Mazayac написал: BV, какое падение температуры можно ожидать для радиатора с байпасом?

Mazayac, 0.1...0.3 ловится

0
max_archi
max_archi
Новичок

Регистрация: 05.03.2023

Якутск

Сообщений: 11

07.03.2023 в 02:50:19

ВТБ!, везде 560 высота, а на кухне 520 из-за сов. стяжки. Получается 560-365=195, min=80 от подок. и min=70 от пола должно быть, 195-80=115 остается для низа под трубу, если делать низ-низ не мало? И то, это если при боковом впритык получается. Хочеться конечно, чтобы по свободней смотрелся низ и вверх.

0
max_archi
max_archi
Новичок

Регистрация: 05.03.2023

Якутск

Сообщений: 11

07.03.2023 в 03:21:44

BV написал: max_archi, направление подачи легко определить пирометром

Таким измерить ADA TemPro 300, пойдет? Или есть проверенный?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 130024

07.03.2023 в 03:30:45

max_archi написал:

BV написал:

max_archi, направление подачи легко определить пирометром

Таким измерить ADA TemPro 300, пойдет? Или есть проверенный?

max_archi, да любым. С функцией мах. Чтобы поймать на трубе мах перемещая прибор поперек трубы. В комнатах устройте холод - окна откройте - теплосьем с радиаторов выше - дельта Т больше

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 130024

07.03.2023 в 03:32:02

BV написал:

Mazayac написал: BV, какое падение температуры можно ожидать для радиатора с байпасом?

Mazayac, 0.1...0.3 ловится

.... до 0.5 ... 1.

0
max_archi
max_archi
Новичок

Регистрация: 05.03.2023

Якутск

Сообщений: 11

07.03.2023 в 03:53:55

BV, понятно, спасибо.

ВТБ!, везде 560 высота, а на кухне 520 из-за сов. стяжки. Получается 560-365=195, min=80 от подок. и min=70 от пола должно быть, 195-80=115 остается для низа под трубу, если делать низ-низ не мало? И то, это если при боковом впритык получается. Хочеться конечно, чтобы по свободней смотрелся низ и вверх.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26119

07.03.2023 в 09:00:11

max_archi написал: 115 остается для низа под трубу, если делать низ-низ не мало?

Трубу сместить к стене, подсоединить угловым вентилем с накидной гайкой. Можно даже эксцентрик использовать.

0

Следование моим советам вредит кошельку

max_archi
max_archi
Новичок

Регистрация: 05.03.2023

Якутск

Сообщений: 11

14.03.2023 в 16:08:27

ВТБ! написал:

А Рифар Монолит 300?

ВТБ!, я бы с радостью, но его общая высота 365, а высота подоконника 560, остаётся 195 для верх. и ниж. отступа. Впритык, не кажеться вам?

Рассматриваю, желательно чтоб с межосевым было max 200.

Начитавшись и насмотревшись отзывов о Rifar Base 200, в его сторону уже НЕ смотрю, т.к. это "полубиметалл", т.е. из стали только вертикальные трубки радиатора. В топку его!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 130024

max_archi
max_archi
Новичок

Регистрация: 05.03.2023

Якутск

Сообщений: 11

14.03.2023 в 16:25:05

BV, спасибо, а ВТБ! что скажет?

Кто-нибудь устанавливал себе или сталкивался с такими бимет. радиаторами как BiLUX Plus 200? Да Китай, но всё-таки.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26119

14.03.2023 в 16:30:35

max_archi написал: а ВТБ! что скажет?

Ничего не скажу, мне эта эпопея ещё только предстоит. :) От плиты до края оконного проёма примерно 77 см, уровень чистого пола ожидается не более 15 см. 500 никак, да и необходимости нет. А 350 - пожалуйста, с запасом.