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
08.02.2023 в 17:26:16
Ilya_Kiselev, так от тяжёлого веса я не уйду) а вот по финансам получится дороже)
Меня очень сильно напрягает толщина стяжки в коридоре, выше писал что 4-5см толщина. По моим подсчётам это примерно 95-100кг нагрузки на метр. + Плитка 9кг Округляем и получается 110кг на метр
Так же выше забыл написать что будет устанавливается две перегородки из гипсокартона
08.02.2023 в 17:30:44
Вот планировка изначальная
08.02.2023 в 18:04:52
Грэй, а с остальными плитами как быть?
08.02.2023 в 19:55:48
на остальных плитах стяжка тоньше.
Дмитрий295 написал: как быть?
Допускается прогиб плиты перекрытия, и он допускается до 30 мм
Я предлагаю провести испытание: -если всё равно делать стяжку(вопрос только в толщине), то
08.02.2023 в 20:03:32
Грэй, спасибо за совет,:) Поехал на испытания, что закинуть на перекрытия есть) Через час-два отпишусь
08.02.2023 в 20:22:24
Дмитрий295,короче выдержит эта плита и стяжку 6см и плитку
08.02.2023 в 23:28:05
Грэй, спасибо Вам большое! По очереди нагрузили каждую плиту. На середину ложил 350 кг Плита не просела даже на мм) Низкий Вам поклон.