strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9499

15.03.2023 в 18:26:13

BV написал: сечения клапанов может просто не хватать.

Счетоводы-любители могли бы и по два посчитать.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25771

15.03.2023 в 18:32:53

Alexmind написал: Новостройка, 8 этажей, в санузле постоянно смывает гидрозатворы.

Уточните, затворы срывает в унитазах?

BV написал: кто вам сказал, что у унитазов затворы глубже?

Хорошо, они нормативной высоты (в отличии от некоторых сифонов для душевых поддонов). Но их труднее сорвать полностью, чтоб оставшаяся в затворе жидкость перестала перекрывать путь газам.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124753

15.03.2023 в 21:34:27

ВТБ!, чем именно труднее при одинаковой высоте водяного столба?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25771

01.04.2023 в 11:20:23

BV написал: при одинаковой высоте водяного столба?

Допрос соседа по дому показал, что высота сильно разная, а затвор он заменил на комбинированный, чтобы хотя бы не нюхать.

А допрос инженера показал, что быть такого не может. В ходе совместного визита на крышу обнаружили, что труба была заглушена строителями. :D

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124753

02.04.2023 в 17:35:11

ВТБ!, опять чуда не случилось и типовой косяк? :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.