dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20699

10.02.2023 в 11:17:41

Пока в голове держу такую схему: одной стороны удобно, с другой стороны он место съедает в щитке. sundaydriver,
Необходимое для диффзащиты ВП и освещения. А также для разнесения ТП и кондиционера на разные группы, так же снабженные диффзащитой

0

Да, ни фига.

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

10.02.2023 в 11:48:39

Radio написал: Это нет необходимости доказывать, это аксиома.

Как я уже писал, у многих людей есть проблемы в пользовании формальной логикой. Из того, что "автомат защищает кабель" (аксиома) совершенно не следует, что автомат можно выбирать по сечению кабеля. Поскольку стационарная проводка состоит не только из кабеля, но и из других элементов, которые могут иметь другую нагрузочную способность.

0
sundaydriver
sundaydriver
Новичок

Регистрация: 20.12.2021

Стерлитамак

Сообщений: 72

10.02.2023 в 12:40:44

Radio написал:

sundaydriver написал: С одной стороны удобно,

Что тут удобного? Что любые проверяльщики счетчика будут ломиться к вам в квартиру?

Radio, не надо выходить из квартиры, чтобы показания вбить. А проверяльщики в любом случае ломятся, они еще счетчики ГВС/ХВС смотрят.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5669

10.02.2023 в 12:41:13

AlexeyL написал:

СтранникXXI написал: Вам не надоело нести эту чушь?

А Вам не надоело сопротивляться реальности? Вы продолжаете доказывать, что "автомат защищает кабель"?

Вы путаете реальность и плоды Вашего воображения.

AlexeyL написал:

Radio написал: Это нет необходимости доказывать, это аксиома.

Как я уже писал, у многих людей есть проблемы в пользовании формальной логикой.

Опять это словоблудие про формальную логику? Проблемы с логикой прежде всего у Вас.

AlexeyL написал

Поскольку стационарная проводка состоит не только из кабеля, но и из других элементов, которые могут иметь другую нагрузочную способность.

Будьте добры, поведайте, из каких еще элементов состоит электропроводка, а задно, сразу обоснуйте, почему Вы так решили.

0
sundaydriver
sundaydriver
Новичок

Регистрация: 20.12.2021

Стерлитамак

Сообщений: 72

10.02.2023 в 12:42:02

dokar, получается ТП и кондиционер лучше разнести друг от друга? Каждый под свой диф или общее УЗО? ТП скорее всего будет только в санузле.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17264

10.02.2023 в 12:50:12

AlexeyL написал: что автомат можно выбирать по сечению кабеля

А сечение не определяет, что ли, нагрузку на тот самый кабель, исходя из которой (в т.ч.) и производится координация с АВ?

СтранникXXI написал: Давно не видел счетчики в квартирах в новостройке.

Да ставят, чОрт их возьми.

sundaydriver написал: только сетевой фильтр

Барахло, ещё хуже, чем просто удлинитель.

sundaydriver написал: Пока в голове держу такую схему:

Как уже Вам писали, заменить вводной ВН-63 на 2Р или аналогичный автомат. Реле напряжения исключить, вместо него 2 УЗО на 63А. И внизу 10-11 автоматов на нагрузки - за глаза.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5669

10.02.2023 в 12:54:15

MaSeVi написал:

вместо него 2 УЗО на 63А. И внизу 10-11 автоматов на нагрузки - за глаза.

Человек хочет обойтись "малой кровью" с наименьшими затратами, без глобальных переделок.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17264

10.02.2023 в 12:59:35

СтранникXXI написал: Человек хочет обойтись "малой кровью" с наименьшими затратами, без глобальных переделок.

Так я, вроде, и не предлагал глобализЬм)). Ну, 7 АВ, как на схеме ТС. И для шин N больше места будет.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5669

10.02.2023 в 14:00:14

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал: Человек хочет обойтись "малой кровью" с наименьшими затратами, без глобальных переделок.

Так я, вроде, и не предлагал глобализЬм)). Ну, 7 АВ, как на схеме ТС. И для шин N больше места будет.

Сорри, тот пост как-то мимо проехал. Тогда получается 4 новых линии.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20699

10.02.2023 в 14:17:46

sundaydriver написал: dokar, получается ТП и кондиционер лучше разнести друг от друга? Каждый под свой диф или общее УЗО? ТП скорее всего будет только в санузле.

sundaydriver, Действуйте, как подсказывает, ниже. MaSeVi,

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122125

10.02.2023 в 15:10:23

СтранникXXI написал: ВН-32 перед счетчиком

там 63

СтранникXXI написал: П. П. С. Давно не видел счетчики в квартирах в новостройке.

лучше вынести счетчик в общий коридор.... там, где С50

MaSeVi написал: , заменить вводной ВН-63 на 2Р или аналогичный автомат. Реле напряжения исключить, вместо него 2 УЗО на 63А. И внизу 10-11 автоматов на нагрузки

только я бы исключил счетчик, а РН - оставил...

sundaydriver написал: получается ТП и кондиционер лучше разнести друг от друга?

да. И на то и на другое - линии 1.5мм2, и хватит АВ 10А

0