memorex
memorex
Новичок

Регистрация: 06.12.2016

Донецк

Сообщений: 24

15.02.2023 в 19:32:41

Radio,
Честно говоря - не знаю. На тот момент об этом даже понятия не имел. Сейчас там стоит другой автомат - я поставил, как было. Сейчас пломбы. Но летом надо менять счетчик, а заодно и щит. И подключить надежнее - поэтому и спрашиваю, как лучше сделать. Автомат сильно не затянуть - развалится, а недотянуть тоже плохо. А у клемм момент затяжки от 4,5 до 10 н.м. Это довольно прилично даже для 4,5н.м.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21145

15.02.2023 в 19:45:01

memorex написал: А у клемм момент затяжки от 4,5 до 10 н.м.

У этого автомата — 2-2,5, не больше. И редко у какого автомата он в принципе бывает больше 4. И уж точно ни один производитель в мире не предпишет затягивать клеммы моментом, от которого развалится автомат.

memorex написал: а недотянуть тоже плохо

Намного хуже перетянуть.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21145

15.02.2023 в 19:48:48

memorex написал: а недотянуть тоже плохо

Намного хуже перетянуть.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9093

15.02.2023 в 19:59:57

memorex написал: strider1978, чем можно заменить?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17251

15.02.2023 в 20:07:31

memorex написал: А у клемм момент затяжки от 4,5 до 10 н.м.

Это моменты, которые развивают малокубатурные ДВС - так можно автомат и "разорвать")))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

a_lesander
a_lesander
Местный

Регистрация: 05.06.2020

Омск

Сообщений: 140

27.02.2023 в 17:43:10

Делаем реконструкцию здания, а там... страх и ужас! Соединили медь с алюминием гильзой ГМЛ.

Гильзы установлены на нейтраль и заземление. Фазы - через трёхполюсный АВ (внимание!) на 63 ампера. Таким образом соединено девять кабелей на ЩР, ЩО, ЩВ в АБК. После такого ремонта здание вроде как бездействовало.

Несколько лет тому назад говорили, о создании инспекторского контроля в стране, я так понял что то подобное североамериканского. Там без проверки и одобрения инспектора недвижимость не продашь и не застрахуешь. С тех пор тишина.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9093

27.02.2023 в 18:57:30

a_lesander написал: Несколько лет тому назад говорили, о создании инспекторского контроля в стране, я так понял что то подобное североамериканского.

Сначала нужна кодификация, что можно, что нельзя (максимально доходчивыми выражениями), потом уже контроль.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121745

27.02.2023 в 19:09:12

a_lesander, ох, нескоро это будет.

0