Дифы Вам также не нужны, особенно для т.н. "времянки". MaSeVi, Я вас не понял. Дифы на время ремонта как раз и нужны, а потом в помойку таких двухкнопочных.
11.02.2023 в 20:26:06
Дифы Вам также не нужны, особенно для т.н. "времянки". MaSeVi, Я вас не понял. Дифы на время ремонта как раз и нужны, а потом в помойку таких двухкнопочных.
Да, ни фига.
11.02.2023 в 20:27:09
dokar написал: что изоляция нижних толстых жил, подведенных к орехам- резиновая.
Тоже так показалось.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.02.2023 в 20:28:46
dokar написал: Я вас не понял. Дифы на время ремонта как раз и нужны, а потом в помойку таких двухкнопочных.
Я к тому, что если необходимо увеличить число групп, но места не хватает.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.02.2023 в 20:39:52
Про времянку не совсем вас понял. Объясните, пожалуйста, почему нельзя сразу собрать "нормальный" щиток?
dokar написал: sundaydriver, У меня несколько вопросов по этажному щитку. Простите за любопытство, но меня не покидает ощущение, что изоляция нижних толстых жил, подведенных к орехам- резиновая.
Ещё интересуют размеры нижнего отсека высота х ширина ? И наклейка к данной модели корпуса отношения не имеет. Пытаюсь понять, вылезут ли счётчики всех 4 квартир в нижний отсек или нет?
dokar, попробую в следующий раз глянуть что там с изоляцией. Орехи это коробки белого цвета?
Модель щитка не знаю, на нем только наклейка UZOLA. Квартир 3.
11.02.2023 в 20:41:19
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.02.2023 в 20:46:48
dokar написал: Дифы Вам также не нужны, особенно для т.н. "времянки". MaSeVi, Я вас не понял. Дифы на время ремонта как раз и нужны, а потом в помойку таких двухкнопочных.
Чёй-то? Нехай работают.
11.02.2023 в 22:25:38
MaSeVi, значит не так выразил мысли. Изначально планировал доработать тот щит, что мне установил застройщик. Поделить кухню с санузлом, добавить пару линий, установить РН при необходимости и т.д. Были вопросы по подбору защитных устройств, с их характеристиками, производителями и т.д. И вообще получится ли все это впихнуть в этот щит. Смутило, что продукция IEK часто подвергается критике со стороны специалистов. Но по бюджету на что-то другое не приходится рассчитывать. Вопрос по дифам был связан с тем, что дифы солидных производителей и стоят дорого, и найти их тяжело.
Короче говоря, на этапе электромонтажных работ мне нужно собрать щиток и переходить к другим видам работ.
11.02.2023 в 22:48:21
sundaydriver написал: Изначально планировал доработать тот щит, что мне установил застройщик.
Сложно, но можно
sundaydriver написал: Поделить кухню с санузлом, добавить пару линий
Можно.
sundaydriver написал: Смутило, что продукция IEK часто подвергается критике со стороны специалистов.
Ну, такое себе те мнения
sundaydriver написал: . Вопрос по дифам был связан с тем, что дифы солидных производителей и стоят дорого, и найти их тяжело.
Не нужны Вам те дифы, поверьте
sundaydriver написал: Короче говоря, на этапе электромонтажных работ мне нужно собрать щиток и переходить к другим видам работ.
Не вопрос, приступайте. Идеи, схема, закупка, сборка. Выше я предложил, как можно сейчас поступить.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.02.2023 в 23:05:44
sundaydriver написал: Короче говоря, на этапе электромонтажных работ мне нужно собрать щиток и переходить к другим видам работ.
Сначала нужно...
sundaydriver написал: Поделить кухню с санузлом, добавить пару линий
... а только потом заниматься щитком.
sundaydriver написал: Смутило, что продукция IEK часто подвергается критике со стороны специалистов
Со стороны специалистов — никогда. Все подобные выпады наблюдаются со стороны дилетантов и мамкиных экспертов.
sundaydriver написал: получится ли все это впихнуть в этот щит
Разумеется, нет.
sundaydriver написал: Но по бюджету на что-то другое
А какой у вас бюджет?
11.02.2023 в 23:38:42
Radio, на наполнение щитка планировал потратить 10-15 тысяч рублей. Если получится потратить меньше, буду только рад.
11.02.2023 в 23:54:06
sundaydriver написал: на наполнение щитка планировал потратить 10-15 тысяч рублей
Вот модульное наполнение на 14694. Ну и плюс сам щиток и мелочевка)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу