12.02.2023 в 22:08:37
Что такое свободные розеточные линии в ЭОМ? Предоставьте расчет плиз...
12.02.2023 в 22:12:20
По отношению к "свободным" розеточным линиям можно говорить только о ДДТ кабеля.
Говорить можно что угодно. Лучше сошлитесь на норматив...
13.02.2023 в 10:38:30
если захочу защищать
BV,
Хотелка д/б обоснована требованиями производителя девайса, а не чьим то фентези .
13.02.2023 в 10:47:54
dokar написал: Хотелка д/б обоснована требованиями производителя девайса, а не не чьим то фентези .
И, насколько я видел подобные требования, они сводятся к стандартным 16А. На моей памяти ни один производитель бытовой техники со штепсельным разъемом не требовал ничего необычного: ни 2А, ни 4, ни 5.
13.02.2023 в 10:49:18
BV написал: СтранникXXI, теплый пол, 1.5 мм2, буду, если захочу защищать хоть 2А, и не нарушу НИЧЕГО. Холодильник, да, 4А, если я рассчитаю, и запроектирую так. Ссылку на запрет предоставьте...
Помилуйте, кто ж запретит-то? Проектируйте себе на здоровье. Только смысла в этом нет абсолютно никакого. Сможете объяснить принципиальную разницу в АВ 4А и АВ 16А на линии того же холодильника?
BV написал: Что такое свободные розеточные линии в ЭОМ?
Розеточные линии, к которым неизвестно что, в каком сочетании и в каких режимах будет подключено. Слово "свободные" было в кавычках, если что. Встречный вопрос:что такое ЭОМ?
BV написал: Предоставьте расчет плиз...
Простите, расчет чего?
BV написал: Говорить можно что угодно. Лучше сошлитесь на норматив...
Мне думалось, Вы в курсе. Ну, извольте.
ГОСТ 50571.4.43-2012
430.1 Область применения Настоящий стандарт устанавливает требования к защите рабочих проводников от воздействия сверхтоков одним или несколькими устройствами, производящими автоматическое отключение от источника питания в случае перегрузки (раздел 433) и в случае короткого замыкания (раздел 434) ... Примечание 3 - Устройства защиты проводников согласно стандарту не обязательно защищают оборудование, соединенное с проводниками. ...
13.02.2023 в 11:02:48
Почему-то упорно обрезается предыдущий пост. Продолжение.
433 Защита от тока перегрузки
433.1 Координация между проводниками и защитными устройствами от перегрузки
Рабочие характеристики устройства, защищающего кабель от перегрузки, должны удовлетворять двум следующим условиям:
...
Творится какая-то хрень, не выводятся формулы. Если на словах, то поскольку в розеточных линиях расчетный ток неизвестен в принципе, номинал АВ полностью определяется ДДТ кабеля
06.05.2024 в 23:08:14
Подниму тему. Содержимое щита на фото. Вместо выключателя нагрузки поставлю 2-п автомат. Реле напряжения, скорее всего, окажется после счетчика. Есть вопросы по коммутации автоматики. На вход автоматического выключателя приходит фаза и ноль 10 квадратов. Снизу уходят на счетчик, оттуда фаза на реле, ноль на шину. С выхода реле фазу раздаю на АВ и АВДТ с помощью гребенки. Для АВДТ и РН ноль беру с шины, так? Можно ли всей обвязки использовать ПУГВ 6 квадратов, обжатый в НШВИ? И логичнее будет, наверное с верхней рейки автомат перекинуть вниз. Там еще один позже добавится. Тогда получается сверху будет занято 10 модулей, снизу 12.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу