24.03.2023 в 10:15:00
СтранникXXI,
Вообще-то, КЛ мегерятся исключительно на 2.5кВ
Это верная информация? Номинал 0,66 кВ для кабеля 3х2,5. Вроде как 1000 вольт должно быть достаточно...
24.03.2023 в 10:17:39
a_lesander написал: тонкая гофра лопается при любой возможности
Есть вероятность, что перетянуть не получится? По прямым участкам.
24.03.2023 в 10:19:11
a_lesander написал: Это верная информация?
Это была реплика про КЛ в земле, смотрите выше.
24.03.2023 в 10:22:45
Samurayko написал: Ну и смущает диаметр жилы 1.6, это явно меньше 2.5 мм2 сечения
Samurayko, диаметр 1,6мм это 2,0 кв.мм не так и плохо. По ГОСТ допуск вроде 2,1кв.мм
24.03.2023 в 10:41:38
a_lesander написал: СтранникXXI,
Вообще-то, КЛ мегерятся исключительно на 2.5кВ
Это верная информация? Номинал 0,66 кВ для кабеля 3х2,5. Вроде как 1000 вольт должно быть достаточно...
Я говорил о кабельных линиях , эта реплика была конкретно к посту dokar. Линии электропроводок мегеряться на 1кВ.
24.03.2023 в 10:51:48
Откуда Вы это взяли?
Видел табличку в интернете вроде как со ссылкой на гост.
24.03.2023 в 11:02:45
СтранникXXI написал:
dokar написал: В нем оказалось, что при проверке между одной из фаз и нолем, сильно падает сопротивление на пятистах и 1000 вольт. Но не до критических значений. А вот на 2,5-ой киловольтах. Мегаомметр начал конкретно прошивать
Вообще-то, КЛ мегерятся исключительно на 2.5кВ.
СтранникXXI, Я в курсе, но есть привычка проверять с нижних пределов.
24.03.2023 в 11:05:00
СтранникXXI написал:
Samurayko написал: a_lesander, маркировка не примечательная - maxi cable далее ввгнглс и сечение, гост и номер госта... вы правы, время на разбирательство уже и так потрачено. Очевидно кабель не в порядке, с гостовским такое бы не произошло.
Вызывает некоторое недоумение надпись: "Напряжение 300/500В"
СтранникXXI, Ещё забить в поиске макси-кабель и вы увидите 2х, совершенно разных производителей. С разными юридическими адресами.
24.03.2023 в 11:08:19
a_lesander написал: ВТБ!, если внешняя изоляция была уже рассохшая, а тонкая гофра лопается при любой возможности. Согласен, что с хорошим кабелем врятли что то похожее может произойти.
a_lesander, Нормальные монтажники под стяжку используют исключительно тяжёлую гофру. Дабы олени не затоптали.
24.03.2023 в 11:10:12
СтранникXXI написал:
a_lesander написал: СтранникXXI,
Вообще-то, КЛ мегерятся исключительно на 2.5кВ
Это верная информация? Номинал 0,66 кВ для кабеля 3х2,5. Вроде как 1000 вольт должно быть достаточно...
Я говорил о кабельных линиях , эта реплика была конкретно к посту dokar. Линии электропроводок мегеряться на 1кВ.
СтранникXXI, А это устаревшие требования. Ведь опыт гласит о том, что дефекты проще искать при более высоком напряжении.
24.03.2023 в 11:25:17
Всем спасибо за ответы. Общий вопрос ко всем, себе бы в квартире оставили такой кабель или заменили? Я хочу заменить, время есть, оплатил я гостовский кабель а получил "армянский". И главное не ясно как он себя далее будет вести. Стяжку и стены разштробить меня лично не пугает, прорабу понятно это попадалово но я тут не при чем
24.03.2023 в 11:45:34
dokar написал:
СтранникXXI написал:
a_lesander написал: СтранникXXI,
Вообще-то, КЛ мегерятся исключительно на 2.5кВ
Это верная информация? Номинал 0,66 кВ для кабеля 3х2,5. Вроде как 1000 вольт должно быть достаточно...
Я говорил о кабельных линиях , эта реплика была конкретно к посту dokar. Линии электропроводок мегеряться на 1кВ.
СтранникXXI, А это устаревшие требования. Ведь опыт гласит о том, что дефекты проще искать при более высоком напряжении.
dokar, соответствующие актуальным НТД. :) Что касается испытательного напряжения, оно должно координироваться с номинальным напряжением изоляции. Это при приемо-сдаточных испытаниях. Что касается диагностики - совершенно согласен. При ненормально низком сопротивлении на 1кВ в диагностических целях может быть полезным "брякнуть" 2.5кВ. П. С. А я, балбес, шнурок на 2.5кВ куда-то задевал...
24.03.2023 в 11:56:10
СтранникXXI, Вот я и брякнул 2,5 киловольтами в своей истории и после нескольких раз такого удара и на 1000 и на пятистах вольтах стало орать сразу. Можете как представить себе, как я труханул. Но как видите, все обошлось. Якобы дефектный кабель успешно эксплуатируется пока.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу