Аватар пользователя
Дмитрий295

Местный

Регистрация: 07.02.2023

Москва

Сообщений: 9

07.02.2023 в 20:23:18

Добрый вечер уважаемые мастера. Делается ремонт в панельке брежневка 1лг602 серии г. Санкт-Петербург. Квартира 3-ех комнатная. Стены бригада выровняла, электрику сделала. Теперь встал вопрос с полом. Плиты перекрытия у меня 140 (я так подозреваю) сплошные железобетонные. Ширина 320 см на 520 см. Несколько плит сильно выпивают вверх из-за этого нужно делать стяжку 50 мм в коридоре. В комнатах перепад от 30мм до 5мм. Стяжка в комнатах не так сильно меня заставляет переживать как длинный коридор. Подскажите пожалуйста, возможна ли такая нагрузка на мои плиты? Стяжка цпс м300. С учётом того что в дальнейшем в коридоре будет плитка керамическая, а в комнатах ламинат. Благодарю за ответы. Спасибо

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7244

08.02.2023 в 01:04:16

Дмитрий295, нужно делать стяжку 50 мм в коридоре Стяжка цпс м300, делайте облегченную

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114376

08.02.2023 в 02:13:47

Дмитрий295, погуглите нагрузочную способность плит в вашей серии, и посчитайте вес стяжки.

0
Аватар пользователя
Дмитрий295

Местный

Регистрация: 07.02.2023

Москва

Сообщений: 9

08.02.2023 в 03:20:44

BV написал: Дмитрий295, погуглите нагрузочную способность плит в вашей серии, и посчитайте вес стяжки.

BV, Если верить форумам и Гуглу, то максимальная нагрузка на плиту перекрытия 150кг/м2 По моим подсчётам, вес стяжки 5см будет 95-100кг + 9кг 1м2 плитки. Итог ≈ 110кг Я вешу 98 кг, жена весит 52кг Получается что в квартире мебель уже будет не расставить? Да и спать в определенном месте где стяжка потоньше? :)

Ремонт хочется сделать один раз и надолго, т.к ждём пополнение. Благодарю всех за ответы

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20874

08.02.2023 в 03:41:37

Дмитрий295, в коридоре можно нагружать больше номинала, потому что нагрузка передается на перегородки. п.с. Если вы считаете нагрузки

Дмитрий295 написал: вес стяжки 5см будет 95-100кг + 9кг 1м2 плитки. Итог ≈ 110кг Я вешу 98 кг, жена весит 52кг

,то ВСЕ нагрузки нужно делить на площадь плты. 98+52=150\8=20 итого нагрузка на метр 110+20 =130

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114376

08.02.2023 в 11:49:51

Дмитрий295 написал:

BV написал: Дмитрий295, погуглите нагрузочную способность плит в вашей серии, и посчитайте вес стяжки.

BV, Если верить форумам и Гуглу, то максимальная нагрузка на плиту перекрытия 150кг/м2 По моим подсчётам, вес стяжки 5см будет 95-100кг + 9кг 1м2 плитки. Итог ≈ 110кг Я вешу 98 кг, жена весит 52кг Получается что в квартире мебель уже будет не расставить? Да и спать в определенном месте где стяжка потоньше? :)

Ремонт хочется сделать один раз и надолго, т.к ждём пополнение. Благодарю всех за ответы

Дмитрий295, 150кг - это вы что-то не то нашли. И нагрузка считается распределенной

0
Аватар пользователя
Дмитрий295

Местный

Регистрация: 07.02.2023

Москва

Сообщений: 9

08.02.2023 в 14:24:14

BV написал:

Дмитрий295 написал:

BV написал: Дмитрий295, погуглите нагрузочную способность плит в вашей серии, и посчитайте вес стяжки.

BV, Если верить форумам и Гуглу, то максимальная нагрузка на плиту перекрытия 150кг/м2 По моим подсчётам, вес стяжки 5см будет 95-100кг + 9кг 1м2 плитки. Итог ≈ 110кг Я вешу 98 кг, жена весит 52кг Получается что в квартире мебель уже будет не расставить? Да и спать в определенном месте где стяжка потоньше? :)

Ремонт хочется сделать один раз и надолго, т.к ждём пополнение. Благодарю всех за ответы

Дмитрий295, 150кг - это вы что-то не то нашли. И нагрузка считается распределенной

BV, в том то и дело что не особо понял как считать. По этому и решил посоветоваться и спросить на форуме мастеров как быть. Лучше поинтересоваться, а то потом беда случится может. Звонил в несколько контор, говорят да, без проблем можем залить. Но вот только за переезд на этаж ниже они наверное ответственность не несут :)

Из вводных у меня есть вот эта информация: Серия дома:

П-49П I-605AM/9 П-49Д 1Л Г-602 1ЛГ-600А

Несущая часть:

Плоские сплошные же­ лезобетонные панели размером «на комнату» толщиной 14 см прокат­ ного изготовления. Мас­ са 1 м2 350 кг Из линолеума на вой­ лочной основе: а) из линолеума на тканевой основе по двум слоям древесноволокни­ стой плиты; б) из линолеума на войлочной основе; в) паркет штучный буковый по двум слоям полутвер­ дой древесново­ локнистой плиты

У меня получается самая большая нагрузка в коридоре длинном, стяжка толщиной в 5см. ( Почти уровень с порогом в сантехкабину) к середине комнат стяжка доходит до 0, около окон в +0,5 - 1см Так же в коридироре по середине выступаю плиты на высоту 2 см

Грубо говоря квартира кратор :)

Крановщик наверное был пьян, та же сантехкабина была установлена с завалом наискосок ) по сериям этих домов и вопросам стяжки я пробежался тут на форуме. Но конкретики к сожалению так и не нашел. Мой случай видимо уникальный:(

0
Аватар пользователя
Ilya_Kiselev

Местный

Регистрация: 27.11.2018

Москва

Сообщений: 384

08.02.2023 в 17:06:59

А наливной пол не рассматриваете? В крайнем случае им можно залить самые низкие участки, оставив высокие части пола как есть.

0

О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.

Аватар пользователя
Дмитрий295

Местный

Регистрация: 07.02.2023

Москва

Сообщений: 9

08.02.2023 в 17:26:16

Ilya_Kiselev, так от тяжёлого веса я не уйду) а вот по финансам получится дороже)

Меня очень сильно напрягает толщина стяжки в коридоре, выше писал что 4-5см толщина. По моим подсчётам это примерно 95-100кг нагрузки на метр. + Плитка 9кг Округляем и получается 110кг на метр

Так же выше забыл написать что будет устанавливается две перегородки из гипсокартона

0
Аватар пользователя
Дмитрий295

Местный

Регистрация: 07.02.2023

Москва

Сообщений: 9

08.02.2023 в 17:30:44

Вот планировка изначальная

0
Аватар пользователя
Дмитрий295

Местный

Регистрация: 07.02.2023

Москва

Сообщений: 9

08.02.2023 в 18:04:52

Грэй, а с остальными плитами как быть?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20874

08.02.2023 в 19:55:48

на остальных плитах стяжка тоньше.

Дмитрий295 написал: как быть?

Допускается прогиб плиты перекрытия, и он допускается до 30 мм

Я предлагаю провести испытание: -если всё равно делать стяжку(вопрос только в толщине), то

  1. покупайте сухую смесь в некотором минимально необходимом количестве
  2. заносите мешки в помещение которое требуется испытать (в коридор) в количестве допустим, 150 кг на метр2
  3. измеряете прогиб перекрытия, он составляет, допустим, 5 мм.
  4. покупаете остальную смесь, добавляете и снова меряете прогиб он становится , допустим, 8 мм. -радуетесь, говорите мне спасибо, и льете стяжку. :)
0
Аватар пользователя
Дмитрий295

Местный

Регистрация: 07.02.2023

Москва

Сообщений: 9

08.02.2023 в 20:03:32

Грэй, спасибо за совет,:) Поехал на испытания, что закинуть на перекрытия есть) Через час-два отпишусь

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114376

08.02.2023 в 20:22:24

Дмитрий295,короче выдержит эта плита и стяжку 6см и плитку

0
Аватар пользователя
Дмитрий295

Местный

Регистрация: 07.02.2023

Москва

Сообщений: 9

08.02.2023 в 23:28:05

Грэй, спасибо Вам большое! По очереди нагрузили каждую плиту. На середину ложил 350 кг Плита не просела даже на мм) Низкий Вам поклон.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.