12.02.2023 в 16:40:32
MaSeVi написал: А сечение не определяет, что ли, нагрузку на тот самый кабель, исходя из которой (в т.ч.) и производится координация с АВ?
Нагрузку на кабель определяет не сечение и не проект, а хозяйка дома, втыкающая вилки в розетки. И речь о том, что кабель не является единственным местом проводки, которое нужно защищать от перегрузки. Конкретно, при кабеле 2,5 мм2 и розетках Шуко более слабым местом является розетка.
12.02.2023 в 16:46:39
AlexeyL написал: Нагрузку на кабель определяет не сечение и не проект, а хозяйка дома, втыкающая вилки в розетки
Ага. Злобные домохозяйки, включающие в удлинитель 48 обогревателей. ;)
AlexeyL написал: И речь о том, что кабель не является единственным местом проводки, которое нужно защищать от перегрузки.
Простите, а какое еще место проводки надо защищать от перегрузки?
12.02.2023 в 17:01:52
СтранникXXI написал: Простите, а какое еще место проводки надо защищать от перегрузки?
Ну перечислите самостоятельно, из каких элементов состоит электропроводка в квартире. Сможете? Далее можно разделить, для каких элементов максимальная нагрузка предопределена характеристиками подключённых электроприборов, а для каких - меняется произвольно при нормальной эксплуатации людьми, не имеющими ни электротехнической, ни электротехнологической второй группы.
12.02.2023 в 17:03:14
AlexeyL написал: при кабеле 2,5 мм2 и розетках Шуко более слабым местом является розетка.
А в розетку включается вилка, которая тоже быть может непонятного "содержания". А та вилка быть может быть продолжением непонятного шнура, который тоже быть может заканчивается разъёмом в какой-нибудь БП такого же непонятного содержания. Так можно придти к чему угодно. И автоматический выключатель для кабеля :a
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.02.2023 в 17:22:11
AlexeyL написал: Ну перечислите самостоятельно, из каких элементов состоит электропроводка в квартире. Сможете?
Конечно. ГОСТ 50571.5.52: 520.3.1 электропроводка: Совокупность из голых или изолированных проводников или кабелей или шин и частей, которые их защищают и в случае необходимости заключают в себе кабели или шины.
СП2561325800: 3.1.68 электропроводка: Совокупность одного или более изолированных проводов, кабелей, шинопроводов или шин и частей для их прокладки, крепления и, при необходимости, механической защиты.
ПУЭ-7: 2.1.2. Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями, установленными в соответствии с настоящими Правилами.
Что из вышеперечисленного, кроме проводников, требует защиты от перегрузки? ;)
12.02.2023 в 18:00:28
AlexeyL написал: Ну перечислите самостоятельно, из каких элементов состоит электропроводка в квартире.
Из розеток она точно не состоит. Розетка — электроустановочное изделие.
12.02.2023 в 19:28:25
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
12.02.2023 в 19:42:28
BV написал:
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
BV, и?
12.02.2023 в 21:14:38
СтранникXXI написал:
BV написал:
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
BV, и?
СтранникXXI,
Что из вышеперечисленного, кроме проводников, требует защиты от перегрузки?
Не только э/проводка...
12.02.2023 в 22:00:59
BV написал: Не только э/проводка...
Разумеется. Но это не забота группового АВ. Требование п 3.1.4 нацелено лишь на "незавышение" сечения проводников. Скажем, если проложнна отдельная линия холодильника, мощность которого 150Вт, Вы что, будете защищать ее АВ номиналом 4А? По отношению к "свободным" розеточным линиям можно говорить только о ДДТ кабеля.
12.02.2023 в 22:05:48
СтранникXXI написал:
BV написал: Не только э/проводка...
Разумеется. Но это не забота группового АВ. Требование п 3.1.4 нацелено лишь на "незавышение" сечения проводников. Скажем, если проложнна отдельная линия холодильника, мощность которого 150Вт, Вы что, будете защищать ее АВ номиналом 4А? По отношению к "свободным" розеточным линиям можно говорить только о ДДТ кабеля.
СтранникXXI, теплый пол, 1.5 мм2, буду, если захочу защищать хоть 2А, и не нарушу НИЧЕГО. Холодильник, да, 4А, если я рассчитаю, и запроектирую так. Ссылку на запрет предоставьте...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу