Всем здравствуйте!
Вопрос такой:
Установили на теплый пол терморегулятор legrand valena life (механизм - 752034) с его родным датчиком температуры, который шел в комплекте. Если верить инструкции, то цифры на несенные на лицевой панели соответствуют градусам цельсия умноженным на 10 (т.е. 1= 10°С, 2= 20°С ну и т.д.). Так вот даже при не погруженном в стяжку датчике температуры, при окружающей температуре ~ 25°С и выставленном значении на лицевой панели ~ 4,5 терморегулятор уже начинает срабатывать на отключение. Может кто объяснить в чем причина? По идее терморегулятор должен отключаться лишь при достижении заданной температуры, но она то явно не 45°С.
Или может в этом терморегуляторе помимо работы по термопаре, заложены еще какие либо алгоритмы, ну типа - периодические включения и отключения до выхода на выставленную температуру не зависимо от значений измеряемых датчиком, что то типа функции предохраняющей нагревательный мат от перегрева пока еще не достигнута заданная температура на полах.
Очень надеюсь на помощь
vkudlo написал:
Так вот даже при не погруженном в стяжку
А Вы инструкцию смотрели (читать там нечего, поэтому пусть будет так). Там нарисован прямой запрет на погружение в стяжку, судя по рисунку датчик монтируется поверх плитки.
vkudlo написал:
Может кто объяснить в чем причина? По идее терморегулятор должен отключаться лишь при достижении заданной температуры, но она то явно не 45°С.
Если товар не заработал надлежащим образом, то неплохо бы его вернуть продавцу и заменить на новый или верунть деньги.
vkudlo написал:
Так вот даже при не погруженном в стяжку
А Вы инструкцию смотрели (читать там нечего, поэтому пусть будет так). Там нарисован прямой запрет на погружение в стяжку, судя по рисунку датчик монтируется поверх плитки.
В этом терморегуляторе производитель навернул ушицы, 11 рублей без экрана, однако...
Проверить установку крутилки не помешает, возможно собрали неправильно.
strider1978,
Инструкцию смотрел
Подключено все верно
Мне кажется, что в инструкции показано, что датчик должен быть расположен не в стороне, а в зоне нагревательного мата.
Однозначного признака того, что он должен быть расположен не в стяжке, а на поверхности я не вижу.
Про «навернутые ушицы» извините не понял, что Вы имели ввиду?
По поводу «проверить правильность сборки», где то имеется тех информация или видео инструкция, как конкретно это делать?
Если дадите ссылку буду очень признателен
vkudlo написал:
Может кто объяснить в чем причина? По идее терморегулятор должен отключаться лишь при достижении заданной температуры, но она то явно не 45°С.
Если товар не заработал надлежащим образом, то неплохо бы его вернуть продавцу и заменить на новый или верунть деньги.
ser000,
Да датчик шел в комплекте 4м, был отрезан по монтажной длине.
Внешне так и выглядит
«проверить правильность сборки»,
vkudlo,
Для начала снять крутилку и посмотреть, как она установлена на оси. Может быть, она сместилась?
Может быть снять, ее и механизма (с лица),и фотографии представить сюда?
Кроме того, вам рекомендовали замерить сопротивление датчика, вы этого не сделали.
Там нарисован прямой запрет на погружение в стяжку, судя по рисунку датчик монтируется поверх плитки.
Ну прям как девственница первый раз ;)
В стяжку монтируется труба или гофра (из комплекта) паралельно кабелям в петлях пола на равном расстоянии от ближних кабелей.
Датчик можно вынуть и вставить обратно.
Ежу понятно что монолитят датчик в стяжку только рукожопы