Алексей_2003
Алексей_2003
Новичок

Регистрация: 12.02.2023

Пушкино

Сообщений: 16

13.02.2023 в 12:54:23

Уважаемые форумчане! Помогите определить производителя узла подключения радиатора

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28005

13.02.2023 в 14:04:26

IVR с брачком на клейме?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.02.2023 в 16:54:06

Алексей_2003, а зачем знать производителя?

0
Алексей_2003
Алексей_2003
Новичок

Регистрация: 12.02.2023

Пушкино

Сообщений: 16

13.02.2023 в 22:37:23

Mazayac, если узнать производителя, можно найти спецификацию и разобраться в его устройстве. Возможно придется его менять, тогда полезно знать характеристики для замены. Поиски в интернете по внешнему виду и по клейму результатов не дали. Хотя такие устанавливались застройщиком в многоэтажном жилом комплексе и такой узел не должен быть редкостью. А менять, возможно, его придётся вот по какой причине - как я понимаю, у него встроенный байпас. Хочу закрыть байпас. Однако шток (он в виде шестигранника) не прокручивается ни вперёд, ни назад. Прикладывать большие усилия чтобы его вкрутить - опасаюсь сломать.
А закрыть байпас нужно вот для чего - в доме установлена двухтрубная система отопления. Для чего застройщик установил узел подключения радиатора с байпасом непонятно. Через этот байпас проходит половина потока теплоносителя - проверял, полностью отключив радиаторы. Наверное, сделаю этот вопрос новой темой - зачем при двухтрубной системе застройщик установил узел подключения с байпасом.

0
Алексей_2003
Алексей_2003
Новичок

Регистрация: 12.02.2023

Пушкино

Сообщений: 16

13.02.2023 в 22:42:46

ВТБ!, вроде непохоже на IVR, у них клеймо отличается

0
Алексей_2003
Алексей_2003
Новичок

Регистрация: 12.02.2023

Пушкино

Сообщений: 16

13.02.2023 в 22:59:57

Ещё одно фото данного узла крупным планом

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.02.2023 в 00:54:03

Алексей_2003 написал: если узнать производителя, можно найти спецификацию и разобраться в его устройстве

Нет, не надо для этого знать производителя. Это т.н. "гарнитура бокового подключения / узел нижнего подключения для радиатора с боковым подключением / присоединительно-регулирующая гарнитура". Производят их много кто, например, Valtec VT.225K, Danfoss RA-K / RTR-K, SANEXT LH, HERZ-2000, MVI CTS.714, Oventrop DUO, Meibes и т.д. Можно скачать подробную документацию и разобраться в устройстве на раз-два.

Важнее понять, в двухтрубную или однотрубную систему отопления она установлена (от этого зависит модификация гарнитуры, путать нельзя).

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11197

14.02.2023 в 09:00:24

Алексей_2003 написал: можно найти спецификацию и разобраться в его устройстве. Возможно придется его менять, тогда полезно знать характеристики для замены.

Если задумываться о замене, то может придти шальная мысль заменить на радиаторы с нижним подключением и тогда такая штука может не понадобиться. Показали бы не только фото узла, но и так сказать обстановку вокруг, а так же причины вашего волнения по которым вас заинтересовал этот кусок узла (ведь наверху ещё и термоголовка должна бы быть). Ну и разобраться бы, где в друхтрубной системе подача и обратка, а то может в этом вся проблема и менять надо не узел, а трубы местами или добавлять узел с перехлёстом.

Mazayac написал: Важнее понять, в двухтрубную или однотрубную систему отопления она установлена (от этого зависит модификация гарнитуры, путать нельзя).

А такое разве бывает для однотрубной системы?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28005

14.02.2023 в 10:28:24

ser000 написал: А такое разве бывает для однотрубной системы?

В МКД у нас такого практически не бывает. А в частном домостроении иногда востребовано и на рынке арматура есть.

Самый "блестящий" пример привёл ТС: в двухтрубной системе застройщик влепил узел для однотрубной. Фотография выше.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Алексей_2003
Алексей_2003
Новичок

Регистрация: 12.02.2023

Пушкино

Сообщений: 16

14.02.2023 в 14:08:17

ser000, причины волнения - это счета за отопление, если бы они были разумны, то и не думал бы что-то менять. Фото обстановки вокруг узла прикладываю. Подключение радиатора боковое, на нижнее подключение менять не планирую, подача и обратка не перепутаны. Термоголовку снял (там шток закис в клапане и термоголовка из-за этого не работала, но сейчас не об этом). Так вот - решил посмотреть за счет чего высокие счета за отопление. Перекрыл радиаторы шаровыми кранами, зафиксировал показания теплосчётчика. За сутки теплосчетчик показал потребление 0,014 Гкал. При включенных радиаторах среднее потребление в январе примерно 0,028 Гкал в сутки. Вот и получается что теплоноситель проходит через байпас узла нижнего подключения радиатора. Система отопления двухтрубная! Если бы в этом узле не было байпаса, то счета за отопление были бы в два раза меньше - вот в чём проблема

0
Алексей_2003
Алексей_2003
Новичок

Регистрация: 12.02.2023

Пушкино

Сообщений: 16

14.02.2023 в 14:21:24

Mazayac, спасибо за ссылку на документацию. Я надеялся что можно перекрыть байпас в моём узле и не придётся менять сам узел. Но, судя по всему, это вентиль настроечный для регулирования потока через обратку (регулировка шестигранным ключом). А система отопления у меня двухтрубная (дом многоэтажный). И зачем в ней узел с байпасом установили - вот вопрос, через него проходит половина общего теплопотока, в результате счета за отопления в два раза больше чем могли бы быть

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу