Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

26.03.2023 в 13:58:53

СтранникXXI написал: обычно показывал 10-12 гигов

Спасибо, понятный ориентир.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

26.03.2023 в 14:30:49

ВТБ!, Китайская игрушка за 1000 руб фигурировала в одной из тем около месяца назад или чуть более. Клиент ей намерял низкое сопротивление изоляции и "сел на измену" :) Я перемерял нормальным прибором и получил гигаомы. Разбор полетов показал, что высоковольтный преобразователь игрушки выдает постоянное напряжение с приличными пульсациями порядка 10-20в (точно не помню) и каким-то чудом добавляет к активной проводимости еще и реактивную проводимость за счет емкости кабеля. То есть на длинных кусках за счет емкости показывает низкое сопротивление изоляции.

Поэтому, если Вы проверяете мегаомметр - проверяйте его не только на резисторах (минимум 1вт), но и на высоковольтных конденсаторах.

В итоге кабель на который грешил клиент оказался абсолютно годным. Далее были промеггерены все линии на 1000 и на 2.5 Кв. На 1000 все было хорошо. На 2.5 кв - в одной из розеток появился хорошо слышимый прострел. Вскрытие показало, что рукожоп монтажник очень точно вонзил зубья лапки в фазу и ноль. Был хороший бабах, который покрыл слоем углерода и металла всю тыльную сторону розетки. Розетку заменили, проводники осмотрели и заизолировали, перепроверили - все ОК.

Вот так получилось, что нежданчик оказался вовсе не там, где искали :)

Случаев, когда на 1000в все хорошо, а на 2.5 кв прострел - в моей практике достаточно. 90% - это порезы изоляции, которые сработают при увеличении влажности.

В том числе был случай, когда порез изоляции рядом с розеткой вызвал срабатывание УЗО через несколько лет после ремонта. Примечательно то, что клиент предоставил протокол электролаборатории в котором было все хорошо. Естественно замеры были на 1000в.

ПыСы Хотя бы проверяйте свои "китайские игрушки" :)

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.03.2023 в 14:41:35

BV написал: Случаев, когда на 1000в все хорошо, а на 2.5 кв - прострел в моей практике достаточно.

На 1кВ десятки ГОм, а на 2.5 - пробой?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

26.03.2023 в 14:43:43

ВТБ! написал:

dokar написал: прямо в ПВЗ по бухтам с мегером

А какое значение следует считать хорошим для бухты 3х2.5 100 метров?

P.S. Если измерять самостоятельно китайской игрушкой.

ВТБ!, заводские кабели 0.66 КВ с штампиком ОТК, даже "ТУшные" проверяются на заводе подачей напряжения 3000вольт, если правильно помню - на 15 минут (чтобы место дефекта, если оно есть, успело нагреться) Причем не от мегаомметра, у которого макс ток порядка 1ма, и который снижает напряжение на низких значениях сопротивления. А именно источником с достаточно высоким значением выходного тока. Неисправный кабель просто делает бабах :)

0
Аватар пользователя
Alekss

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 555

26.03.2023 в 15:04:10

BV написал: заводские кабели 0.66 КВ с штампиком ОТК, даже "ТУшные" проверяются на заводе подачей напряжения 3000вольт, если правильно помню - на 15 минут (чтобы место дефекта, если оно есть, успело нагреться)

Проверяются? Или должны проверяться?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

26.03.2023 в 15:41:15

Alekss написал: Проверяются? Или должны проверяться?

Предположу, что на калужском кабельном именно проверяются. Вероятно, отсюда и низкий процент брака в рознице, о котором упомянули в этой теме.

BV написал: Китайская игрушка за 1000 руб

Я заказал Aneng MH13. Но тоже игрушка.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

26.03.2023 в 15:49:57

Alekss написал:

BV написал: заводские кабели 0.66 КВ с штампиком ОТК, даже "ТУшные" проверяются на заводе подачей напряжения 3000вольт, если правильно помню - на 15 минут (чтобы место дефекта, если оно есть, успело нагреться)

Проверяются? Или должны проверяться?

Alekss, нормальному заводу не нужны рекламации. Процедура проверки проста и не занимает много времени.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

26.03.2023 в 15:54:11

ВТБ!, поищите тему про китайскую игрушку, и низкое сопротивление изоляции кабеля варки. Там было имя приблуды бесполезной. Если еще возможно - лучше отказаться. Кабель я вам могу промеггерить за небольшую компенсацию потраченного времени, если подвезете к дому ну или недалеко от метро в центре, типа Баррикадной

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24584

26.03.2023 в 16:10:32

BV написал: Кабель я вам могу промеггерить

Таскать туда-сюда бухты кабеля проверенного завода и отвлекать людей от важных дел, а себя от бесполезных 8) - оно того не стоит.

Проверить линии игрушкой - вреда не будет. Проводка планируется сменяемая.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

26.03.2023 в 16:19:44

Если на машине - прям в багажнике можно проверить. Приблуда повторюсь, бесполезна и может дать ложный результат, что все хорошо - это и есть вред. Сменяемость проводки - лишнее, лучше эти усилия приложите к проектированию

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу