krserv
krserv
Эксперт

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6023

03.03.2023 в 23:52:14

я хочу не много: Цена не дороже 1000 руб Индикация фазы Зуммер. (не обязательно) Тест срабатывания УЗО - как отдельная функция(не обязательно), отключаемая для нормальной работы. Индикатор нравится размером, что он удобен как щуп, в отличие от клещей в режиме мультиметра. А так нашел самые дешевые в моей поиске клещи HT206B - за 1600 руб.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20346

04.03.2023 в 00:00:05

Alex___dr написал:

dokar написал: есть смысл krserv,

https://www.ozon.ru/product/bn-050261-ukazatel-napryazheniya-ip-65-duspol-analog-benning-5560-0020-fplus-803311781/?sh=pa9ly7B-zw

dokar, Не аналог? - https://mastergrad.com/forums/baraholka/predlozheniya-s-shirokim-assortimentom-i-kollektivnye-zakupki/t316660-prodam-instrument-phoenix-contact-weidmuller-festool-i-drugoe/?page=2#post7157220

Alex___dr, Не совсем , отсутствует возможность индикации ж/к матрицей, наличия переменного напряжения в однополюсном режиме без источников питания .
Это производится при обхвате одного полюса, с индикатором(!) рукой и прикосновением любого из щупов к токопровдящим поверхностям . Секрет заключается в наличии широкой спирали из медной фольги , вокруг измерительной платы и подключенной к ней . При наличии переменного потенциала создается индуктивная/емкостная передача тока от тела оператора, "зажигающая" ж/к матрицу с буковкой "R" . А Вейдмюлер безусловно удобно сделанный девайс, но требующий наличия батарей . При этом, судя по видео самого производителя не способный к работе в однополюсном режиме,даже с батареями .

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20346

04.03.2023 в 00:37:52

BV написал:

dokar написал: ser000,
Эту модную штуковину я только что видел в продаже в Ашане. Недорого. )))

dokar, самую простую из 3х? У меня две таких, немного разных. Более удобна с звуком, но там нет проверки узо

BV, А вот и разговаривать умеет и пинка УЗО - даст . )))

https://sl.aliexpress.ru/p?key=rPzVwkS

0
krserv
krserv
Эксперт

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6023

04.03.2023 в 02:58:44

Я правильно понимаю, что если его активным полюсом присоединить к фазе он покажет фазу? Т.е можно его использовать и как индикаторную отвертку для определения фазы?

0
krserv
krserv
Эксперт

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6023

04.03.2023 в 07:22:14

понравился вот такой тестер-мультиметр, но в параметрах у него нет Low Z. Значит он тоже будет напряжение от тока утечки на корпус измерять. Также как и мои мультиметры будет показывать в районе 100 - 120 В? https://aliexpress.ru/item/1005002425029826.html

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

04.03.2023 в 09:05:16

krserv написал: иначе он превращается просто в перемычку с резистором для тестирования работы УЗО.

Этот прибор не предназначен для проверки УЗО, поскольку ток потребления у него не документирован. Для проверки УЗО предназначен другой тестер, в виде вилки, и имеет смысл иметь оба. А точнее, все три: классическая индикаторная отвёртка с неонкой для индикации фазы без доступа к нулю тоже нужна.

Объединить всё в один не получается, слишком разные измерения.

0
Aтос
Aтос
Эксперт

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3737

04.03.2023 в 13:06:41

Первое правило работы под напряжением: работай одной рукой Соответственно все приборы которые надо держать двумя руками не подходят в принципе Для работы использую контрольку на прищепке. Прищепка ципляется за DIN рейку или нулевую шину 50 автоматов можно проверить за 30 секунд одной рукой Удобство такое же как с отверткой только всё виднее

Лампочка 1 ватт не слепит глаза не вызывает срабатывание УЗО и слегка подсвечивается если тыкать одним концом не закрепив прищепку Если вкрутить лампочку на 5 ватт то можно использовать для освещения достаточно воткнуть щуп в зажим автомата

Если нужно найти перекос, то вместо лампочки можно вкрутить щитовой вольтметр, у него сопротивление низкое на наводки не реагирует.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116631

04.03.2023 в 14:37:09

Aтос,

  1. измеряют перекос от нуля, а эту прищепку на ноль цеплять не удобно.
  2. Не изолированная прищепка, может соскочить и наделать дел в щите, особенно где есть шины
0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20346

04.03.2023 в 14:50:38

BV, все верно, крокодил должен быть изолирован.)))

0
Aтос
Aтос
Эксперт

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3737

04.03.2023 в 15:47:46

BV написал: измеряют перекос от нуля, а эту прищепку на ноль цеплять не удобно.

Я квартирах не работаю, а в щитовых нулевая шина в прямом смысле шина, и всегда находится ниже автоматов с неё фиг не соскочит и если соскочет, ничего не будет Индикатор что на картинке выше, либо не дотягивается если провод короткий, либо пипец как неудобно

на дин рейку зацепил чтобы можно было сфотографировать

dokar написал: BV, все верно, крокодил должен быть изолирован.)))

в этом и смысл, что он токонесущий

0
krserv
krserv
Эксперт

Регистрация: 28.07.2010

Краснодар

Сообщений: 6023

04.03.2023 в 16:04:58

Aтос написал: Лампочка 1 ватт не слепит глаза не вызывает срабатывание УЗО и слегка подсвечивается

а где лампу 1 вт накаливания найти, только что попробовал светодиодную - светится от наводки, не так ярко как от фазы, но все равно светится? что не позволяет однозначно сделать вывод есть утечка на корпус электроустройства больше допустимого или нет. Возникла идея найти активную нагрузку на 220 вольт переменного тока и плавно ей менять ток потребления, между корпусом и нулевым проводом - будет понятно, какой максимальный ток утечки может возникнуть.

0