ВТБ!,
Адвокат дьявола )))
Обычно не более тридцати метров.
Как раз на 30 метрах сопротивление будет допустим 22 Гиг, а на 3-х метрах? Да, 200 гиг.
А если на трех метрах 22 гига - то на 30 метрах уже 2 гига.
Но вопрос даже не в абсолютных величинах - имеет значение удельное сопротивление изоляции, а замеряем суммарное.
Если у Лже-электрика на любой длине кабеля 22 Гиг - то есть вопросы к достоверности замеров. И к компетенции замерщика.
Что касается температуры, в пределах 10-30 градусов показания будут меняться более чем вдвое, и если прибор показывает 100 гиг - то температура и правда не имеет значения, а если 2 гига?
Поскольку предел показаний прибора указан в двадцать два гигаома, выскажу предположение, что 1000 вольт.
Я бы тоже сначала так предположила, если бы остальное было достоверным.
Но тут есть ньюанс, как говорит наш ТС
Проводку делали одни - а замеры другие исполнители.
И, как правило, каждый следующий пытается обо—ать предыдущего.
И это как раз тот случай - типа «хозяин, такая проблема, вах! Надо что то делать - но мы придумаем»
Не может такого быть, что бы изоляция только между парой была аномальной, но не коротыш.
Тем более только на трех ответвлениях.
То есть проблема не в кабеле.
И не в мастерах.
А в методе замера.
И очень правильный совет был выше - во всех распайках развести концы, и смотреть нет ли каких-то установленных розеток или подключенных приборов.