dokar написал: В нем оказалось, что при проверке между одной из фаз и нолем, сильно падает сопротивление на пятистах и 1000 вольт. Но не до критических значений. А вот на 2,5-ой киловольтах. Мегаомметр начал конкретно прошивать

Вообще-то, КЛ мегерятся исключительно на 2.5кВ.

0
Samurayko
Samurayko
Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

24.03.2023 в 09:47:18

Еще нашел сейчас его на авито, сами продавцы сознаются что это левак.

0
a_lesander
a_lesander
Местный

Регистрация: 05.06.2020

Омск

Сообщений: 140

24.03.2023 в 09:53:51

Обычная бухта с кабелем по ГОСТ (видно по наружной изоляции), но я не настаиваю. А вот шильдик подозрительный: завод не указан, штрих-код для внутреннего использования, странный номинал напряжения 300/500. Возможно Китай. Должно быть так.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

24.03.2023 в 09:57:14

a_lesander написал: в общем всё что могло повлиять на ПВХ

Непросто за несколько недель повлиять на изоляцию жил сквозь оболочку кабеля, проложенного в гофре.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

24.03.2023 в 10:03:36

"5.2.7.2 Кабели должны иметь маркировку в виде надписи, нанесенной на поверхность наружной оболочки или защитного шланга. Надпись должна содержать: марку кабеля, наименование предприятия-изготовителя, обозначение настоящего стандарта, год выпуска кабеля. Допускается в содержании маркировки указывать дополнительную информацию, например число и сечение жил, номинальное напряжение, длину, кодовое обозначение предприятия-изготовителя."

Что пишут на оболочке?

0
Samurayko
Samurayko
Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

24.03.2023 в 10:09:16

ВТБ!, на оболочке это есть "Maxi cable ввг.... гост... дата"

0
a_lesander
a_lesander
Местный

Регистрация: 05.06.2020

Омск

Сообщений: 140

24.03.2023 в 10:09:32

ВТБ!, если внешняя изоляция была уже рассохшая, а тонкая гофра лопается при любой возможности. Согласен, что с хорошим кабелем врятли что то похожее может произойти.

0
Samurayko
Samurayko
Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

24.03.2023 в 10:10:40

Ну и смущает диаметр жилы 1.6, это явно меньше 2.5 мм2 сечения

0
a_lesander
a_lesander
Местный

Регистрация: 05.06.2020

Омск

Сообщений: 140

24.03.2023 в 10:15:00

СтранникXXI,

Вообще-то, КЛ мегерятся исключительно на 2.5кВ

Это верная информация? Номинал 0,66 кВ для кабеля 3х2,5. Вроде как 1000 вольт должно быть достаточно...

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

24.03.2023 в 10:17:39

a_lesander написал: тонкая гофра лопается при любой возможности

Есть вероятность, что перетянуть не получится? По прямым участкам.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

24.03.2023 в 10:19:11

a_lesander написал: Это верная информация?

Это была реплика про КЛ в земле, смотрите выше.