a_lesander
a_lesander
Местный

Регистрация: 05.06.2020

Омск

Сообщений: 140

24.03.2023 в 10:22:45

Samurayko написал: Ну и смущает диаметр жилы 1.6, это явно меньше 2.5 мм2 сечения

Samurayko, диаметр 1,6мм это 2,0 кв.мм не так и плохо. По ГОСТ допуск вроде 2,1кв.мм

0
a_lesander
a_lesander
Местный

Регистрация: 05.06.2020

Омск

Сообщений: 140

24.03.2023 в 10:25:33

ВТБ! написал:

a_lesander написал: тонкая гофра лопается при любой возможности

Есть вероятность, что перетянуть не получится? По прямым участкам.

ВТБ!, стоит попробовать. Иначе всё усложниться. Либо снимать стяжку, либо тянуть по потолку. Второй вариант предпочтительней)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5646

24.03.2023 в 10:41:38

a_lesander написал: СтранникXXI,

Вообще-то, КЛ мегерятся исключительно на 2.5кВ

Это верная информация? Номинал 0,66 кВ для кабеля 3х2,5. Вроде как 1000 вольт должно быть достаточно...

Я говорил о кабельных линиях , эта реплика была конкретно к посту dokar. Линии электропроводок мегеряться на 1кВ.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5646

24.03.2023 в 10:44:04

a_lesander написал:

Samurayko написал: Ну и смущает диаметр жилы 1.6, это явно меньше 2.5 мм2 сечения

Samurayko, диаметр 1,6мм это 2,0 кв.мм не так и плохо. По ГОСТ допуск вроде 2,1кв.мм

Откуда Вы это взяли? В ГОСТе фактическое (геометрическое) сечение не нормируется вообще.

0
a_lesander
a_lesander
Местный

Регистрация: 05.06.2020

Омск

Сообщений: 140

24.03.2023 в 10:51:48

Откуда Вы это взяли?

Видел табличку в интернете вроде как со ссылкой на гост.

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20469

24.03.2023 в 11:02:45

СтранникXXI написал:

dokar написал: В нем оказалось, что при проверке между одной из фаз и нолем, сильно падает сопротивление на пятистах и 1000 вольт. Но не до критических значений. А вот на 2,5-ой киловольтах. Мегаомметр начал конкретно прошивать

Вообще-то, КЛ мегерятся исключительно на 2.5кВ.

СтранникXXI, Я в курсе, но есть привычка проверять с нижних пределов.

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20469

24.03.2023 в 11:05:00

СтранникXXI написал:

Samurayko написал: a_lesander, маркировка не примечательная - maxi cable далее ввгнглс и сечение, гост и номер госта... вы правы, время на разбирательство уже и так потрачено. Очевидно кабель не в порядке, с гостовским такое бы не произошло.

Вызывает некоторое недоумение надпись: "Напряжение 300/500В"

СтранникXXI, Ещё забить в поиске макси-кабель и вы увидите 2х, совершенно разных производителей. С разными юридическими адресами.

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20469

24.03.2023 в 11:08:19

a_lesander написал: ВТБ!, если внешняя изоляция была уже рассохшая, а тонкая гофра лопается при любой возможности. Согласен, что с хорошим кабелем врятли что то похожее может произойти.

a_lesander, Нормальные монтажники под стяжку используют исключительно тяжёлую гофру. Дабы олени не затоптали.

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20469

24.03.2023 в 11:10:12

СтранникXXI написал:

a_lesander написал: СтранникXXI,

Вообще-то, КЛ мегерятся исключительно на 2.5кВ

Это верная информация? Номинал 0,66 кВ для кабеля 3х2,5. Вроде как 1000 вольт должно быть достаточно...

Я говорил о кабельных линиях , эта реплика была конкретно к посту dokar. Линии электропроводок мегеряться на 1кВ.

СтранникXXI, А это устаревшие требования. Ведь опыт гласит о том, что дефекты проще искать при более высоком напряжении.

0
Samurayko
Samurayko
Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

24.03.2023 в 11:25:17

Всем спасибо за ответы. Общий вопрос ко всем, себе бы в квартире оставили такой кабель или заменили? Я хочу заменить, время есть, оплатил я гостовский кабель а получил "армянский". И главное не ясно как он себя далее будет вести. Стяжку и стены разштробить меня лично не пугает, прорабу понятно это попадалово но я тут не при чем

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5646

24.03.2023 в 11:45:34

dokar написал:

СтранникXXI написал:

a_lesander написал: СтранникXXI,

Вообще-то, КЛ мегерятся исключительно на 2.5кВ

Это верная информация? Номинал 0,66 кВ для кабеля 3х2,5. Вроде как 1000 вольт должно быть достаточно...

Я говорил о кабельных линиях , эта реплика была конкретно к посту dokar. Линии электропроводок мегеряться на 1кВ.

СтранникXXI, А это устаревшие требования. Ведь опыт гласит о том, что дефекты проще искать при более высоком напряжении.

dokar, соответствующие актуальным НТД. :) Что касается испытательного напряжения, оно должно координироваться с номинальным напряжением изоляции. Это при приемо-сдаточных испытаниях. Что касается диагностики - совершенно согласен. При ненормально низком сопротивлении на 1кВ в диагностических целях может быть полезным "брякнуть" 2.5кВ. П. С. А я, балбес, шнурок на 2.5кВ куда-то задевал...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу