BV написал: сечения клапанов может просто не хватать.
Счетоводы-любители могли бы и по два посчитать.
15.03.2023 в 18:26:13
BV написал: сечения клапанов может просто не хватать.
Счетоводы-любители могли бы и по два посчитать.
15.03.2023 в 18:32:53
Alexmind написал: Новостройка, 8 этажей, в санузле постоянно смывает гидрозатворы.
Уточните, затворы срывает в унитазах?
BV написал: кто вам сказал, что у унитазов затворы глубже?
Хорошо, они нормативной высоты (в отличии от некоторых сифонов для душевых поддонов). Но их труднее сорвать полностью, чтоб оставшаяся в затворе жидкость перестала перекрывать путь газам.
Следование моим советам вредит кошельку
15.03.2023 в 21:34:27
ВТБ!, чем именно труднее при одинаковой высоте водяного столба?
01.04.2023 в 11:20:23
BV написал: при одинаковой высоте водяного столба?
Допрос соседа по дому показал, что высота сильно разная, а затвор он заменил на комбинированный, чтобы хотя бы не нюхать.
А допрос инженера показал, что быть такого не может. В ходе совместного визита на крышу обнаружили, что труба была заглушена строителями. :D
Следование моим советам вредит кошельку
02.04.2023 в 17:35:11
ВТБ!, опять чуда не случилось и типовой косяк? :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу