Всем привет. Приобрели трешку в новостройке. Газа нет. Перед квартирой установлен иековский автомат на 50 А (однополюсный, узкий такой). Я так понял его принято называть вводным. Под ним возможно есть еще какие-то устройства защиты, но к ним доступа нет.
В самой квартире застройщик разместил бокс Generica на 24 модуля. В нижнем ряду на дифавтомате 25 А висят розетки и освещение всех нежилых помещений, на 16 А - розетки всех жилых комнат. Далее автомат на 16 А - освещение жилых комнат и 40 А - варочная панель.
Что меня смущает. Номинал дифа в 25 А и то, что на этой линии будут висеть духовка, ПММ, электрочайник, стиралка, бойлер и т.д. Также не понимаю почему бокс заявлен на 24 модуля, а в окошко влезают только 16. Длина рейки вроде позволяет установить еще модули, но тогда надо резать пластик?
Также нулевая и заземляющая шины (правильно называю?) установлены на рейке и соответственно занимают там место. Я видел боксы, в которых эти шины располагаются отдельно. Поэтому возникла мысль о замене бокса от застройщика.
Что я хочу. В первую очередь отвязать кухонные розетки от розеток санузла. Заменить диф номиналом 25 А на 16 А. АВ 16 А на линию освещения заменить на 10 А. Ведь так правильнее? 40 А нормально для варочной? Кабель 3х6 мм2, если не ошибаюсь. Также думаю установить после счетчика РН RBUZ D2-63 или D63t. Нужная вещь?
Какие возникают вопросы.
-
От профессионалов часто слышу негатив в сторону IEK. Мол ставить надо ABB, Legrand, SE. Только электромеханические УЗО с характеристикой А. Во-первых, устройства защиты этих производителей почти отсутствуют в магазинах. Во-вторых, смущает ценник. УЗО от Шнайдер за 5-7 тысяч я не готов купить. Зато полно устройств IEK, TDM, DEKraft и т.д.
-
Если оставить IEK, то есть ли смысл менять дифы АД12 на АВДТ32ЕМ. Я так понял это электромеханика и класс А. Но их тоже надо поискать в продаже. Либо приобрести УЗО ВД1-63 на несколько групп.
-
Достаточно ли будет одной линии под кухонные приборы? Самые прожорливые потребители - чайник, ПММ, духовка (в сумме около 7 кВт). Духовкой пользуемся редко.
-
Тот же вопрос касается санузла. Помимо стиральной машины планируется установка водонагревателя 2 кВт.
-
Отдельную линию думал провести на кондиционер и теплый пол. Нужно ли сюда УЗО?
Сильно изощряться и вешать 3-рядный бокс с кучей защиты не хочу. И по финансам накладно, и хочется уже скорее завершить стадию ремонта. Поэтому хочу исправить то, что есть и немного улучшить. Буду рад, если поделитесь своими мыслями, дадите советы. Сам не электрик, но эта тема очень интересна.