на остальных плитах стяжка тоньше.
Дмитрий295 написал: как быть?
Допускается прогиб плиты перекрытия, и он допускается до 30 мм
Я предлагаю провести испытание: -если всё равно делать стяжку(вопрос только в толщине), то
- покупайте сухую смесь в некотором минимально необходимом количестве
- заносите мешки в помещение которое требуется испытать (в коридор) в количестве допустим, 150 кг на метр2
- измеряете прогиб перекрытия, он составляет, допустим, 5 мм.
- покупаете остальную смесь, добавляете и снова меряете прогиб он становится , допустим, 8 мм. -радуетесь, говорите мне спасибо, и льете стяжку. :)