24.03.2023 в 10:15:00
#7164586
СтранникXXI,
Вообще-то, КЛ мегерятся исключительно на 2.5кВ
Это верная информация? Номинал 0,66 кВ для кабеля 3х2,5. Вроде как 1000 вольт должно быть достаточно...
24.03.2023 в 10:17:39
#7164588
a_lesander написал: тонкая гофра лопается при любой возможности
Есть вероятность, что перетянуть не получится? По прямым участкам.
24.03.2023 в 10:19:11
#7164589
24.03.2023 в 10:22:45
#7164590
Samurayko написал: Ну и смущает диаметр жилы 1.6, это явно меньше 2.5 мм2 сечения
Samurayko, диаметр 1,6мм это 2,0 кв.мм не так и плохо. По ГОСТ допуск вроде 2,1кв.мм
24.03.2023 в 10:25:33
#7164593
ВТБ! написал:
a_lesander написал: тонкая гофра лопается при любой возможности
Есть вероятность, что перетянуть не получится? По прямым участкам.
ВТБ!, стоит попробовать. Иначе всё усложниться. Либо снимать стяжку, либо тянуть по потолку. Второй вариант предпочтительней)
24.03.2023 в 10:41:38
#7164597
a_lesander написал: СтранникXXI,
Вообще-то, КЛ мегерятся исключительно на 2.5кВ
Это верная информация? Номинал 0,66 кВ для кабеля 3х2,5. Вроде как 1000 вольт должно быть достаточно...
Я говорил о кабельных линиях , эта реплика была конкретно к посту dokar. Линии электропроводок мегеряться на 1кВ.
24.03.2023 в 10:44:04
#7164598
a_lesander написал:
Samurayko написал: Ну и смущает диаметр жилы 1.6, это явно меньше 2.5 мм2 сечения
Samurayko, диаметр 1,6мм это 2,0 кв.мм не так и плохо. По ГОСТ допуск вроде 2,1кв.мм
Откуда Вы это взяли? В ГОСТе фактическое (геометрическое) сечение не нормируется вообще.
24.03.2023 в 10:51:48
#7164601
Откуда Вы это взяли?
Видел табличку в интернете вроде как со ссылкой на гост.
24.03.2023 в 11:02:45
#7164606
СтранникXXI написал:
dokar написал: В нем оказалось, что при проверке между одной из фаз и нолем, сильно падает сопротивление на пятистах и 1000 вольт. Но не до критических значений. А вот на 2,5-ой киловольтах. Мегаомметр начал конкретно прошивать
Вообще-то, КЛ мегерятся исключительно на 2.5кВ.
СтранникXXI, Я в курсе, но есть привычка проверять с нижних пределов.
24.03.2023 в 11:05:00
#7164607
СтранникXXI написал:
Samurayko написал: a_lesander, маркировка не примечательная - maxi cable далее ввгнглс и сечение, гост и номер госта... вы правы, время на разбирательство уже и так потрачено. Очевидно кабель не в порядке, с гостовским такое бы не произошло.
Вызывает некоторое недоумение надпись: "Напряжение 300/500В"
СтранникXXI, Ещё забить в поиске макси-кабель и вы увидите 2х, совершенно разных производителей. С разными юридическими адресами.
24.03.2023 в 11:08:19
#7164608
a_lesander написал: ВТБ!, если внешняя изоляция была уже рассохшая, а тонкая гофра лопается при любой возможности. Согласен, что с хорошим кабелем врятли что то похожее может произойти.
a_lesander, Нормальные монтажники под стяжку используют исключительно тяжёлую гофру. Дабы олени не затоптали.
24.03.2023 в 11:10:12
#7164609
СтранникXXI написал:
a_lesander написал: СтранникXXI,
Вообще-то, КЛ мегерятся исключительно на 2.5кВ
Это верная информация? Номинал 0,66 кВ для кабеля 3х2,5. Вроде как 1000 вольт должно быть достаточно...
Я говорил о кабельных линиях , эта реплика была конкретно к посту dokar. Линии электропроводок мегеряться на 1кВ.
СтранникXXI, А это устаревшие требования. Ведь опыт гласит о том, что дефекты проще искать при более высоком напряжении.
24.03.2023 в 11:25:17
#7164612
Всем спасибо за ответы. Общий вопрос ко всем, себе бы в квартире оставили такой кабель или заменили? Я хочу заменить, время есть, оплатил я гостовский кабель а получил "армянский". И главное не ясно как он себя далее будет вести. Стяжку и стены разштробить меня лично не пугает, прорабу понятно это попадалово но я тут не при чем
24.03.2023 в 11:45:34
#7164617
dokar написал:
СтранникXXI написал:
a_lesander написал: СтранникXXI,
Вообще-то, КЛ мегерятся исключительно на 2.5кВ
Это верная информация? Номинал 0,66 кВ для кабеля 3х2,5. Вроде как 1000 вольт должно быть достаточно...
Я говорил о кабельных линиях , эта реплика была конкретно к посту dokar. Линии электропроводок мегеряться на 1кВ.
СтранникXXI, А это устаревшие требования. Ведь опыт гласит о том, что дефекты проще искать при более высоком напряжении.
dokar, соответствующие актуальным НТД. :) Что касается испытательного напряжения, оно должно координироваться с номинальным напряжением изоляции. Это при приемо-сдаточных испытаниях. Что касается диагностики - совершенно согласен. При ненормально низком сопротивлении на 1кВ в диагностических целях может быть полезным "брякнуть" 2.5кВ. П. С. А я, балбес, шнурок на 2.5кВ куда-то задевал...
24.03.2023 в 11:56:10
#7164619
СтранникXXI, Вот я и брякнул 2,5 киловольтами в своей истории и после нескольких раз такого удара и на 1000 и на пятистах вольтах стало орать сразу. Можете как представить себе, как я труханул. Но как видите, все обошлось. Якобы дефектный кабель успешно эксплуатируется пока.
24.03.2023 в 12:13:14
#7164621
dokar написал: СтранникXXI, Вот я и брякнул 2,5 киловольтами в своей истории и после нескольких раз такого удара и на 1000 и на пятистах вольтах стало орать сразу. Можете как представить себе, как я труханул. Но как видите, все обошлось. Якобы дефектный кабель успешно эксплуатируется пока.
dokar, вообще говоря описаннаю Вами ситупцию я бы нормальной не назвал. Звоночек нехороший. Линию надо регулярно мегерить. П. С. Кабели с бумагой?
24.03.2023 в 12:25:35
#7164624
СтранникXXI, Кабели с ПВХ изоляцией что-то типа АВБбШв
24.03.2023 в 12:31:14
#7164625
Общий вопрос ко всем, себе бы в квартире оставили такой кабель или заменили?
Samurayko, кабель с низким сопротивлением изоляцией нагрузку держать не будет. Включите электрочайник, кабель нагреется, изоляция начнёт плавиться, и как следствие короткое замыкание. Себе - не себе, в любом случае нужно менять.
24.03.2023 в 12:36:55
#7164626
a_lesander, Очередная чушь. При нормальном сечении жил, с чего бы ему греться от чайника?
24.03.2023 в 13:06:22
#7164632
dokar написал: a_lesander, Очередная чушь. При нормальном сечении жил, с чего бы ему греться от чайника?
dokar, подскажите а зачем тогда меряют вообще это сопротивление изоляции? Если условно кабель в гараже за 3000 рублей не отличается от кабеля за 12000 рублей? Зачем вообще заводы парятся, делают какие то испытания если можно любой говнокабель воткнуть и ничего не будет. Какой то смысл должен же быть в госте
24.03.2023 в 16:49:19
#7164668
dokar написал: a_lesander, Очередная чушь. При нормальном сечении жил, с чего бы ему греться от чайника?
dokar, вероятно от возможных токовых утечек. Если можете описать физическое явление, поделитесь с нами.
В сети есть империческая таблица по сопротивлению изоляции, на которую предлагают ориентироваться людям без академического образования по химии и электротехнике) При измерении на 500 В.
Кстати да, ГОСТ не нормирует отклонение по сечение проводника. Указано только номинальное сечение. А на соответствие ГОСТ предлагается провести расчёт на соотношение сечения к удельному сопротивлению проводника на 1км. ГОСТ 22483-2012
24.03.2023 в 18:10:49
#7164678
a_lesander написал: ГОСТ не нормирует отклонение по сечение проводника.
Вовсе не потому, что это неважно. Как раз только это и важно, но контроль затруднителен, поэтому так.
24.03.2023 в 20:58:56
#7164716
Samurayko написал: Всем спасибо за ответы. Общий вопрос ко всем, себе бы в квартире оставили такой кабель или заменили? Я хочу заменить, время есть, оплатил я гостовский кабель а получил "армянский". И главное не ясно как он себя далее будет вести. Стяжку и стены разштробить меня лично не пугает, прорабу понятно это попадалово но я тут не при чем
Samurayko, меняйте все армянский - это может означать и китай, и подвал на малой арнаутской, а продают армяне (известные продаваны :mad: ) бумажка/этикетка напечатана на коленке, чтобы втюхать т.н. кабель лохам
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
25.03.2023 в 21:17:52
#7164933
ZooZoo написал:
Samurayko написал: Всем спасибо за ответы. Общий вопрос ко всем, себе бы в квартире оставили такой кабель или заменили? Я хочу заменить, время есть, оплатил я гостовский кабель а получил "армянский". И главное не ясно как он себя далее будет вести. Стяжку и стены разштробить меня лично не пугает, прорабу понятно это попадалово но я тут не при чем
Samurayko, меняйте все армянский - это может означать и китай, и подвал на малой арнаутской, а продают армяне (известные продаваны :mad: ) бумажка/этикетка напечатана на коленке, чтобы втюхать т.н. кабель лохам
ZooZoo, понял, спасибо. По производителям что посоветуете? В идеале магазин где взять чтобы точно не контрафакт :) Потому что почитал например даже в Леруа жалуются на качество Конкорда... Конкорд/Кольчугино/Подольсккабель/Калужский?
25.03.2023 в 22:39:06
#7164959
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
25.03.2023 в 22:56:45
#7164963
ZooZoo написал:
Samurayko написал: Конкорд/Кольчугино/Подольсккабель/Калужский?
берите ККЗ
Samurayko,
25.03.2023 в 23:25:25
#7164974
dokar написал: прямо в ПВЗ по бухтам с мегером
А какое значение следует считать хорошим для бухты 3х2.5 100 метров?
P.S. Если измерять самостоятельно китайской игрушкой.
26.03.2023 в 13:19:31
#7165086
СтранникXXI написал: В реальности намного больше.
У меня вопрос не про требования ГОСТ, а именно про реальность. Возьму бухту рекомендованного выше калужского кабеля и намеряю неповеренной и непроверенной балалайкой, допустим, 30 гигаом. Или столько можно не ждать?
26.03.2023 в 13:49:17
#7165092
ВТБ! написал: У меня вопрос не про требования ГОСТ
В "кабельном" ГОСТ таких требований нет. Минимальные сопротивления изоляции указываются в ТУ. Для ВВГнг-LS 2.5мм2 норма 10МОм×км.
ВТБ! написал: Возьму бухту рекомендованного выше калужского кабеля и намеряю неповеренной и непроверенной балалайкой, допустим, 30 гигаом.
Про непроверенную балалайку сказать не могу. Мой Е6-31 обычно показывал 10-12 гигов.